Trả lời: van hanh va xu li su co he thong lanh
Theo mình nghĩ bạn đang vận hành hệ thống máy nén piston 2 cấp phải không?
Nếu vậy thì cũng đơn giản thôi
Cái này ai chưa gặp là chưa biết chạy máy lạnh :evil: )
1. Khống chế thời gian mở van hút của máy nén phải trên 10 phút( cực kỳ quan trọng)
(Khi máy mới chạy , gas lạnh bay hơi mãnh liệt :lol: ,lúc đó hơi hút về máy nén có độ ẩm rất cao,phải khống chế van hút bằng tay sao cho áp suất hút từ 0-0,5 kg thôi,càng mở van hút nhanh càng chết sớm:unsure: )
2. Khi bị ngập lỏng nhẹ
ùng các cách sau
- 2a)Dừng máy,đóng chặt van hút, mở van BYPAS thông giữa đường nén và đường hút.Sau đó chạy máy,để ý nhiệt độ gắn trên van hút,nếu lên cao thì từ từ mở van hút ra TỪNG CHÚT MỘT, nếu thấy nhiệt độ giảm xuống dưới không ta lại đóng van hút :S ,hơi lâu nhưng phải chịu.Đến khi nào mở van hết cỡ máy vẫn chạy ổn định là OK.
- 2b)Dừng máy,mở van hút hết cỡ,dùng máy bên cạnh để chạy , nó sẽ hút hết lỏng bên máy bị ngập ra(với điều kiện hệ thống có 2 máy liên hoàn trở lên).Cách này nhanh hơn.
3. Khi bị ngập lỏng nặng (trắng xóa đến tận dàn ngưng tụ) :S
- Dùng 2 cách trên vẫn được nhưng rất lâu,phải có quạt và đèn để sưởi máy cho gas và dầu đóng băng bay hơi cho nhanh.(không khuyến khích)
- Thay dầu máy nén:mở đường nạp dầu cho gas và dầu tan băng,sau đó xả bỏ dầu trong máy nén và thay bằng dầu mới.( bắt buộc phải có mặt nạ phòng hơi độc :evil
.Cách này bốc mùi kinh lắn nhưng phỉ chịu thôi vì khi dầu máy đóng băng là phải thay bỏ. Nếu nghèo thì có thể đem ra ngoài sân phơi nắng cho bay hết mùi gas ,sau đó dùng lại(đừng nói tui bày nha).
Nói chung khi chạy máy phải nhớ kỹ MỞ VAN HÚT THẬT CHẬM TRONG KHOẢNG 15 PHÚT.
Trên đây là kinh nghiệm mình chạy hệ thông máy nén piston MYCOM 2 cấp. mong các bạn cho biết thêm ý kiến đóng góp.