Thảo luận Tiêu chuẩn, vị trí lắp đặt ống gió chống cháy EI cho hệ thống HVAC

se7en

Thành Viên [LV 1]
Theo ” quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình” QCVN 06:2020/BXD là quy đinh mới nhất thì: các đường ống và thiết bị của hệ thống hút khói phải được làm từ vật liệu không cháy, có giới hạn chịu lửa phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan hiện hành. Vật liệu thiết kế đường ống hút khói và giới hạn chịu lửa của đường ống hút khói được quy định tại điều 5.12 TCVN 5687:2010 “Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế” tùy thuộc và vị trí lắp đặt.

Vị trí lắp đặt ống gió chống cháy EI được quy định theo giới hạn chịu lửa
Giới hạn Kết cấu ống gió Vị trí sử dụng/ áp dụng theo QCVN 06:2020/BXD
EI 30 Tổ hợp mẫu ống. van gió có giói hạn chịu lửa EI 30 dày 21mm
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 58×2.3mm mạ kẽm Ống hút khói trục ngang hàng lang: Các dường ống và thiết bị cúa hộ thống hút khói đồi với các tường hợp khác nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ
Van Hệ thõng hút xà khói ra ngoài đối với các hành lang, sảnh, hành lang bên (không dược dùng van cầu chì nhiệt)
Ống tăng áp di ngang cửa: hệ thống cấp không khi vào để bảo vệ chống khói (tăng áp) đối với các ống dẫn khí của hệ thống cấp khí vào bào vệ cho các buồng thang bộ và giếng thang máy. Cũng như các khoang đêm ngăn cháy ở các cao trình trên mặt đất
EI 45 Tổ hợp mẫu ống. van gió có giói hạn chịu lửa EI 45 dày 25mm
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dây tối thiều 0.75 mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 62×2.3mm mạ kẽm Ống hút khói trục đứng: Các đường ống và thiết bi cùa hệ thống hút khói đối với đường ống và kênh dẫn khói theo phương đứng năm trong pham vi của khoang cháy được phục vụ, khi hút sản phẩm cháy trực tiếp tại khu vực phục vụ đó
Van hệ thống hút xá khói ra ngoài đối với các phòng có mặt dồng thời 50 người trở lên. tính theo Bang G.9 (Phụ lục G), trong một khoáng thời gian nhất định và dồi với các sảnh thông tầng (không được dũng van cầu chì nhiệt)
EI 60 Tổ hợp mẫu ống. van gió có giới hạn chịu lửa El 60 dày 33mm
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 70×2.3mm mạ kẽm Ống hút khói di ngang Tầng hầm. nha để xe: Các dường ống và thiềt bi của hệ thống hút khói đối với các đường ống và kênh dẫn khói năm trong phạm vi của khoang cháy được phục vụ. khi sử dụng để thải khói từ các gara để xe đóng kín
Van chặn lừa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phân tử nhiệt: Không thấp hơn EI 60. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới han chiu lửa REI 60
Van hệ thống hút xã khói ra ngoài đối với các gian đề xe ô tô và các hành lang cách ly của gara kín (không được dũng van cầu chì nhiệt)
Ống tăng áp trục đi ngang tầng hầm, Gara và trục đứng tăng áp trên mật đất: Ống cùa hê thống cấp không khí vào để bảo vệ chống khói (tăng áp) đối với các ống dẫn khí theo tầng cùa hê thống cap khí vào cho các khoang đệm ngăn cháy, các hành lang cách ly cùa gara kín
EI 90 Tổ hợp mẫu ống gió. van có giói hạn chịu lừa E1 90 dày 50mm
Lớp trong cùng tôn mạ kỗm dày tối thiều 0.75 mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm
Lớp tấm chổng cháy cách nhiệt dày 24mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 87×2.3mm mạ kẽm Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phần tử nhiệt; Không thấp hơn EI 90. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chiu lửa REl 120 hoặc lớn hơn
EI 120 Tổ hợp mẫu ống gió. van có giới hạn chịu lửa E1 120 dày 53mm
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 90×2.3mm mạ kẽm Ống hút khói đi ngang ngoài khoang cháy: Các đường ống và thiết bị của hệ thông hút khói đồi với các đường ống và kênh dẫn khói năm bèn ngoài phạm vi của khoang cháy mà hệ thống đó phục vụ; khi đó tại các vị trí đường ống và kênh khói đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy của khoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở
Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phân tử nhiệt: Không thắp hơn EI 90. khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chiu lửa REI 120 hoặc lớn hơn
Ống tăng áp trục đứng tầng hầm, Gara: Đối với các ống dẫn khí thẳng đúng và các kênh dẫn nắm trong phạm vi khoảng cháy mà chúng phục vụ
EI 180 Tổ hợp mẫu ống gió. van có giới hạn chịu lũa EI 180 dày 66mm
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
Lớp tầm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
Lớp tấm chổng cháy cách nhiệt dày 32mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 103×2.3mm mạ kẽm
nguồn: https://ecoair.vn/tieu-chuan-vi-tri-lap-dat-ong-gio-chong-chay-ei/
 

huyuce

Thành Viên [LV 1]
Theo ” quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình” QCVN 06:2020/BXD là quy đinh mới nhất thì: các đường ống và thiết bị của hệ thống hút khói phải được làm từ vật liệu không cháy, có giới hạn chịu lửa phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan hiện hành. Vật liệu thiết kế đường ống hút khói và giới hạn chịu lửa của đường ống hút khói được quy định tại điều 5.12 TCVN 5687:2010 “Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế” tùy thuộc và vị trí lắp đặt.

Vị trí lắp đặt ống gió chống cháy EI được quy định theo giới hạn chịu lửa
Giới hạn Kết cấu ống gió Vị trí sử dụng/ áp dụng theo QCVN 06:2020/BXD
EI 30 Tổ hợp mẫu ống. van gió có giói hạn chịu lửa EI 30 dày 21mm
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 58×2.3mm mạ kẽm Ống hút khói trục ngang hàng lang: Các dường ống và thiết bị cúa hộ thống hút khói đồi với các tường hợp khác nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ
Van Hệ thõng hút xà khói ra ngoài đối với các hành lang, sảnh, hành lang bên (không dược dùng van cầu chì nhiệt)
Ống tăng áp di ngang cửa: hệ thống cấp không khi vào để bảo vệ chống khói (tăng áp) đối với các ống dẫn khí của hệ thống cấp khí vào bào vệ cho các buồng thang bộ và giếng thang máy. Cũng như các khoang đêm ngăn cháy ở các cao trình trên mặt đất
EI 45 Tổ hợp mẫu ống. van gió có giói hạn chịu lửa EI 45 dày 25mm
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dây tối thiều 0.75 mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 62×2.3mm mạ kẽm Ống hút khói trục đứng: Các đường ống và thiết bi cùa hệ thống hút khói đối với đường ống và kênh dẫn khói theo phương đứng năm trong pham vi của khoang cháy được phục vụ, khi hút sản phẩm cháy trực tiếp tại khu vực phục vụ đó
Van hệ thống hút xá khói ra ngoài đối với các phòng có mặt dồng thời 50 người trở lên. tính theo Bang G.9 (Phụ lục G), trong một khoáng thời gian nhất định và dồi với các sảnh thông tầng (không được dũng van cầu chì nhiệt)
EI 60 Tổ hợp mẫu ống. van gió có giới hạn chịu lửa El 60 dày 33mm
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 70×2.3mm mạ kẽm Ống hút khói di ngang Tầng hầm. nha để xe: Các dường ống và thiềt bi của hệ thống hút khói đối với các đường ống và kênh dẫn khói năm trong phạm vi của khoang cháy được phục vụ. khi sử dụng để thải khói từ các gara để xe đóng kín
Van chặn lừa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phân tử nhiệt: Không thấp hơn EI 60. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới han chiu lửa REI 60
Van hệ thống hút xã khói ra ngoài đối với các gian đề xe ô tô và các hành lang cách ly của gara kín (không được dũng van cầu chì nhiệt)
Ống tăng áp trục đi ngang tầng hầm, Gara và trục đứng tăng áp trên mật đất: Ống cùa hê thống cấp không khí vào để bảo vệ chống khói (tăng áp) đối với các ống dẫn khí theo tầng cùa hê thống cap khí vào cho các khoang đệm ngăn cháy, các hành lang cách ly cùa gara kín
EI 90 Tổ hợp mẫu ống gió. van có giói hạn chịu lừa E1 90 dày 50mm
Lớp trong cùng tôn mạ kỗm dày tối thiều 0.75 mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm
Lớp tấm chổng cháy cách nhiệt dày 24mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 87×2.3mm mạ kẽm Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phần tử nhiệt; Không thấp hơn EI 90. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chiu lửa REl 120 hoặc lớn hơn
EI 120 Tổ hợp mẫu ống gió. van có giới hạn chịu lửa E1 120 dày 53mm
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 90×2.3mm mạ kẽm Ống hút khói đi ngang ngoài khoang cháy: Các đường ống và thiết bị của hệ thông hút khói đồi với các đường ống và kênh dẫn khói năm bèn ngoài phạm vi của khoang cháy mà hệ thống đó phục vụ; khi đó tại các vị trí đường ống và kênh khói đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy của khoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở
Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phân tử nhiệt: Không thắp hơn EI 90. khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chiu lửa REI 120 hoặc lớn hơn
Ống tăng áp trục đứng tầng hầm, Gara: Đối với các ống dẫn khí thẳng đúng và các kênh dẫn nắm trong phạm vi khoảng cháy mà chúng phục vụ
EI 180 Tổ hợp mẫu ống gió. van có giới hạn chịu lũa EI 180 dày 66mm
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
Lớp tầm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
Lớp tấm chổng cháy cách nhiệt dày 32mm
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
Bích thép dạng TDF 103×2.3mm mạ kẽm
nguồn: https://ecoair.vn/tieu-chuan-vi-tri-lap-dat-ong-gio-chong-chay-ei/
cho mình hỏi các giải pháp để đảm bảo EI30,45,... này bạn lấy theo Tiêu chuẩn nào ạ? Mình xem trong QC 06-2021 hay 5687 thì chỉ có yêu cầu đạt EI chứ ko nêu rõ giải pháp như thế nào là đạt?
Thanks
 