Tính Toán điều áp phòng đệm thang bộ thoát hiểm N3 !

sonchu28

Thành Viên [LV 0]
CẦN AE GIÚP ĐỠ.!
HIỆN TẠI MÌNH ĐANG TÍNH ĐÊÌU ÁP CHO PHÒNG ĐỆM THANG THOÁT HIỂM LOẠI N3 NẰM Ở TẦNG HẦM
S=12M2 , H=3,5M
MÌNH TÍNH RA LƯU LƯỢNG CHỌN QUẠT LÀ 175L/S
MÌNH ĐỊNH SÀI QUẠT 1 CẤP ĐỘ.
MÌNH ĐANG PHÂN VÂN LÀ Ở CHẾ ĐỘ BÌNH THƯỜNG CÓ CẦN CẤP GIÓ TƯƠI CHO PHÒNG NÀY KHÔNG..
TẠI MÌNH ĐỌC 1 SỐ TIÊU CHUẨN THẤY Ở CHẾ ĐỘ BÌNH THƯỜNG SẼ CẤP THEO ACH =4.
NHƯNG MÌNH NGHĨ THÌ BÌNH THƯỜNG NGƯỜI RA VÀO PHÒNG NÀY RẤT ÍT VÀ GẦN NHƯ KHÔNG CÓ !
VÀ CHO MÌNH HỎI THÊM VỀ NỘI DUNG BẢNG A3 TRONG TC EN 12101-6:2005 LỰA CHỌN DIỆN TÍCH RÒ RỈ QUA 1 CỬA NÓ CÓ MỐI LIÊN HỆ ntn tới kích thước của... ở đây phòng đệm mình có 2 của kt (2,2x1) !
cảm ơn !
 

Đính kèm

  • Capture 3.PNG
    Capture 3.PNG
    49.8 KB · Xem: 105
  • Capture1.PNG
    Capture1.PNG
    65 KB · Xem: 102
Back
Bên trên