E chào các bác!
E đang thiết kế quạt hút sự cố cho nhà xưởng. Nhà xưởng bên e rộng 100x40 mét.
E đang dựa vào công thức L2 trong tiêu chuẩn 5687:2010 thì ra được lưu lượng tổng của quạt Q = 201.250m3/h. E đang định chọn 4 con quạt 50.000m3/h cho nhà xưởng đó.
E muốn hỏi các bác là có cần phải lắp ống gió + miệng gió từ trong xưởng đến quạt để dẫn khói ra khỏi xưởng ko? Hay là chỉ cần lắp quạt gắn ở tường rồi thối ra ngoài thôi? Mong bác nào biết phản hồi sớm giúp e với ạ. Thanks
 

BK-3000QN

Thành Viên [LV 0]
ban thiết kế quạt hút sự cố cho nhà xưởng,thi phải có bản vẽ hút khói khi cháy cho nó,mà 4 con quạt này theo mình thì chia thành 2 cụm,cách nhau 70 mét mỗi bên 3 quạt hút khói
LƯU LƯỢNG: 4030L/s; CỘT ÁP: 400Pa
đồng thời bên trong từ 4m-4,5m cho 1 MIỆNG GIÓ JET NOZZLE hút cho tốt.
ống gió d550-950 ở tường là cửa gió thải tầm 1000-2400 rộng 1 mét là tđược.
Bạn tham khảo.
 

Trình bkhn1205

Thành Viên [LV 0]
ban thiết kế quạt hút sự cố cho nhà xưởng,thi phải có bản vẽ hút khói khi cháy cho nó,mà 4 con quạt này theo mình thì chia thành 2 cụm,cách nhau 70 mét mỗi bên 3 quạt hút khói
LƯU LƯỢNG: 4030L/s; CỘT ÁP: 400Pa
đồng thời bên trong từ 4m-4,5m cho 1 MIỆNG GIÓ JET NOZZLE hút cho tốt.
ống gió d550-950 ở tường là cửa gió thải tầm 1000-2400 rộng 1 mét là tđược.
Bạn tham khảo.
E cảm ơn bác nhiều nhé. Bác có bản vẽ nào tương tự về thiết kế thông gió sự cố này ko? Cho e xin tham khảo với
 