Cần giúp Tìm hiểu về PIPE PRESSURE LOSS REPORT

thanhtu.ctnE

Thành Viên [LV 0]
Em hiện là sv năm cuối CTN đang tìm hiểu về revit MEP, em có vài thắc mắc về PIPE PRESSURE LOSS REPORT mong các anh/chị đi trước giúp đỡ. Em có xem vài video trên mạng thì khi người ta nhấp chọn PIPE PRESSURE LOSS REPORT thì nó hiện lên hệ thống đường ống để mình chọn xuất báo cáo, nhưng không hiểu sao hệ thống của em nó lại không hiện để em chọn? mấy anh chị cho em hỏi vậy khi nào thì nó nhận xuất báo cáo cho mình chọn vậy ạ? và thường mình làm dự án thì những thứ mình cần xuất báo cáo là gì ạ (áp lực, đường kính, chiều dài,...???) ? em cảm ơn các anh/chị rất nhiều mong được học hỏi thêm ạ!
 
chào bạn, hiện tại mình cũng là sinh viên năm cuối ngành nhiệt, cũng đang tự tìm hiểu revit MEP, mình cũng gặp lỗi như bạn, nhưng là lỗi bên DUCT PRESSURE LOSS REPORT, và mình nghĩ thì bản chất 2 cái này cũng giống nhau thôi. và mình đã xuất được duct pressure loss report rồi.
Bạn thử kiểm tra những thứ sau nhé:
-Analyze/Show disconnects/chọn pipe/ok. đảm bảo hệ thống của bạn chỉ hở 1 đầu.
-xem "system classification" của tất cả các elements có trong hệ thống mà bạn đang muốn xuất report có giống nhau không?
-vào project browser/families/pipe systems/chọn pipe system muốn xuất report/click phải chuột chọn Type properties/ ở mục Calculation chọn All.
-thử thay đổi flow direction của các families
Chúc bạn may mắn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back