Cần giúp THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA CHO SHOWROOM

baka

Thành Viên [LV 0]
chào mọi người ạ.em là người mới.và đang thực hiện 1 dự án là thiets kế hệ thống điều hòa cho showroom ô tô với diện tích trưng bày là 300m2 e tính ra được 133kw lạnh. em thấy con số này lớn quá nên muốn hỏi anh chị là nó có ổn k ạ
 

Mai Thanh Triều

Thành Viên [LV 0]
chào mọi người ạ.em là người mới.và đang thực hiện 1 dự án là thiets kế hệ thống điều hòa cho showroom ô tô với diện tích trưng bày là 300m2 e tính ra được 133kw lạnh. em thấy con số này lớn quá nên muốn hỏi anh chị là nó có ổn k ạ
Hi bạn, bạn có thể share kiến trúc và các thông số input để tính như thế nào để mọi người tiện góp ý bạn nhé.
 

baka

Thành Viên [LV 0]
1669362976689.png
 

TheBlue

Thành Viên [LV 1]
Showroom thường chỉ dùng cao điểm buổi sáng (6-8h mở cửa) và duy trì nhiệt độ đến hết cả ngày, cũng không có nguồi sinh nhiệt trong phòng chủ yếu là thấy thoát qua các cửa kính (kính cũng một phần quan tâm cách nhiệt), lượng người ra vào theo diện tích mặt sàn không nhiều nên lượng nhiệt 114kW cũng là khá lớn, đa phần sẽ lựa chọn công suất 80-90kW theo thực tế sử dụng và khả năng chi trả của chủ đầu tư.
 

baka

Thành Viên [LV 0]
Showroom thường chỉ dùng cao điểm buổi sáng (6-8h mở cửa) và duy trì nhiệt độ đến hết cả ngày, cũng không có nguồi sinh nhiệt trong phòng chủ yếu là thấy thoát qua các cửa kính (kính cũng một phần quan tâm cách nhiệt), lượng người ra vào theo diện tích mặt sàn không nhiều nên lượng nhiệt 114kW cũng là khá lớn, đa phần sẽ lựa chọn công suất 80-90kW theo thực tế sử dụng và khả năng chi trả của chủ đầu tư.
cám ơn ý kiến của a ạ
 

baka

Thành Viên [LV 0]
Showroom thường chỉ dùng cao điểm buổi sáng (6-8h mở cửa) và duy trì nhiệt độ đến hết cả ngày, cũng không có nguồi sinh nhiệt trong phòng chủ yếu là thấy thoát qua các cửa kính (kính cũng một phần quan tâm cách nhiệt), lượng người ra vào theo diện tích mặt sàn không nhiều nên lượng nhiệt 114kW cũng là khá lớn, đa phần sẽ lựa chọn công suất 80-90kW theo thực tế sử dụng và khả năng chi trả của chủ đầu tư.
cho e hỏi là a lấy hệ số truyền nhiệt của kính là bao nhiêu ạ?
 

bluster

Thành Viên [LV 7]
Chào bạn. Tính chất kết cấu của các showroom ô tô thường là sử dụng vách kính toàn bộ mặt tiền, chiều cao thông thủy lên tới 10m. Do đó cần lưu ý khi tính toán cũng như thiết kế hệ thống phân phối gió để đảm bảo tiện nghi cho người ở vùng làm việc.

Bạn có thể cho mình xin bản vẽ CAD hoặc liên hệ với mình theo số điện thoại 0902 350 247. Mình sẽ tư vấn cho bạn chọn lựa hệ thống Điều hòa không khí cho showroom này.
 

TheBlue

Thành Viên [LV 1]
Chào bạn. Tính chất kết cấu của các showroom ô tô thường là sử dụng vách kính toàn bộ mặt tiền, chiều cao thông thủy lên tới 10m. Do đó cần lưu ý khi tính toán cũng như thiết kế hệ thống phân phối gió để đảm bảo tiện nghi cho người ở vùng làm việc.

Bạn có thể cho mình xin bản vẽ CAD hoặc liên hệ với mình theo số điện thoại 0902 350 247. Mình sẽ tư vấn cho bạn chọn lựa hệ thống Điều hòa không khí cho showroom này.
Anh có thể chia sẻ cho em vài kiến thức khi gặp dự án tương tự này được không anh?
 

alone160162

Thành Viên [LV 5]
Anh có thể chia sẻ cho em vài kiến thức khi gặp dự án tương tự này được không anh?
Mình không phải Chuyên gia về Thiết kế Showroom nên chỉ xin chia sẻ Ý kiến Cá nhân dựa trên những Đặc điểm đặc thù của Showroom xe hơi.
1- Showroom thường có mặt bằng rộng, chiều cao lớn, mặt dựng kính chiếm tỷ lệ cao trong Kết cấu bao che nhưng lại có Số người sinh hoạt hàng ngày rất ít (trừ khi có Sự kiện). Tuy nhiên, không thể (chỉ) căn cứ theo Số người (ít) này để tính toán lượng Gió tươi cần cung cấp (cũng như Phụ tải Gió tươi cần đưa vào Tính toán), mà phải kết hợp cả 2 Tham số về Suất Nhu cầu Gió tươi theo Đầu người cũng như Đơn vị Diện tích sàn. Điều này có Trình bày trong Tiêu chuẩn ASHRAE 62.1. Hình như Mình cũng có đề cập Vấn đề này trong 1 Bài viết trên Diễn đàn này gần đây. Để mình xem lại.
2- Việc cung cấp lạnh cho Showroom chủ yếu là để Phục vụ cho Vùng tiện nghi có Độ cao chỉ khoảng 3m đổ lại. Cho nên không cần cung cấp lạnh nhiều cho Khu vực Trần cao (trừ phi Kinh phí cho phép dư dả) mà chỉ cần tập trung cho Đối lưu gió lạnh ở những Khu vực (có tập trung nhiều người sinh hoạt) này. Cũng nên cân nhắc điều này khi tính toán Phụ tải lạnh và Bố trí các Miệng gió (cấp/hồi) cho phù hợp.
Có vài Ý đơn giản. Mong các Bạn cho Ý kiến đóng góp thêm ạ.
 

lehieu

Administrator
HVACR Staff
Showroom oto có 2 phân khu
1 Khu AV khu nay thiết kế Điều hòa vùng Khách đến mua ngồi xem và nghe nhân viên giớ thiều về xe ( VRV, Multi, Cục bộ âm trần ống gió )
2 Khu trải nghiệm thực tế xe thật thiết kế điều hòa vùng tiện nghi mục tiêu tính với chiều cao 3 m ( Đặt sàn, package unit ống gió
 
Bên trên