ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG LOẠI VAN CÂN BẰNG
1. Lắp van cân bằng tay cho tất cả FCU, AHU, PAU, Bơm, Chiller..
a. Ưu điểm:
i. Đo đạt được lưu lượng.
ii. Có thể chỉnh lưu lượng tại công trường khi muốn tăng giảm lưu lượng.
iii. Áp dụng được cho hệ thống lưu lượng biến thiên.
b. Nhược điểm:
i. Lưu lượng đổi khi chênh áp hệ thống, nhánh, trục, đầu cuối (FCU, AHU, PAU,..) thay đổi
ii. Nếu hệ thống điều khiển mềm, thì hệ số điều khiển của van điều khiển thấp.
iii. Bộ tác động của van điều khiển không được bảo vệ khỏi quá áp.
iv. Cần hoàn thành lắp đặt 100% trước khi cân bằng. Nếu bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống, hệ thống cần được cân bằng lại.
c. Khuyến nghị: công nghệ này vẫn phù hợp với các thiết kế variable flow mới hiện nay.
2. Lắp van cân bằng tự động.
a. Ưu điểm:
i. Nếu chênh áp đặt vào van cân bằng thay đổi trong khoảng cho phép của van, lưu lượng qua van sẽ cố định.
ii. Áp dụng cho hệ constant flow, van điều khiển 3 ngã.
b. Nhược điểm:
i. Áp dụng cho những vị trí lưu lượng không đổi.
ii. Không thể đo đạt được lưu lượng theo công thức (Q=Kvs(Delta P)^0.5) vì không thể xác định được hệ số Kv.
iii. Không thể bố trí van cân bằng tự động hoạt động cùng với van điều khiển mềm (modulating), bởi vì van cân bằng tự động tự điều chỉnh để giữ lưu lượng không đổi trong khi van điều khiển cố thay đổi lưu lượng theo tải thực.
iv. Không thể lắp van cân bằng tự động tại nhánh, trục,..
v. Không thể lắp van cân bằng tự động tại bơm, chiller,.. nếu VSD được lắp đặt.
vi. Không thể chỉnh lưu lượng tại công trường.
vii. Dễ bám bẩn và bị nghẹt do chất lượng nước thấ, khi đó lưu lượng sẽ không chính xác.
viii. Bộ tác động của van điều khiển không được bảo vệ khỏi quá áp.
c. Khuyến nghị: dần dần sẽ ít được sử dụng trong các thiết kế mới vì không còn phù hợp nữa, các thiết kế mới đang thay dần van điều khiển 3 ngã (constant flow) sang van điều khiển 2 ngã variable flow.
3. Van điều khiển chênh áp tại nhánh, van cân bằng tay tại thiết bị FCU, AHU, PAU, bơm, chiller.
a. Ưu điểm:
i. Áp dụng được cho hệ thống lưu lượng biến thiên.
ii. Lưu lượng ổn định và thay đổi theo tải thực.
iii. Đo đạt được lưu lượng.
iv. Rất thích hợp cho hệ thống VFD và van điều khiển mềm (modulating), giúp tiết kiệm năng lượng vận hành.
v. Hệ thống có thể được mở rộng, thay đổi mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của hệ thống.
vi. Hệ thống được chia nhỏ thành nhiều khu vực nhỏ hoạt động độc lập nhau.
vii. Hệ thống có thể được cân bằng và bàn giao đi vào hoạt động từng khu vực, không cần đợi đến khi lắp xong toàn bộ.
viii. Bảo vệ bộ tác động của van điều khiển.
ix. Hệ số điều khiển van cao.
x. Giảm độ ồn của van điều khiển.
xi. Lưu lượng chính xác.
xii. Giảm cột áp cài đặt bơm.
b. Nhược điểm:
c. Tính toán phức tạp lực chọn dãy áp suất hoạt động của van điều khiển chênh áp.
d. Khuyến nghị: dần dần đang trở nên thông dụng cho các thiết kế mới, tốt hơn cho hệ thống.
1. Lắp van cân bằng tay cho tất cả FCU, AHU, PAU, Bơm, Chiller..
a. Ưu điểm:
i. Đo đạt được lưu lượng.
ii. Có thể chỉnh lưu lượng tại công trường khi muốn tăng giảm lưu lượng.
iii. Áp dụng được cho hệ thống lưu lượng biến thiên.
b. Nhược điểm:
i. Lưu lượng đổi khi chênh áp hệ thống, nhánh, trục, đầu cuối (FCU, AHU, PAU,..) thay đổi
ii. Nếu hệ thống điều khiển mềm, thì hệ số điều khiển của van điều khiển thấp.
iii. Bộ tác động của van điều khiển không được bảo vệ khỏi quá áp.
iv. Cần hoàn thành lắp đặt 100% trước khi cân bằng. Nếu bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống, hệ thống cần được cân bằng lại.
c. Khuyến nghị: công nghệ này vẫn phù hợp với các thiết kế variable flow mới hiện nay.
2. Lắp van cân bằng tự động.
a. Ưu điểm:
i. Nếu chênh áp đặt vào van cân bằng thay đổi trong khoảng cho phép của van, lưu lượng qua van sẽ cố định.
ii. Áp dụng cho hệ constant flow, van điều khiển 3 ngã.
b. Nhược điểm:
i. Áp dụng cho những vị trí lưu lượng không đổi.
ii. Không thể đo đạt được lưu lượng theo công thức (Q=Kvs(Delta P)^0.5) vì không thể xác định được hệ số Kv.
iii. Không thể bố trí van cân bằng tự động hoạt động cùng với van điều khiển mềm (modulating), bởi vì van cân bằng tự động tự điều chỉnh để giữ lưu lượng không đổi trong khi van điều khiển cố thay đổi lưu lượng theo tải thực.
iv. Không thể lắp van cân bằng tự động tại nhánh, trục,..
v. Không thể lắp van cân bằng tự động tại bơm, chiller,.. nếu VSD được lắp đặt.
vi. Không thể chỉnh lưu lượng tại công trường.
vii. Dễ bám bẩn và bị nghẹt do chất lượng nước thấ, khi đó lưu lượng sẽ không chính xác.
viii. Bộ tác động của van điều khiển không được bảo vệ khỏi quá áp.
c. Khuyến nghị: dần dần sẽ ít được sử dụng trong các thiết kế mới vì không còn phù hợp nữa, các thiết kế mới đang thay dần van điều khiển 3 ngã (constant flow) sang van điều khiển 2 ngã variable flow.
3. Van điều khiển chênh áp tại nhánh, van cân bằng tay tại thiết bị FCU, AHU, PAU, bơm, chiller.
a. Ưu điểm:
i. Áp dụng được cho hệ thống lưu lượng biến thiên.
ii. Lưu lượng ổn định và thay đổi theo tải thực.
iii. Đo đạt được lưu lượng.
iv. Rất thích hợp cho hệ thống VFD và van điều khiển mềm (modulating), giúp tiết kiệm năng lượng vận hành.
v. Hệ thống có thể được mở rộng, thay đổi mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của hệ thống.
vi. Hệ thống được chia nhỏ thành nhiều khu vực nhỏ hoạt động độc lập nhau.
vii. Hệ thống có thể được cân bằng và bàn giao đi vào hoạt động từng khu vực, không cần đợi đến khi lắp xong toàn bộ.
viii. Bảo vệ bộ tác động của van điều khiển.
ix. Hệ số điều khiển van cao.
x. Giảm độ ồn của van điều khiển.
xi. Lưu lượng chính xác.
xii. Giảm cột áp cài đặt bơm.
b. Nhược điểm:
c. Tính toán phức tạp lực chọn dãy áp suất hoạt động của van điều khiển chênh áp.
d. Khuyến nghị: dần dần đang trở nên thông dụng cho các thiết kế mới, tốt hơn cho hệ thống.