Thảo luận Tiết kiệm năng lượng trong việc sử dụng lò hơi công nghiệp

hungne1311

Thành Viên [LV 0]
Ở Việt Nam, các loại lò hơi chủ yếu được dùng trong lĩnh vực công nghiệp. Các lò hơi công nghiệp này có công suất từ 1 tấn/giờ - 300 tấn/giờ. Phần lớn các lò hơi đang sử dụng đều có hiệu suất năng lượng thấp nên lượng khí độc hại do đốt nhiên liệu phát thải vào môi trường rất cao.

Bên cạnh đó, công nghệ lò hơi lạc hậu nên mức tiêu hao năng lượng để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm cao. Vì vậy, việc nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng đối với lò hơi đang là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi giá nhiên liệu có xu hướng ngày càng tăng.

Giải pháp tiết kiệm năng lượng lò hơi công nghiệp

Có nhiều biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong hệ thống lò hơi liên quan đến quá trình đốt, truyền nhiệt, hao hụt năng lượng, giảm mức tiêu thụ điện của thiết bị phụ trợ. Bằng việc kiểm tra một số yếu tố sau có thể giúp doanh nghiệp đánh giá được thiết bị lò hơi của đơn vị mình có được vận hành với hiệu suất tối đa hay không.

Vận hành hệ số không khí thừa ở nhiệt độ thích hợp

Theo phương pháp chuẩn đối sánh, đối với lò dầu thì tỉ lệ bay hơi tốt nhất là 14% đối với khí CO2 và 1,5% đối với O2. Để điều chỉnh nồng độ O2 hoặc CO2, doanh nghiệp có thể dùng các biện pháp như: Dùng vòi đốt có tỷ lệ Nox/O2 thấp, cải tiến lá chắn tiết lưu và cách điều chỉnh, chống không khí rò lọt vào lò qua các cửa, nút ở thành lò hơi; sửa chữa, cải tiến hoặc thay thế vòi đốt, hoặc cải tiến bộ lá chắn và phương pháp điều khiển.

Gia nhiệt nước cấp sử dụng bộ lò hơi công nghiệp tiết kiệm nhiệt

Thông thường, khí nóng thoát ra khỏi lò hơi 3 lớp hiện đại có nhiệt độ từ 200 đến 3000C. Do vậy, có thể thu hồi được từ các dòng khí nóng này. Nhiệt độ của khí nóng thoát ra từ lò hơi thường được duy trì ở mức tối thiểu là 2000C, do đó ôxít lưu huỳnh trong khí nóng không ngưng tụ được và gây ăn mòn bề mặt truyền nhiệt.

Khi sử dụng các nhiên liệu sạch như: khí gas tự nhiên, khí hóa lỏng hoặc dầu khí, cần phải tính đến hiệu quả kinh tế của việc thu hồi nhiệt vì nhiệt độ của khí xả nóng có thể dưới 2000C.

Khả năng tiết kiệm năng lượng phục thuộc vào loại lò hơi và loại nhiên liệu được sử dụng. Với loại lò hơi điển hình kiểu cũ, nhiệt độ khí xả nóng đạt 2600C, ta có thể sử dụng bộ tiết kiệm để giảm nhiệt độ xuống còn 2000C, giúp tăng nhiệt độ nước cấp thêm 150C.

Lò hơi 3 lớp hiện đại đốt khí gas tự nhiên có nhiệt độ khí xả nóng ở mức 1400C, sử dụng bộ tiết kiệm ngưng tụ giúp giảm nhiệt độ khi xả xuống 650C và tăng hiệu suất nhiệt lên 5%.
Gia nhiệt không khí đốt

Gia nhiệt khí đốt là biện pháp thay thế việc làm nóng nước cấp. Để tăng hiệu suất nhiệt lên 1%, nhiệt độ không khí đốt phải tăng thêm 200C. Hầu hết bộ đốt dầu và khí gas trong các trạm lò hơi không được thiết kế để sử dụng ở mức nhiệt độ gia nhiệt không khí cao.

Các bộ đốt hiện đại có thể chịu được sự gia nhiệt không khí đốt cao hơn nhiều, do vậy, có thể coi những thiết bị này giống như bộ trao đổi nhiệt cho dòng khí xả nóng và là biện pháp thay thế bộ tiết kiện năng lượng hoặc là nhiệt độ khoảng không hay nhiệt độ của nước cấp giúp nó hoạt động.
Giảm áp suất hơi nước của lò hơi

Đây là biện pháp hiệu quả giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ ở mức cho phép từ 1 đến 2%. Giảm áp suất hơi nước đồng nghĩa với việc thu được nhiệt độ hơi nước bão hòa thấp và không cần thu hồi nhiệt thải từ ống xả khói, đồng thời còn giúp giảm nhiệt độ của khí nóng.

Hơi nước được sinh ra dưới áp suất (thường là áp suất cao nhất) theo yêu cầu nhiệt độ cho từng quá trình cụ thể. Trong một số trường hợp, quá tình sinh hơi không phải lúc nào cũng luôn xảy ra, và có những thời điểm áp suất lò hơi có thể giảm xuống được. Người phụ tránh điều tiết năng lượng cần xem xét kỹ lưỡng việc giảm áp suất trước khi vận hành lò hơi. Các ảnh hưởng bất lợi như: tăng lượng nước chảy từ lò hơi do giảm áp suất có thể đi ngược lại với mục đích tiết kiệm năng lượng, áp suất nên giảm theo từng đợt và không nên vượt quá 20%.

Điều tiết thay đổi tốc độ của quạt, thiết bị quạt gió và bơm

Việc điều tiết thay đổi tốc độ của quạt, thiết bị quạt gió và bơm có ý nghĩa quan trọng giúp tiết kiệm năng lượng. Thông thường, việc kiểm soát không khí đốt được hỗ trợ bởi các van tiết lưu lắp tại các quạt gió cảm ứng và cưỡng bức. Tuy van tiết lưu là thiết bị điều chỉnh đơn giản, nhưng lại thiếu chính xác, khiến khả năng điều chỉnh tại vị trí đầu và cuối của hệ thống vận hành kém. Nhìn chung, nếu đặc điểm nạp tải của lò hơi biến đổi, có thể thay thế van tiết lưu bằng một bộ điều tiết thay đổi tốc độ biến tần.
Thay thế lò hơi

Việc thay thế lò hơi được tiến hành, nếu lò hơi đang sử dụng là cũ và kém hiệu quả, hoặc lò hơi không có khả năng đốt những nhiên liệu thay thế có chi phí thấp hơn;hoặc lò to quá cỡ hay nhỏ hơn so với yêu cầu.có thể thay thế các loại nồi hơi cũng

Bên cạnh việc xem xét các yếu tố về tính sẵn có của nhiên liệu và kế hoạch phát triển của mình, doanh nghiệp cũng nên cân nhắc đến yếu tố tài chính và nhân lực trước khi quyết định thay thế, vì các lò hơi thường có tuổi thọ trên 25 năm.

Trên đây là một số biện phát cơ bản để kiểm tra hiệu quả hoạt động của lò hơi tại các doanh nghiệp, xưởng sản xuất, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất.

(Sưu tầm)
 
Toàn kiến thức lý thuyết quá cũ rích. Tưởng có phát minh mới nên vào đọc coi, ai dè chỉ có cái Tit là hay :(.
 
Bây giờ người ta thường kết hợp Heatpump công nghiệp và Lò hơi tạo hiệu quả cao hơn. Tiết kiệm năng lượng rất nhiều.
Bên mình nhập khẩu máy nước nóng loại bơm nhiệt(heatpump) và Lò hơi (kết hợp trong hệ thống)

Sản phẩm AO.SMITH của Mỹ hiệu quả tiết kiệm điện so với bình thường rất nhiều COP>4.0

Thích hợp cho KS, Resort, Restaurant, Spa, Gym, Bệnh viện, Ký túc xá .v.v...

Anh em có gì liên hệ tư vấn nhé.
Trường(Mr)-0933415878
 
Chào Các Bạn,


Nếu cần gia nhiệt nước đầu vào thì chúng tôi có Hot Water Solar Panel công nghệ cao từ USA , nước ra lên đến trên 100 degC, 1 pass nước tăng 11 degC.

250 degF = 121 degC

Liên hệ nhà phân phối gần nhất hoặc email: [email protected] hoặc số DT: 0903 146447 Mr Tiến

SOLAR PANEL FROM USA    HOT WATER OUT MAX 120 DEGC  by gee.com.jpg


SOLAR PANEL FOR VRV-VRF-AIR COOL CHILLER   USA-2.jpg
 

Đính kèm

  • STS-TC32F SUNTRAC SOLAR PANEL FOR HOT WATER WITH HIGH TEMP UP TO 120 DEGC-USA.pdf
    537.8 KB · Xem: 117
Bài toán kinh tế của tập đoàn Prime, May 10, Viêt sing.......
- Đối với hệ thống chưa được làm mềm nước hệ thống lò hơi, chiller, hệ thống giải nhiệt sẽ bị ăn mòn và gây nên hiện tượng cáu cặn. Cứ lớp cáu cặn dày 0,3mm sẽ tổn thất nhiên liệu là 6%.

- Theo tính toán đối với lò hơi 10 tấn chưa có hệ thống làm mềm nước thì sẽ mất khoảng 1 tỉ/tháng tiền đốt nhiên liệu. Vậy con số trong vòng 1 năm sẽ tổn thất nhiên liệu là 720.000.000 VND. Bạn chỉ cần bỏ ra số tiền nhỏ làm mềm nước để tiết kiệm cho cả hệ thống lớn.

Lợi ích của hệ thống làm mềm nước, sử dụng nguồn nước tinh khiết sẽ giúp chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí tối đa, có nguồn nước tinh khiết uống trực tiếp, bảo đảm về sức khỏe và an toàn trong sản xuất, tránh rủi ro nổ nồi hơi, chiller, thiết bị làm lạnh...
 
Back
Bên trên