Tính toán hiệu quả tiêu thụ điện năng của giải pháp bảo vệ ăn mòn dàn coil hệ chiller giải nhiệt gió

LIệt kê những giải pháp chống ăn mòn dàn coil theo thứ hạng chất lượng từ thấp đến cao

  • Blue-fin or gold-fin (precoat) - Black fin (epoxy coat) - Blygold coating

    Số phiếu: 0 0.0%
  • Black fin (epoxy coat) - Blygold coating - Blue-fin or gold-fin (precoat)

    Số phiếu: 0 0.0%
  • Blygold coating - Black fin (epoxy coat) - Blue-fin or gold-fin (precoat)

    Số phiếu: 0 0.0%

  • Số lượng người bầu chọn
    0

Trần Hiền Blygold

Thành Viên [LV 0]
Hệ thống ĐHKK là hệ thống ME tiêu thụ điện nhiều nhất trong vận hành của một tòa nhà. Nhất là trong mùa hè nóng nực ở vùng nhiệt đới, hiệu quả tiêu thụ điện của hệ ĐHKK luôn là mối quan tâm của người dùng. Một giải pháp sơn dẫn nhiệt chuyên dụng chống ăn mòn cho các dàn giải nhiệt hoạt động trong môi trường có nhiều yếu tố ăn mòn có thể đem lại hiệu quả kinh tế trực tiếp thiết thực cho người dùng qua việc tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Sự hư hỏng của các lá tản nhiệt bị ăn mòn còn có thể dẫn đến sự hư hỏng sớm của các thành phần khác trong hệ thống. Các cánh tản nhiệt bị ăn mòn có thể gây ra áp lực tĩnh vận hành lớn hơn lên các quạt gió, từ đó dẫn đến sự quá nhiệt và gây hỏng quạt. Sự ăn mòn của lá tản nhiệt cũng làm giảm hiệu suất trao đổi nhiệt của hệ thống dẫn đến gia tăng nhiệt độ ngưng tụ cần thiết của môi chất trong ống ngưng và làm quá tải hoặc hư hỏng máy nén.

Một dàn tản nhiệt bị ăn mòn sẽ đến lúc gây ra phí tổn lớn để thay thế hệ thống khi bị hư hỏng, tuy nhiên, cùng với nó là những phí tổn thực sự có thể khó thấy được trong quá trình vận hành trước khi bị hư hỏng hoàn toàn. Đó là những phí tổn do phải gia tăng biên độ công suất có thể lên đến 30%, làm gia tăng điện năng tiêu thụ có thể lên đến 35% cũng như làm giảm hiệu suất làm lạnh từ 25%-30%.

Dưới dây là cách mà một giải pháp chống ăn mòn chuyên dụng cho dàn coil như Blygold có thể đem lại hiệu quả kinh tế trực tiếp cho khách hàng trong thời gian ngắn. Bên cạnh đây là kết quả thử nghiệm so sánh hiệu quả tiêu thụ điện giữa 2 dàn coil không sơn phủ và có sơn phủ Blygold của hệ chiller giải nhiệt gió công suất 100RT trong cùng điều kiện hoạt động:

– Chiller không sơn phủ:
Nhiệt độ ngưng tụ: 56°C
Công suất tiêu thụ: 119 kW
Số giờ hoạt động full load/năm tương ứng 598 MW công suất lạnh: 2000 giờ
Tổng tiêu thụ điện /năm: 238,000 kWh


– Chiller được sơn phủ Blygold cho condenser coil:
Nhiệt độ ngưng tụ: 48°C
Công suất tiêu thụ: 113.4 kW
Số giờ hoạt động full load/năm tương ứng 598 MW công suất lạnh: 1834 giờ
Tổng tiêu thụ điện /năm: 207,975 kWh

⇒ Hiệu quả: saving 30,024 kWh/năm ~ 3753 USD /năm
⇒ Chi phí xử lý sơn phủ có thể được bù đắp chỉ sau khoảng 1 năm!

Để tìm hiểu chi tiết hơn có thể tham khảo website: blygoldvietnam.com