Máy hút ẩm là thiết bị làm giảm độ ẩm trong không khí, thường là vì lý do sức khỏe hay yêu cầu trong công nghiệp. Không khí ẩm ướt có thể gây ra nấm mốc và nấm mốc phát triển trong nhà, gây ra nguy hại đến sức khỏe và làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm…..
Theo tiêu chuẩn của ASHRAE – 1985 đã đưa ra khoảng độ ẩm từ RH = 40% ~ 50% được xem như tối ưu để ngăn chặn những tác hại do độ ẩm tương đối gây ra, được thể hiện qua bảng sau:
so_do.jpg

Nguyên tắc chung của thiết bị hút ẩm là lấy hơi ẩm từ không khí. Hơi ẩm này thường ngưng tụ ở dạng lỏng hoặc ở dạng hơi và được thải trực tiếp ra ngoài. Hiệu quả của quá trình khử ẩm của mỗi thiết bị có thể khác nhau.
Thông thường đối với yêu cầu độ ẩm tương đối cao từ 45% ~ 60% và nhiệt độ điểm sương của môi trường cần xử lý >10°C thì nên dùng thiết bị tách ẩm dạng ngưng tụ được mô tả qua sơ đồ nguyên lý tách ẩm như sau:
ass.jpg

Đối với yêu cầu hút ẩm cần đạt độ ẩm tương đối <45% và nhiệt độ điểm sương của môi trường cần xử lý <10°C thì nên dùng nguyên lý hút ẩm bằng chất hút ẩm được tẩm trên bề mặt của bánh xe hút ẩm.
Quá trình khử ẩm cơ bản là sử dụng một loại vật liệu hấp thụ ẩm đặc biệt được gọi là chất làm khô, tiếp xúc với không khí có điều kiện mà phổ biến nhất là silica gel. Hơi ẩm trong chất làm khô sau đó được chuyển đến vị trí khử ẩm, nơi hơi ẩm được thải ra ngoài, thường là bằng cách nung nóng. Máy hút ẩm làm việc theo nguyên tắc hấp thụ đặc biệt thích hợp cho môi trường có độ ẩm cao ở nhiệt độ thấp. Chúng thường được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau trong ngành các công nghiệp và nông nghiệp như kho bảo quản, lưu trữ và chế biến.
da.jpg

Nguyên lý hút ẩm bằng bánh xe hút ẩm
fdsfdf.jpg

Bánh xe hút ẩm thường được đặt trong thiết bị xử lí không khí AHU.
Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh Bình An đã cung cấp cho nhà máy dược Stada 2 AHU dùng hệ thống tách ẩm bằng bánh xe hút ẩm. Cả hai AHU đều có chất lượng và tính thẩm mĩ phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:Mr.Tình, SĐT: 097.800.500
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH BÌNH AN
website: bair.com.vn
Địa chỉ: Cụm CN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức hòa, Tỉnh Long An.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào bạn, mình chưa hiểu rõ lắm về nguyên lý hoạt động của AHU này, bạn có thể giải thích rõ cho mình và mọi ng cùng hiểu được ko, thanks.
 
Bạn giải thích thêm cho Anh Em hiểu đi ??? Trước kia mình cũng có làm ở Qúy Long về vấn đề này rồi, nhưng thực sự không hiểu theo cách nói của bạn là bánh xe tách ẩm này thải ẩm ra ngoài như thế nào? Nếu bánh xe tách ẩm đặt sau coil như hình vẽ thì tại vị trí bánh xe tách ẩm có máng nước ngưng để cho ẩm rớt xuống? Và như vậy thì trên đồ thị không khí, không khí hồi, với không khí ngoài trời, rồi không khí sau buồng hòa trộn như thế nào? Hay việc tách ẩm không lấy đi từ không khí một giọt ẩm nào và không cần máng nước?%%->:D<
Máy hút ẩm là thiết bị làm giảm độ ẩm trong không khí, thường là vì lý do sức khỏe hay yêu cầu trong công nghiệp. Không khí ẩm ướt có thể gây ra nấm mốc và nấm mốc phát triển trong nhà, gây ra nguy hại đến sức khỏe và làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm…..
Theo tiêu chuẩn của ASHRAE – 1985 đã đưa ra khoảng độ ẩm từ RH = 40% ~ 50% được xem như tối ưu để ngăn chặn những tác hại do độ ẩm tương đối gây ra, được thể hiện qua bảng sau:
so_do.jpg

Nguyên tắc chung của thiết bị hút ẩm là lấy hơi ẩm từ không khí. Hơi ẩm này thường ngưng tụ ở dạng lỏng hoặc ở dạng hơi và được thải trực tiếp ra ngoài. Hiệu quả của quá trình khử ẩm của mỗi thiết bị có thể khác nhau.
Thông thường đối với yêu cầu độ ẩm tương đối cao từ 45% ~ 60% và nhiệt độ điểm sương của môi trường cần xử lý >10°C thì nên dùng thiết bị tách ẩm dạng ngưng tụ được mô tả qua sơ đồ nguyên lý tách ẩm như sau:
ass.jpg

Đối với yêu cầu hút ẩm cần đạt độ ẩm tương đối <45% và nhiệt độ điểm sương của môi trường cần xử lý <10°C thì nên dùng nguyên lý hút ẩm bằng chất hút ẩm được tẩm trên bề mặt của bánh xe hút ẩm.
Quá trình khử ẩm cơ bản là sử dụng một loại vật liệu hấp thụ ẩm đặc biệt được gọi là chất làm khô, tiếp xúc với không khí có điều kiện mà phổ biến nhất là silica gel. Hơi ẩm trong chất làm khô sau đó được chuyển đến vị trí khử ẩm, nơi hơi ẩm được thải ra ngoài, thường là bằng cách nung nóng. Máy hút ẩm làm việc theo nguyên tắc hấp thụ đặc biệt thích hợp cho môi trường có độ ẩm cao ở nhiệt độ thấp. Chúng thường được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau trong ngành các công nghiệp và nông nghiệp như kho bảo quản, lưu trữ và chế biến.
da.jpg

Nguyên lý hút ẩm bằng bánh xe hút ẩm
fdsfdf.jpg

Bánh xe hút ẩm thường được đặt trong thiết bị xử lí không khí AHU.
Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh Bình An đã cung cấp cho nhà máy dược Stada 2 AHU dùng hệ thống tách ẩm bằng bánh xe hút ẩm. Cả hai AHU đều có chất lượng và tính thẩm mĩ phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:Mr.Thành, Email: [email protected], SĐT: 01695307361. HVAC-ENGINEERS (Heating Ventillation and Air Conditioning)
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH BÌNH AN
website: bair.com.vn
Địa chỉ: Cụm CN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức hòa, Tỉnh Long An.
 
Cho em hỏi nhé: theo như hình vẽ thì em hiểu là bánh xe hút ẩm bên trong là các hạt silicagel thì phải, gió hồi về qua các hạt này sẽ hút ẩm của không khí, còn không khí ngoài trời được hâm nóng lên đưa qua các hạt silicagel để hút ẩm của silicagel đưa ra ngoài đúng k vậy mấy bác.
 
Thế này nhé: Các hạt hút ẩm (gel, ceramic..) được cho vào một rotor có chia thành các khoang kiểu tổ ong, rotor này quay nhờ động cơ. Không khí ẩm (sau khi qua coil) được dẫn vào 1 phần của Rotor (thông thường là 1/4 diện tích) khi không khí ẩm được đẩy qua, ẩm sẽ được giữ lại trong lớp vật liệu hút ẩm. Khi rotor quay, phần diện tích đã chứa các hạt vật liệu hút ẩm đã ngậm nước sẽ được đưa sang phần sấy, tại đây không khí ngoài trời sau khi được đốt nóng nhờ thanh điện trở sẽ thổi qua bánh roto khí nóng sẽ sấy các hạt vật liệu hút ẩm nước ngậm trong các hạt vật liệu sẽ được tách ra theo không khí thải ra ngoài. vật liệu hút ẩm lại được đưa lại để thực hiện hút ẩm. Hệ thống hút ẩm này có nguyên tắc hoạt động đơn giản, nhưng do vật liệu hút ẩm là vật liệu đặc biệt nên giá thành sản xuất rất đắt.
 
Ah! Vậy chu trình này thì bánh xe tách ẩm này không hề lấy đi của không khí vào 1 giọt ẩm nào cả, lấy của thằng trước trao cho thằng sau :). Các hạt hút ẩm cũng ko mất đi mà quay lại thực hiện hút ẩm, nên khỏi mất công thay và tốn tiền.
Thế này nhé: Các hạt hút ẩm (gel, ceramic..) được cho vào một rotor có chia thành các khoang kiểu tổ ong, rotor này quay nhờ động cơ. Không khí ẩm (sau khi qua coil) được dẫn vào 1 phần của Rotor (thông thường là 1/4 diện tích) khi không khí ẩm được đẩy qua, ẩm sẽ được giữ lại trong lớp vật liệu hút ẩm. Khi rotor quay, phần diện tích đã chứa các hạt vật liệu hút ẩm đã ngậm nước sẽ được đưa sang phần sấy, tại đây không khí ngoài trời sau khi được đốt nóng nhờ thanh điện trở sẽ thổi qua bánh roto khí nóng sẽ sấy các hạt vật liệu hút ẩm nước ngậm trong các hạt vật liệu sẽ được tách ra theo không khí thải ra ngoài. vật liệu hút ẩm lại được đưa lại để thực hiện hút ẩm. Hệ thống hút ẩm này có nguyên tắc hoạt động đơn giản, nhưng do vật liệu hút ẩm là vật liệu đặc biệt nên giá thành sản xuất rất đắt.
 
Một vấn đề cũng được cân nhắc trong toàn bộ hệ thống đó là giàn coil lạnh đặt phía trước Bánh tách ẩm, nếu muốn bánh đạt hiệu suất cao thì nhiệt độ gió trước khi vào bánh càng thấp càng tốt để bánh có thể hút được nhiều ẩm. Đối với thiết kế này Ẩm độ có thể đạt 20%, còn độ ẩm trong phòng thì cần phải cân nhắc vấn đề thiết kế bên trong phòng bao các hệ thống thoát nước, cũng như rò rỉ gió trong phòng để đạt được độ ẩm mong muốn.
 
Một vấn đề cũng được cân nhắc trong toàn bộ hệ thống đó là giàn coil lạnh đặt phía trước Bánh tách ẩm, nếu muốn bánh đạt hiệu suất cao thì nhiệt độ gió trước khi vào bánh càng thấp càng tốt để bánh có thể hút được nhiều ẩm. Đối với thiết kế này Ẩm độ có thể đạt 20%, còn độ ẩm trong phòng thì cần phải cân nhắc vấn đề thiết kế bên trong phòng bao các hệ thống thoát nước, cũng như rò rỉ gió trong phòng để đạt được độ ẩm mong muốn.
 