Công Nghiệp tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

duykhanh.vu

Thành Viên [LV 0]
Chào các ban!
Mình đang phải thiết kế hệ thống thông gió cho nhà máy thuỷ điện. Đã nghiên cứu qua tài liêu nhưng cách tính lưu lượng gió cho từng phòng là chua biết. Có phòng thì tính theo lưu lượng để khử chất độc hại, nhiệt thừa...Nhưng có phòng thì tính theo bội số tuần hoàn kinh nghiệm. Ai có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực thông gió cho nhà máy thuỷ điện giúp đỡ mình với. Cám ơn mọi người nhiều!
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

Bạn phải tính lưu lượng gió cho riêng từng phòng, sau đó cộng lại.
Xin lưu ý: những phòng để khử chất độc hại thì phải chú ý đến áp suất trong phòng nhé, vì vậy phải chọn phin lọc phù hợp.
Bội số trao đổi gió cho những phòng bạn tính bạn có thể tham khảo tiêu chuẩn AS 1668.2 nhé.
Cuối cùng bạn sẽ tính được lưu lượng và cột áp phù hợp cho quạt.
Tuy nhiên phải thiết kế nguyên lý thông gió riêng biệt cho từng phòng khác biệt đó. Cái đó rất quan trọng đó bạn. Tuỳ thực tế cụ thể mà thiết kế quạt hút hay cấp gió.
Chúc bạn thành công!
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

Ptkien ơi
Ông lại viết chung chung rồi
áp suất trong phòng là bao nhiêu ?
Bội số trao đổi là bao nhiêu
ông có tiêu chuẩn này không ? ( upload di)
viết như ông thì ai trả viết được
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

cám ơn anh!
em tính cho phòng máy phát, đó là phòng chính và quan trọng nhưng lượng gió cần cấp rất lớn, gấp 10 lần so với tính toán của chủ đầu tư đưa cho, còn tính cho các phòng khác không có điều kiện gi đặc biệt thì lại nhỏ do mình chỉ xét tới vấn đề con người, một số động cơ nhỏ và chiếu sang trong phòng. Các phòng như thế thì tính theo hệ số tuần hoàn phải kh anh? Tài liệu đó e chua tim được, anh có upload cho em với. Trong tài liệu bên chủ đầu tư cung cấp họ đã cho ta lượng khí cấp vàp và hút ra từng phòng nhưng mình cần phải kiểm tra lại xem có đáp ứng được kh đúng kh anh? Trong công trình em đang tính không có khí độc hại, bụi mà chỉ xét tới nhiệt thừa, chủ yếu là phòng máy phát khoang trên 6000 kw. các phòng còn lại kh có gì đặc biệt. Anh cho em vài lời khuyên nữa nhe, thanks!
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

Phòng máy phát thì đầu tiên em kiểm tra xem vị trí thông gió tự nhiên có tốt không ( phải có louver để thông gió, tốt nhất dùng 2 louver, 1 gió vào, 1 gió ra).
Sau đó sẽ tính đến hệ số trao đổi gió, nằm trong khoảng 15 đến 20 lần/m3 nhé.
Sau đó tốt nhất là chọn 1 quạt hút, 1 quạt thài.
Hoặc chọn toàn bộ là quạt thải. Hệ thống ống gió thì có thể có hoặc không, tuỳ thuộc vào vị trí đặt phòng máy phát và kích thước của nó.
Phòng này o cần cột áp lớn, nên chỉ cần chọn quạt hướng trục là đc.
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

Bác Hiếu ơi! sao bác viết sai chính tả nhiều thế, có gì khó nói à. vậy hãy nói riêng với tớ đi, tớ tư vấn cho. không cần phải căng thẳng quá thế đâu. hi hi.
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

A K thân mến!
Phòng máy phát của nhà máy dùng cấp gió hệ thống theo đường dẫn từ quạt trung tâm chứ không dùng riêng độc lập. kích thước phòng 24x14.5x4.7 m, có hai máy phát có đường kính ngoài D=7.4m, cao bằng chiều cao phòng, mặt trên cùng được tính cho phòng tầng trên mà lưu lượng chủ đầu tư tính toán là 6416.40. A có thể giúp em tính toán thử xem lưu lượng đó có đảm bảo kh? Thông số máy phát là: N=6500 kw; hệ số công suất là 0.8; Hiệu suất 96,4%. Các phòng khác kh có thiết bị toả nhiệt và kh có đk đặc biệt gi thì hệ số trao đổi lấy trong khoảng nào? A chỉ bảo cho em với, thanks a!
Ah! A đang công tác ở đâu thế? Có thể được cho em xin số ĐT của a để liên hệ nhé!
Cám ơn anh!:)
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

Theo mình dc biết thi với phòng máy phát thì:

V ( m3/hr)= heat radiation ( kcal/hr) chia cho 0,24*1,2*(Tn-Tt)

Specific heat of Air =0.24 (Kcal/hr)
Specific weight of Air =1.2 (Kg/m3)
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

Cám ơn bác H nhe!
E cũng đã tính như vậy nhưng Qt (Nhiệt toả ra của máy phát)lớn nên lưu lượng tính ra lớn wá!
Đối với máy phát có phần làm mát nên e chưa bít tính Qt sẽ theo công thức nào khác lý thuyết không, còn theo lý thuyết thì sẽ lớn lắm.
cho em hỏi các bác về phần tính bức xạ mặt trời và thẩm thấu qua kêt cấu bao che.
Nhiệt độ ngoài trời tính theo nhiệt độ trung bình cao nhất và thấp nhất trong năm tương ứng cho mùa hè và mùa đông có đúng kh?
Nếu nhiệt độ trong phòng yêu cầu lớn hơn ngoài trời thì phần Q đó sẽ làm giảm tổng Qt (toả nhiệt), nói cách khác sẽ mang dấu âm đại số có đúng kh?
Tính toán phần nhiệt bức xạ mặt trời qua kết cấu bao che thì như thế nào bac nhỉ?
các bác có số liệu về cường độ bức xạ mặt trời của tỉnh Gia Lai kh cho em với?
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

em Hiếu va Khanh chú ý nè: công thức em Hiếu đưa ra rất đúng, nhưng không ai tính như thế đâu. tính như thế thì chọn bao nhiêu cái quạt cho đủ, vì thế, trên thế giới người ta đã nghiên cứu và đưa ra tiêu chuẩn rùi. Công thức đó là tính cho cả phần máy phát thải nhiệt trực tiếp ra phòng ( các em có nhìn thấy tấm dàn tản nhiệt có cái quạt đằng sau nó thổi không )( không phải nhiệt ống khói đâu nhé ). Nên người ta phải thiết kế cái chụp hút. cái chụp này sẽ gắn vào cái giàn đó và thải nhiệt trực tiếp ra ngoài để giảm nhiệt trong phòng máy. Vì vậy nên chỉ tính nhiệt cho phòng do máy chạy sinh nhiệt thôi.Nên công thức đó ko ai sài đâu.
Vì thế, 6416.4 ( nếu là m3/h ) thì phòng máy phát còn thiếu 5 lần con số đó.
thứ 2: gió cấp vào, vậy thì thải đi đâu? nên phải thiết kế cẩn thận em nhé.
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

Xin lỗi anh kiên
anh toàn nói chung chung
tính theo tiêu chuẩn thi anh upload tài liệu đi
đúng là kiểu của mấy anh tư vấn
cái này tôi sử dụng tiêu chuẩn để tính các anh chủ đầu tư cứ an tâm
đến lúc máy anh thẩm định thiết kế trên Bộ hỏi thi lại không đưa ra được

Nếu anh dùng tiêu chuẩn để áp dụng, anh dùng tiêu chuẩn gì của tổ chức nào ?
của nước nào
Nếu nói như anh thì em có đọc tiêu chuẩn nói là phải 30 lần
anh có tin không?:woohoo:
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

E tính ra còn lớn hơn gần 10 lần cơ bác a! mà em quên mất là phòng có hai máy phát.
A tính theo tiêu chuẩn nào chi em với.
Như bác thì tính cho máy phát sẽ theo công thức nao hả bác?
Hệ thống thông gió em đang tính thì lưu lượng gió vào và thải ra bằng nhau. Một hệ thống cấp gió sạch và hút gió thải bẩn được thiết kế cho nhiều phòng, tính theo sơ đồ nhà đầu tư cung cấp trong hồ sơ.
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

Tiêu chuẩn AS 1668 và 3000: Australia Standard.
Trên diễn đàn có rất nhiều, em có thể download xuống để tham khảo.
Hoặc tiêu chuẩn ASHRAE của Mỹ đó. tại phần download có nhiều mà.
Em phải kiểm tra xem hệ thống hút gió thải của em có đủ lưu lượng quạt để hút không nữa. vì nếu hút không hết sẽ còn 1 lượng lớn không khí nóng trong phòng đó.
Theo như em viết thì nhà đầu tư phải lắp thêm quạt hút và cấp rồi. Phòng máy kín bưng à? em tính lớn gấp 10 lần thì cao quá, không cần thiết đâu. Em cố gắng download mấy tiêu chuẩn đó là biết ngay. Anh chỉ dùng tiêu chuẩn thiết kế để tính thôi. Tiêu chuẩn từ công thức mà ra. Nhưng công thức thì không phải trường hợp nào cũng dùng đc. Tiêu chuẩn sẽ dùng đc trong mọi trường hợp kết hợp với thiết kế.
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

biêt ngay mấy anh tư vấn nói như thánh sống
nếu có upload tiêu chuẩn AS của anh lên diễn đàn đi
nếu không chẳng ai tin đâu. hi hi
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

Tớ có nhưng mà bằng sách handbook, làm sao upload lên đây? Hôm trước tớ vào phần download trên diễn đàn thấy có đấy, em Hiếu chịu khó mày mò tí đi, down về mà dùng. Nếu cần mượn của tớ thì hôm nào đến nhà tớ cho mượn mà photocopy. he he.
Hiếu phải chịu khó đọc thêm sách kỹ thuật đi, bỏ qua mấy cái công thức cổ lỗ ấy đi. Thời đại nào rùi.
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

em duy khanh
em vao phan downloal sau đó vào phần tiêu chuẩn tại trang 4
có tài liệu AS 1668.2 1991 phần 2 downloal về xem co phần em cần không
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

Em cám ơn các bác nhé, để em tìm tòi thêm chút rùi có gì mắc lại làm phiền các bác tý tẹo vậy.
 
Trả lời: tính lưu lượng gió cho nhà máy thuỷ điện

A Kien ơi, a có thể cho em mượn phô tô một số tài liệu handbook về thông gió có được không? Thank a trước! nếu được anh mail cho em nhé: [email protected]
 