Cần giúp Tính toán thủy lực theo 7336-2021

pccc.tranvan

Thành Viên [LV 7]
Hi anh, mình có tính toán lại thì thấy cột áp vẫn tương đương nhau a, theo em nghĩ chắc do a nhân hệ số 1,2 cho bơm còn phần mềm thì không.View attachment 33358
hi, bơm chữa cháy mà tính ra được trên 25Bar thì thua rồi bạn. thực tế khi NT đập 10-15 đầu phun ở bãi xe (TC cũ) áp bơm tầm 8-9Bar thấy phun ra nước hình chóp nón luôn rồi. Áp bơm cao thì lại phải giảm áp...kéo theo 1 mớ phát sinh về kt, thiết bị....
 

long7457

Thành Viên [LV 0]
hi, bơm chữa cháy mà tính ra được trên 25Bar thì thua rồi bạn. thực tế khi NT đập 10-15 đầu phun ở bãi xe (TC cũ) áp bơm tầm 8-9Bar thấy phun ra nước hình chóp nón luôn rồi. Áp bơm cao thì lại phải giảm áp...kéo theo 1 mớ phát sinh về kt, thiết bị....
Ah không anh, em tưởng các thông số này chỉ để kiểm tra giữa phần mềm và cách mình tính toán theo TCVN 7336-2021 thôi, vì em thấy a cũng tính theo TCVN thì ra áp cũng cao, nhưng thấy a nhân hệ số là 1,2 nữa nên đến 32bar, còn phần mềm thì 22bar, nếu không nhân hệ số thì 2 áp này mình thấy cũng tưởng đương nhau.
Còn nếu tính toán cho bơm luôn thì mình nâng hệ số K của đầu phun lên a, mình đang chọn K=8 nên áp lực đầu phun đến 3,5 bar rồi, mình có thể chọn đầu phun K lên 11 hoặc 14 anh.
Với lại theo TCVN 7336 mới thì diện tích cũng chỉ đến 180m2 chứ ko đến 360 như tc cũ.
Đó là một số ý kiến của em, có gì không đúng thì anh trao đổi thêm.
hi, bơm chữa cháy mà tính ra được trên 25Bar thì thua rồi bạn. thực tế khi NT đập 10-15 đầu phun ở bãi xe (TC cũ) áp bơm tầm 8-9Bar thấy phun ra nước hình chóp nón luôn rồi. Áp bơm cao thì lại phải giảm áp...kéo theo 1 mớ phát sinh về kt, thiết bị....
 

long7457

Thành Viên [LV 0]
ko phải vấn đề đó bạn, mà là mình tính bằng 2 phương pháp cho cùng 1 công trình: 1 bằng FHC (Hazen-wiliam) và 2 theo công thức thông số trong 7336 mới thì thấy chênh nhau nhiều quá (gấp đôi).
vì e thấy trước có anh bluster cũng có nêu phương án để giảm cột áp bơm, nhưng a nói vấn đề là đang so sách cách tính giữa 2 phương pháp.
 

henikientran

Thành Viên [LV 0]
Mình có thử tính 1 bảng tính theo công thức, thông số theo 7336 mới mà không biết sai chỗ nào mà ra kết quả cột áp lớn chà bá. Mọi người ai tính rồi tính xem kết quả thế nào.
Mình kèm sơ đồ không gian có size ống, chiều dài ống à kết quả tính của mình.
DEAR. A CÓ THỂ CHO FILE EXCEL THAM KHẢO ĐƯỢC KHÔNG Ạ? [email protected]
 
Bên trên