VAN DE BE SEPTIC TANK

hugo0907

Thành Viên [LV 0]
Hien tai minh co thac mac ve be septic tank.Mong cac ban giai dap giup:
Theo nhu tai lieu tieu chuan cua My va Uc thi duong ong ket hop thu tu tam, giat, xi,.. duoc cho vao be septic tank, sau do duoc dua ve khu xu ly.
Con theo viet nam thi duong ong phan va tieu cho di rieng ve be septic sau do moi di chung vao khu xu ly.
Vay: Van de duong ong di ket hop di vao be septic thi co anh huong den be septic khong?
Va, tai sao My va nhung tieu chuan khac chap nhan cho xa chung ma viet nam lai khong chap nhan. Ma theo minh biet thi be septic cua ho va cua minh la nhu nhau.
Mong tro giup cua anh e.
 
Trả lời: VAN DE BE SEPTIC TANK

theo minh duoc biet thi o viet nam khu xu li chia làm hai phan rieng biet
+ Sp ( soil pipe) thi cho ve be xử lí riêng

+ Còn nuoc thảy thi cho ve be rieng
Cach tren vi viet nam cong nghe con lac hau khong the kket hop ca hai duoc. minh thi cong nhieu cong trinh thi thay ho lam nhu vay. moi be ho co cach xử lí riêng.
 
Trả lời: VAN DE BE SEPTIC TANK

theo bác minhvucbtg@ thì hiện nay Việt Nam là sử dụng như vậy?
vì dung tích bể chứa là ko lớn nên khi đấu chung 2 đường SP&DP thì khối lượng nước trong septic tank là nhanh đầy và mất thời gian rút ra bên ngoài!
hiện tại công trường mình đang sử dụng septic tank đấu chung 2 đường SP&DP vì nó chỉ là phần tạm nên lưu lượng thải ra là rất ít!thời gian cho rút ra bên ngoài là khoảng 2 tháng!
- Còn công trình phần chính thì phải phân loại ra SP&DP! đường SP vào septic tank sau khi sử lý thì phần nước được thải ra cống sinh hoạt còn DP thì ra phần nước thải sinh hoạt!
 
Trả lời: VAN DE BE SEPTIC TANK

http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/AS_NZS_3500.pdf Theo minh biet thi cong nghe xử lý nước thải cua Vietnam cung không có thua kém công nghệ nước ngoài là mấy. Với lại nước thải sinh hoạt nồng độ ô nhiễm đầu vào không khó để xử lý đạt hiệu quả.
+ Mình công nhận là nếu với lượng dầu mỡ lớn đi vào khu xử lý thi sẽ bị ảnh hưởng, do đó chúng ta chỉ cần tách dầu mỡ khi mà lượng mỡ sinh ra cao(chỉ xuất hiện ở nhà hàng, bếp ăn công nghiệp..) khi đó sẽ có bể tách mỡ riêng.
+ Vấn đề thứ 2 nữa là xà bông tắm giặt, rửa bát đĩa thì nó có ảnh hưởng đến bể septic không?
Theo mình biết nếu TC nước ngoài đã chấp nhận cho vào chung bể tự hoại thì điều đó chắc chắn là không ảnh hưởng qua mức tới bể(nước thải sinh hoạt pH trong giới hạn 7-8.5).
+ Giả sử nếu chúng ta cho quá nhiều chất tẩy rửa vào hệ thống thoát nước thì vi sinh kị khí trong bể septic bị chết, thì bể septic bây giờ chức năng chỉ có nhiệm vụ là lắng phân.
Vấn đề mình muốn hỏi ở đây là vấn đề tại bể tự hoại,khu xử lý thì mình đã hỏi nhà thầu hết rùi việc xử lý nước thải khi thoát chung thì không phải là vấn đề khó.
Xin mọi người cho ý kiến thêm
Trân trọng cám ơn.
http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/AS_NZS_3500.pdf
 
Trả lời: VAN DE BE SEPTIC TANK

Các bạn nên hiểu rõ về Septictank như thế này, nếu hiểu thì sẽ thấy ngay là tiêu chuẩn nào cũng same as thôi:
1/ Septictank xử lý tự nhiên: khi dùng loại này, không nên đấu chung 2 loại nước thải với nhau ( nước thải nặng và nước thải sinh hoạt), vì sẽ làm chết vi khuẩn yếm khí phân huỷ chất thải trong nước.
2/ Xử lý cưỡng bức : đương nhiên có thể đấu chung được, vì lúc này không cần đến vi khuẩn nữa, mà phải dùng hệ thống khuấy, lọc, hồi ngược để lọc và hoá chất nữa. Lúc này thì mỡ hay xà bông cũng sẽ được giải quyết hết.
3/ Tuỳ vào từng loại công trình, tuỳ vào tiêu chuẩn về nước thải tại khu vực đó mà chon loại Septictank nào cho phù hợp.
4/ Tuy là 2 loại như thế nhưng mỗi 1 quy trình khác nhau, chất lượng nước thải ra khác nhau nên sẽ có những độ phức tạp xử lý khác nhau để đạt được hiệu quả mong muốn.
 
Trả lời: VAN DE BE SEPTIC TANK

bac ptkien co hình ve thi cho anh em tham khao voi
chi thay bác noi thoi 2 loại nay khác nhau ntn em không tưởng tượng nổi
nhơ bác chỉ giáo cho ACE mở rộng tâm mắt
 
Trả lời: VAN DE BE SEPTIC TANK

Bác ptkien nói hệ thống xử lý cưỡng bức có thể có thể giải quyết được cả dầu mỡ và xà bông trong cùng một hệ thống. Bác có thể nói rõ hơn hay post lên cái sơ đồ xử lý cho mọi người mở rộng tầm mắt đi. Theo tôi nghĩ hệ thống xử lý nào cũng có sự tham gia của vi khuẩn, có thể là ít hay nhiều, yếm khí hay hiếu khí mà thôi.
Mọi nhười nghĩ sao?
 
Trả lời: VAN DE BE SEPTIC TANK

hugo0907 viết:
Hien tai minh co thac mac ve be septic tank.Mong cac ban giai dap giup:
Theo nhu tai lieu tieu chuan cua My va Uc thi duong ong ket hop thu tu tam, giat, xi,.. duoc cho vao be septic tank, sau do duoc dua ve khu xu ly.
Con theo viet nam thi duong ong phan va tieu cho di rieng ve be septic sau do moi di chung vao khu xu ly.
Vay: Van de duong ong di ket hop di vao be septic thi co anh huong den be septic khong?
Va, tai sao My va nhung tieu chuan khac chap nhan cho xa chung ma viet nam lai khong chap nhan. Ma theo minh biet thi be septic cua ho va cua minh la nhu nhau.
Mong tro giup cua anh e.

Một số khu vực có thiết kế kiểu chung nghĩa là tất cả nước thải kể cả phân đều vào hệ thống xử lý nước thải chung (Sewer Treatment Plant - STP) là cái mà bác ptkien1978 gọi là \"xử lý nước thải cưỡng bức\". Thông thường người ta phân loại nước thải thành 2 phần
1. Từ toilet đi ra gọi là \"black water\" thường được cho vào septic tank
2. Các loại nước thải còn lại gọi là \"grey water\" sẽ được xử lý sơ bộ như tách mỡ, lọc rác rồi thải ra chống chung để dẫn về STP hoặc vào hệ thống xử lý cục bộ.
Ở Việt Nam không cho phép vì trước đây chúng ta chưa quan tâm nhiều đến xử lý nước thải, các công trình hầu hết đều không có STP nên Septic tank được xem như công trình chính để xử lý nước thải do đó nếu đưa các loại nước thải khác vào trong đó có dầu, xà phòng, chất tẩy rữa... sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước thải đầu ra. Ở các thiết kế STP thì Septic tank chỉ là 1 công đoạn trong xử lý nên nếu nước thải đi chung thì tải lượng tính toán cho giai đoạn xử lý sau sẽ cao hơn, khác với loại nước thải đi riêng và tải lượng đầu vào của Septic tank cũng khác nhau.
 
Trả lời: VAN DE BE SEPTIC TANK

Sau vụ nước nước thải ra sông Thị Vải, có lẽ nhiều nhà máy cũng phải lưu ý vấn đề này. E vừa thi công cho một nhà máy của Sing, Sp và Dp đấu chung với nhau và đi về ngăn chứa phân của Septic tank, nước thải nhà bếp sau khi tách mỡ cũng đi về Septic. Thực ra ban đầu một số người cũng ý kiến vì Việt Nam ko làm như thế vì nước rửa có xà bông làm chết vi sinh vật, nhưng mà khi vệ sinh bồn cầu người ta vẫn dùng các loại hoá chất tẩy rửa tùm lum!!!! Vậy thì cứ cho chảy chung vào cho tiện ( bên Sing họ toàn làm vậy). Septic có hai ngăn, sau khi lắng, nước thải bơm về khu vực STP rồi thải ra sông. Khi nào bể bể phân và ngăn chứa bùn trong hệ thống STP đầy thì gọi bọn hút phân đến hút là OK. Nên đầu tư STP cho yên tâm với mấy ông môi trường. Hệ thống STP giống với sơ đồ nguyên lý của bác ptkien1978 cho một nhà máy đóng tàu e vùa thi công giá khoảng 23-25000 US
 