    Chào các bác cho hỏi về máy nén của chiller.
    - Dùng hệ inverter: Pump, coiling
    - Còn máy nén:
    . khi sử dụng 10-50% tải, có đường bypass đủ lượng nước về máy nén như vậy về nguyên lý thì máy nén vẫn tiêu thụ điện năng 100% như vậy có đúng không.

    - Về Mcquay sử dụng 10% tải thì lượng gas qua máy nén giảm thì tiêu thụ điện năng giảm phải không hay vẫn 100%.
    - Còn Trane sử dụng 10% tải thì máy nén có giảm tiêu thụ điện năng không.
     
  2. tranminhtan84

    tranminhtan84 Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: Tiết kiệm năng lượng

    bơm và tháp giải nhiệt dùng biến tầng thì phần này đã tiết kiệm năng lượng.
    còn phần máy nén tuỳ thuộc vào các hãng chế tạo mà có cách giảm tải khác nhau.
    mình ví dụ cụ thể ở công trình cũ của mình cho bạn biết thêm.
    công trình mình sử dụng hệ thống chiller của hãng Trane.
    chiller 250RT giải nhiệt gió, trong một chiller có 2 hệ gas hoạt động độc lập
    - hệ 1 gồm 1 máy nén 100RT và 6 quạt giải nhiệt
    - hệ 2 gồm 2 máy nén 750RT và 8 quạt giải nhiệt
    khi bạn set đầy tải thì máy hoạt động theo cơ chế sau.
    đầu tiên máy 100RT hoạt động trước, sau 5 phút thì 1 máy 750RT hoạt động tiếp theo. máy hoạt động khoảng 30 phút sau nếu nhiệt độ nước ra chưa đạt giá trị cài đặt thì máy 750RT còn lại sẽ hoạt động, còn đã đạt giá trị rồi thì nó không hoạt động.
    khi chạy một thời gian nếu phụ tải đã giảm xuống rồi thì 2 máy nén hoạt động giảm tải ( đây là máy nén trục vít). cho tới khi 2 máy đều giảm tải xuống khoảng 50% thì chiller tự động tắt máy 750RT, và chỉ hoạt động máy 100RT. đây là cơ chế hoạt động giảm tải của hãng trane mà công trình Havana đang sử dụng đó. chúc bạn hiểu thêm!
     
  3. Max

    Max Thành Viên [LV 0]

    Mình củng xin hỏi 1 câu về điều khiển compressor.
    Trước đây máy nén hệ thống CO2 của mình chạy với số vòng quay không đổi, nay muốn dùng bộ VLT để điều khiển giảm tải và tiết kiệm, tải bây giờ chỉ cần 1/2 cong suat thiet ke. Đây là loại máy nén Free Oil nên bơm dầu đi bôi trơn là chủ yếu, loại gear pump, kết hợp dẫn động bởi trục quay piston có thông số là: Q = 10.5 l/min (700 rpm), p = 3 bar (1.5 - 4) bar.
    Bây giờ nếu bộ VLT điều khiển cho động cơ có số vòng quay giảm còn 1/2 thì mình đang băn khoăn không biết lưu lượng dầu bơm đi có đảm bảo đủ để bôi trơn ko.
    Tư vấn giùm nhé!
     