Van 1 chiều lò xo

Thảo luận trong 'Hệ Thống Cấp Thoát Nước, PCCC, Khí Nén...' bắt đầu bởi Sỹ Long, 5 Tháng tư 2019.

--- HVACR ---
  1. Sỹ Long

    Sỹ Long Thành Viên [LV 0]

    Mình đang thiết kế van 1 chiều dạng lò xo trên đường thoát nước thải chảy tự nhiên, tuy nhiên trên cataloge có ghi pressure work là 1.6mPA, các bác cho mình hỏi là áp lực này là áp lực chịu được hay áp lực để van hoạt động được.Các bác có kinh nghiệm cho mình hỏi là áp lực nước là bao nhiêu để van này hoạt động hay nước chảy tự nhiên là van đã hoạt động được
     
  2. pccc.tranvan

    pccc.tranvan Thành Viên [LV 6]

    Là áp lực tối đa nhé bạn. Nếu áp hệ thống bạn cao hơn thì bạn phải chọn van có áp lực làm việc cao hơn.
     
  3. Sỹ Long

    Sỹ Long Thành Viên [LV 0]

    Vậy nếu nước đầy ống và chảy tự nhiên thì có đủ áp lực để van này hoạt động k bạn
     
  4. Sỹ Long

    Sỹ Long Thành Viên [LV 0]

    Vậy nếu nước đầy ống và chảy tự nhiên thì có đủ áp lực cho van hoạt động không b?
     
  5. vesco-ltd.vn

    vesco-ltd.vn Thành Viên [LV 0]

    Đó là Nominal Pressure bác nhé. Tiếng Việt là áp suất định danh. Van hoạt động ở mức khuyến cáo là dưới 1.6Mpa (thực tế có thể chịu cao hơn, với 1 sản phẩm tốt thì áp tối đa là hơn 30% so với áp định danh) Tuy nhiên nếu bác dùng áp cao hơn thì nhà sx ko bảo hành :D
    Khi bác lắp van 1 chiều lò xo lưu ý:
    -Chiều lắp (cái này đương nhiên với tất cả các loại van 1 chiều)
    -Hướng lắp: Nếu lắp ngang thì ok, nếu lắp đứng bác lưu ý chỉ lắp chiều nước đi từ dưới lên
    -Áp lực tối thiểu để van hoạt động như bác đang thắc mắc: thật ra em thấy ko có nhà sx nào ghi rõ ràng về cái này. Nhưng thực sự là lò xo của van rất yếu (tác dụng chỉ là đẩy đĩa làm kín về vị trí cũ). Nên gần như bác lắp là nó hoạt động hết. (nước mà yếu đến mức ko đẩy được cái lò xo bé tẹo thì e cũng ko hình dung ra hệ thống gì như vậy nữa)
    -Mục đích van 1 chiều là ko cho nước chảy ngược chiều (bảo vệ bơm và ống). Nó còn có thêm nguyên tắc về khoảng cách lắp van 1c sau bơm hoặc đoạn ống gấp khúc nữa. nhưng e ko nêu chi tiết ở đây

    Chúc bác thành công
     