Cần giúp Tính toán hệ thống ống hút

chichicute

Thành Viên [LV 0]
Em với vào nghề.Các anh chị làm ơn cho em hỏi chút về việc tính toán đường ống hút ạ.
Em có 10 đầu miệng hút đường kính khoảng Φ200, vận tốc cần ở đầu miệng hút là 12 m/s .
Với các khoảng cách như hình dưới đây. Cho em hỏi có cách nào tinh nhanh được các đoạn
đường ống còn lại và chọn quạt hút phù hợp không ạ.
Em cảm ơn ạ!
upload_2017-3-21_12-57-58.png
 
Đầu tiên là tính lưu lượng:
- Q (m3/s) = V (m/s) * A (m2)
+ Q (m3/s) = 12 (m/2) * 3.14 * (0.2)^2 / 4 = 0.3768 m3/s (~ 1360 CMH)
==> Quạt có lưu lượng 1360 CMH * 10 = 13 600 CMH.
Cột áp thì chọn tầm 150 Pa.

Để tính size ống gió, cách nhanh nhất thì cứ dùng phần mềm Ductchecker. Mình ko biết bạn dùng chất liệu ống bằng gì (PVC, SUS, GI..) nên tạm thời tính bằng ống tôn tráng kẽm Tổn thất áp ~ 1Pa/m.
G-1 : D200
B-G (C-H, D-I, E-J,F-K) : D400 hoặc 400x350
A-B : 900x500
B-C : 800x500
C-D : 700x450
D-E : 600x400
E-F : D400 hoặc 400x350

Trình yếu nên mình biết đến vậy. Mong cao nhân nào hướng dẫn thêm.
 
Đầu tiên là tính lưu lượng:
- Q (m3/s) = V (m/s) * A (m2)
+ Q (m3/s) = 12 (m/2) * 3.14 * (0.2)^2 / 4 = 0.3768 m3/s (~ 1360 CMH)
==> Quạt có lưu lượng 1360 CMH * 10 = 13 600 CMH.
Cột áp thì chọn tầm 150 Pa.

Để tính size ống gió, cách nhanh nhất thì cứ dùng phần mềm Ductchecker. Mình ko biết bạn dùng chất liệu ống bằng gì (PVC, SUS, GI..) nên tạm thời tính bằng ống tôn tráng kẽm Tổn thất áp ~ 1Pa/m.
G-1 : D200
B-G (C-H, D-I, E-J,F-K) : D400 hoặc 400x350
A-B : 900x500
B-C : 800x500
C-D : 700x450
D-E : 600x400
E-F : D400 hoặc 400x350

Trình yếu nên mình biết đến vậy. Mong cao nhân nào hướng dẫn thêm.
Em cảm ơn bác nhiều nhé!
 
Bạn xem cái miệng hút là loại cửa gió gì, hay chỉ như đầu trơn D200 nhé, nếu là đầu trơn thì tính như bạn ở trên. Còn nếu là cửa gió thì tiết diện thực nó khác. Nên tính theo phương pháp ma sát đồng đều như trong sách ĐHKK thì chuẩn và dễ làm nhé. Cần thêm thông tin cứ phản hồi mình


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Back
Bên trên