Ðề: Tính áp suất tại vị trí bất kỳ trong hệ thống chiller
Chào các anh, theo như các anh đã nói, nếu như mình chọn một van đủ để đảm bảo chịu được áp lực rồi thì không sau. Nhưng đối với các van có khả năng điều chỉnh lưu lượng tự động nhờ vào các moto, thì ở đây mình cần phải có cách tính chính xác các áp suất tại một điểm bất kỳ trên đường ống để ta chọn được van phù hợp và tiết kiệm chi phí để lắp vào đó nữa chứ. Em thì chưa hiều nhiều về các tính được các áp suất tại một điểm, các anh có thể nói kỹ hơn được không, cảm ơn nhiều.
Theo mình thì thông thường người ta chỉ cần tính áp suất tại điểm chịu áp suất cao nhất của hệ thống để chọn thết bị cho toàn bộ hệ thống nhằm dễ dàng trong việc lắp đặt, bảo trì sửa chữa. Rất khó nếu cùng một hệ thống mà chỗ dùng van PN16, chỗ dùng van PN10, chỗ khác dùng van PN7, PN5.
Vấn đề là cần phân biệt cột áp bơm và áp suất làm việc của hệ thống. Trong hệ thống nước lạnh tuần hoàn, cột áp bơm bằng tổng trở lực của hệ thống đường ống đường ống + thiết bị tại vị trí bất lợi nhất, tức là phụ thuộc vào chiều dài đường ống, chứ không phụ thuộc vào cao độ hình học của hệ thống. Trong khi đó, áp suất làm việc của một điểm trong hệ thống phụ thuộc vào cột áp bơm và chiều cao cột nước từ điểm đó đến điểm cao nhất của hệ thống.
Ví dụ hệ thống nước lạnh có tổng chiều cao là 50m, bơm có cột áp là 30m lắp tại tầng thấp nhất. Khi bơm chưa chạy áp suất tại bơm tương đương chiều cao cột nước của hệ thống là 50m (~5kg/cm2). Khi bơm chạy áp suất đầu đẩy của bơm sẽ tương đương 50m + 30m = 80m (~8kg/cm2), cũng là áp suất cao nhất trên hệ thống. Lúc này chọn van PN10 là OK. Trường hợp bơm lắp trên sân thượng thì áp suất tại đầu đầy bơm khoảng 3kg/cm2, còn tại điểm thấp nhất của hệ thống là khoảng 6.5kg/cm2.
Như vậy để tính áp suất trong hệ thống ống nước lạnh chúng ta cần có sơ đồ hệ thống cụ thể thì mới tính toán chính xác được.
Đối với nhà cao tầng, để hạn chế áp suất làm việc trong hệ thống nhằm giảm giá thành người ta thường chia các tầng thành nhiều cụm. Mỗi cụm một hệ thống lạnh riêng biệt hoặc dùng chung một hệ thống lạnh nhưng hệ thống nước lạnh được tách ra bằng cách dùng các bộ trao đổi nhiệt (heat exchanger)