Cần giúp Tính toán lưu lượng thông gió nhà hàng AEON!

namnaga

Thành Viên [LV 0]
Em đang cần nhờ các cụ tính toán giúp em lưu lượng của phần thông gió trong AEON. Em gửi mặt bằng Layout file đính kèm.
 

Đính kèm

  • concept03.pdf
    100.3 KB · Xem: 48
  • T312-MEP-PDF-04(ducting)Rev.1.pdf
    185.1 KB · Xem: 48

namnaga

Thành Viên [LV 0]
Em hỏi luôn các cụ: Với lưu lượng gió cấp hiện tại là 13,000CMH thì có đủ cấp cho 1 nhà hàng 164 chỗ ngồi với diện tích 330m2, và cao độ 4,1m.
 

bluster

Thành Viên [LV 7]
13.000m3/h ở đây là chỉ lưu lượng gió tươi hay là lưu lượng gió tươi+gió làm lạnh, điều này bạn cần làm rõ.

Theo TCVN 5687:2010, mình nhớ không nhầm thì lưu lượng gió tươi cần cấp cho 1 người trong nhà hàng là 30m3/h. Có thể lấy 164x30=4920 m3/h.

Lời khuyên cho bạn: Hãy để người có chuyên môn về lĩnh vực này giúp bạn thiết kế thi công hạng mục liên quan.
 

gamethuso1

Thành Viên [LV 0]
Cái này thì không phải chuyên ngành của mìn rồi, thiết nghĩ bác nên nhờ 1 chuyên gia tư vấn về vấn đề này thì hay nhất.
 