Van Điện Từ Trong FCU Chiller

Haunhietlanh

Thành Viên [LV 0]
Mọi người cho e hỏi trong hệ thống chiller
Tại sao van điện từ đặt ở đầu ra của FCU ( Đường hồi) mà k đặt ở đầu vào.
 

Đính kèm

  • TimePhoto_20220914_091550.jpg
    TimePhoto_20220914_091550.jpg
    72.3 KB · Xem: 141
Mọi người cho e hỏi trong hệ thống chiller
Tại sao van điện từ đặt ở đầu ra của FCU ( Đường hồi) mà k đặt ở đầu vào.
Là để cho, trong Qúa trình tác động (bóp nhỏ tạo Giảm áp/tiết chế Dòng chảy từ từ dẫn đến) đóng mạch hoàn toàn, thì Van Điện từ không tạo ra Áp suất thấp quá ở trong Đường ống của Dàn Coil lạnh, nghĩa là làm tăng rủi ro gay ra Phát sinh bọt khí (do nước lỏng bị bốc thành hơi) ở trong Dòng chảy của Nước. Mà điều này sẽ gây ra vô số rắc rối với Hệ thống nước lạnh kín của Chiller. Bạn à!
 
Là để cho, trong Qúa trình tác động (bóp nhỏ tạo Giảm áp/tiết chế Dòng chảy từ từ dẫn đến) đóng mạch hoàn toàn, thì Van Điện từ không tạo ra Áp suất thấp quá ở trong Đường ống của Dàn Coil lạnh, nghĩa là làm tăng rủi ro gay ra Phát sinh bọt khí (do nước lỏng bị bốc thành hơi) ở trong Dòng chảy của Nước. Mà điều này sẽ gây ra vô số rắc rối với Hệ thống nước lạnh kín của Chiller. Bạn à!
Bạn có thể giải thích rõ hơn k ạ, mình k hiểu lắm. cảm ơn bạn
 
Trước tiên, Bạn có thể Trả lời cho Mình biết: Chức năng, Nhiệm vụ của Van Điện từ ở đây là để làm gì không?
Van điện từ dùng để đóng mở nước lạnh tự động , khi nhiệt độ phòng đạt yêu cầu thì van sẽ ngắt ( khoá nước) khi nhiệt độ phòng cao lên vượt quá giá trị yêu cầu thì van mở ra để cho lưu thông nước lạnh qua dàn
 
Như Bạn đã biết đấy, để đóng khóa Dòng nước chảy thì Van ĐT sẽ phải bóp dần Cơ cấu điều tiết bên trong nó, để tạo ra sức cản dòng chảy, nghĩa là tạo ra 1 Chênh áp qua Van tăng dần. Điều đó có nghĩa là làm cho Áp suất phía trước Van Pupstream sẽ tăng dần, trong khi Áp suất phía sau Van Pdownstream sẽ giảm dần. Khi Van khóa hết mức 100% thì Lưu lượng qua Van bằng 0, khi đó Pup= Phigh và Pdown= Plow là các mức Áp bên cao và bên thấp của Hệ thống nước. Vấn đề là khi (nếu) lắp Van ĐT ở trước (đầu vào) Dàn Coil FCU thì Áp suất nước ở phía cuối Dàn Coil (= Pdown - Tổn thất áp deltaPcoil) sẽ có thể khá thấp (giảm gần bằng Áp suất hơi nước bão hòa (ứng với Nhiệt độ của Coil FCU). Điều này, kết hợp với việc có dòng chảy rối ở trong Coil, sẽ có thể làm Nước trong Coil bay hơi 1 phần, sinh ra các bọt khí. Các bọt khí này gây ra nhiều tác hại cho Bơm và việc trao đổi Nhiệt trong Hệ thống Bơm nước Chiller, vốn là 1 Hệ thống tuần hoàn kín. Có mấy Hiểu biết xin trao đổi với Bạn. Trân trọng.
 
Back
Bên trên