[tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

thamvong385

Thành Viên [LV 0]
thằng này rất quan trọng với máy 2 cấp loại 2016 MYCOM, nó điều khiển làm mát trung gian củng như cấp dịch vào BCTA
đây là thông số của nó:
TEA20
TR 5
R717
1908

ai biết chổ nào bán xin liên hệ: 0979755931
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

Anh có thể nói rõ hơn tấm quan trọng của van tiết lưu đó với máy 2016 không anh?
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

máy MCN 2016 có bình ECONOMI nằm ngay trên bệ máy. Gas từ BCCA sẻ được cấp vào bình này theo 2 đường. một đương tiết lưu+ một đường cấp trực tiếp
đường tiết lưu là đường có lắp van này
khi nhiệt độ trung gian cao hơn mức cài đặt theo CPIII thì van này điều khiển cấp gas vào tiết lưu làm mát nhiệt độ nén tầm thấp.
Lượng gas cấp thẳng vào bình sẻ được lượng gas tiết lưu này hạ nhiệt độ trước khi cấp vàoBCTA . thường thì lượng gas tiết lưu này đi theo ống xoắn dạng ruột gà
còn Bình ECONOMI hay còn gọi là BTG hay bình quá lạnh có cấu tạo thì bạn đã biết rồi
thế mới biết máy hai cấp MYCOM luôn đắt gần gấp rưỡi máy 1 cấp cùng công suất
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

Chào bạn,

Đó là valve tiết lưu nhiệt của Danfoss dùng cho gas NH3, bạn hỏi mấy đại lý của Danfoss là có hàng liền
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

các bạn có thể cung cấp mình địa chỉ từng đơn vị cung cấp loại này không?
công ty âu việt 260b lạc long quân p10, quận 11-tphcm
sdt 0839635748
các bạn phải linh động lên chứ, người ta cho biết tên như vậy rồi
thì vào google mà tra. dân ta phải nhớ sử ta, cái nào không biết thì tra google
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

công ty âu việt 260b lạc long quân p10, quận 11-tphcm
sdt 0839635748
các bạn phải linh động lên chứ, người ta cho biết tên như vậy rồi
thì vào google mà tra. dân ta phải nhớ sử ta, cái nào không biết thì tra google

không phải nhắc về vấn đề này, mình đã liên lạc khắp nơi
báo giá mới của MYCOM thì quá đắt 997$ chưa tính công TGĐ không duyệt, rồi lại hỏi này hỏi nọ....nói chung là nhiều vấn đề
đang liên lạc với các chổ khác để mua bộ phận rời
CĐL Âu Viêt đang liên lạc, đang chờ báo giá
có những cái phải search trên mạng là ra, có những cái đố các bạn search xem có gì không?
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

không phải nhắc về vấn đề này, mình đã liên lạc khắp nơi
báo giá mới của MYCOM thì quá đắt 997$ chưa tính công TGĐ không duyệt, rồi lại hỏi này hỏi nọ....nói chung là nhiều vấn đề
đang liên lạc với các chổ khác để mua bộ phận rời
CĐL Âu Viêt đang liên lạc, đang chờ báo giá
có những cái phải search trên mạng là ra, có những cái đố các bạn search xem có gì không?
hỏi thử bên văn phòng đại điện danfoss này xem sao
phòng 10.2, lầu 10, tòa nhà Etown
364, cộng hòa, tân bình
sdt:+848 8106806
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

máy MCN 2016 có bình ECONOMI nằm ngay trên bệ máy. Gas từ BCCA sẻ được cấp vào bình này theo 2 đường. một đương tiết lưu+ một đường cấp trực tiếp
đường tiết lưu là đường có lắp van này
khi nhiệt độ trung gian cao hơn mức cài đặt theo CPIII thì van này điều khiển cấp gas vào tiết lưu làm mát nhiệt độ nén tầm thấp.
Lượng gas cấp thẳng vào bình sẻ được lượng gas tiết lưu này hạ nhiệt độ trước khi cấp vàoBCTA . thường thì lượng gas tiết lưu này đi theo ống xoắn dạng ruột gà
còn Bình ECONOMI hay còn gọi là BTG hay bình quá lạnh có cấu tạo thì bạn đã biết rồi
thế mới biết máy hai cấp MYCOM luôn đắt gần gấp rưỡi máy 1 cấp cùng công suất

Vậy với bình Trung gian trong hệ máy piston 2 cấp thì có cần phải dùng valve này không?
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

không phải nhắc về vấn đề này, mình đã liên lạc khắp nơi
báo giá mới của MYCOM thì quá đắt 997$ chưa tính công TGĐ không duyệt, rồi lại hỏi này hỏi nọ....nói chung là nhiều vấn đề
đang liên lạc với các chổ khác để mua bộ phận rời
CĐL Âu Viêt đang liên lạc, đang chờ báo giá
có những cái phải search trên mạng là ra, có những cái đố các bạn search xem có gì không?

Bạn thân mến, bạn thử đưa 1 ví dụ về kai "search xem có gì không"
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

Bạn thân mến, bạn thử đưa 1 ví dụ về kai "search xem có gì không"

hì.
bạn thử gỏ vào "máy phân cở cá "(separator size machine) hay "máy lạng da cá"Skinning machine xem nào. có những thiết bị máy móc mà một số nhà phân phối độc quyền thường "im" luôn đó bạn
 
I'm looking as regards spontaneous torrent websites

A flow file stores metadata used for BitTorrent. It is defined in the BitTorrent specification. Unreservedly, a overflow is data hither a end information, conceding that it contains no low-down about the components of the file. The exclusively data that the tide holds is information fro the setting of distinguishable pieces of the quarry file. Torrents work before dividing the aim file into mignonne tidings chunks, start on an unrestrained number of another hosts. Through this method, torrents are adept to download adipose files quickly. When a patron (the recipient of a goal file) has initiated a torrent download, the chunks of quarry file that are needed can be found probably, based on the figures from the rush itself. In days of yore all the chunks are downloaded the client can construct them into a usable form. Note: the outpouring requirement be completed prior to it can be assembled into a usable form. This differs from conventional internet downloads which sire merely identical manageress and are usable precise if the submit is incomplete.
super torrent you need see on wyszukiwarka torrent
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

hì.
bạn thử gỏ vào "máy phân cở cá "(separator size machine) hay "máy lạng da cá"Skinning machine xem nào. có những thiết bị máy móc mà một số nhà phân phối độc quyền thường "im" luôn đó bạn

Trui quá chừng lun mà.
Bạn mún máy lạng da cá ko?
Bên mình có máy lạng da cá của hãng MAJA Đức nè hehehe....
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

hệ piston 2 cấp hay 1 cấp thì không cần van này bạn a. Piston chủ yếu giải nhiệt giữa nén tầm thấp-hút tầm cao bằng nước
bạn hiểu sai rồi, nước chỉ làm mát dầu và làm mát nắp quy lát của máy nén thôi, còn máy hai cấp pit tông của mycom thì phải xài bình trung gian bạn àh.
đối với máy 2 cấp gas R22 thì là bình trung gian loại nhỏ nằm ngang đi kèm với máy, hoặc cái đó nhà thầu tự thiết kế lắp vào, với bình trung gian loại này thì xài van tiết lưu nhiệt màng cân bằng trong của danfos, còn thông số là bao nhiêu thì mình không nhớ nhưng mà chắc cũng nhỏ thôi cỡ TE2 thôi.
đối với máy 2 cấp gas NH3 hệ thống có xài bơm dịch thì người ta xài bình trung gian thẳng đứng, và van tiết lưu sử dụng cho nó là van tiết lưu tay của danfos van này khoảng 15A hoặc 20A là quá oke
 
Ðề: [tìm mua] van tiết luu cân bằng trong 5tấn lạnh

bạn hiểu sai rồi, nước chỉ làm mát dầu và làm mát nắp quy lát của máy nén thôi, còn máy hai cấp pit tông của mycom thì phải xài bình trung gian bạn àh.
đối với máy 2 cấp gas R22 thì là bình trung gian loại nhỏ nằm ngang đi kèm với máy, hoặc cái đó nhà thầu tự thiết kế lắp vào, với bình trung gian loại này thì xài van tiết lưu nhiệt màng cân bằng trong của danfos, còn thông số là bao nhiêu thì mình không nhớ nhưng mà chắc cũng nhỏ thôi cỡ TE2 thôi.
đối với máy 2 cấp gas NH3 hệ thống có xài bơm dịch thì người ta xài bình trung gian thẳng đứng, và van tiết lưu sử dụng cho nó là van tiết lưu tay của danfos van này khoảng 15A hoặc 20A là quá oke
bác le quang cho số điện thoại đi . để mình liên hệ hỏi bác cái . [email protected]
 