Cần giúp Water chiller

Thành Kĩ thuật

Thành Viên [LV 0]
Dạ xin chào các anh, e chuẩn bị lắp 4 cụm máy chiller 40hp chạy song song chỉ sử dụng 1 bơm lạnh, 1 bơm giải nhiệt, e muốn hỏi làm sao để cho nó chạy đồng bộ cùng với nhau ạ và làm sao để chỉ cần 1 công tắc thì có thể bật toàn bộ hệ thống mà ko cần điều chỉnh trên màn hình ạ
E xin lỗi nếu có làm phiền mọi người vì lần đầu lắp hệ này nên e còn quá mông lung mong được ae giúp đỡ ạ
 
Việc thực hiện Yêu cầu này của Bạn, nếu xét thuần túy về mặt Cơ Điện, thì quá dễ dàng. Về nguyên lý, Bạn chỉ việc đưa (trực tiếp hay gián tiếp qua Tiếp điểm Relay) các Nút nhấn Khởi động tại Mặt Panel Điều khiển của từng cụm Chiller về Phòng Điều khiển chung là xong.
Tuy nhiên, với cách làm như vậy, chỉ là cách ĐK "thô sơ" (đi ngược lại xu thế Điều khiển hiện đại) và Bạn chỉ có thể Vận hành các cụm Chiller của Bạn 1 cách "riêng rẽ -individual" mà không có được sự phối hợp (liên động) giữa chúng với các Tính năng tương tác như: hỗ trợ Công suất, luân chuyển theo Thời gian chạy, dự phòng thay thế khi có sự cố...giữa các Cụm máy thành phần.
Với các Khả năng mạnh mẽ về Phần mềm lập trình với các Lệnh ĐK Digital và Analog, thì - tùy theo Quy mô và Yêu cầu Điều khiển, các Hệ thống ĐK Tiên tiến hiện nay như HT BMS, BAS với các Công cụ ĐK DDC, PLC có thể giúp Bạn thực hiện được Nhiệm vụ ĐK phối hợp (nhóm nhiều Đối tượng thành phần) này (không chỉ cho Đối tượng Chiller mà còn cho cả các Bơm, các Tháp giải nhiệt...nữa). Xin góp vài ý với Bạn. Chúc Bạn tinh tấn nhé.
 
Việc thực hiện Yêu cầu này của Bạn, nếu xét thuần túy về mặt Cơ Điện, thì quá dễ dàng. Về nguyên lý, Bạn chỉ việc đưa (trực tiếp hay gián tiếp qua Tiếp điểm Relay) các Nút nhấn Khởi động tại Mặt Panel Điều khiển của từng cụm Chiller về Phòng Điều khiển chung là xong.
Tuy nhiên, với cách làm như vậy, chỉ là cách ĐK "thô sơ" (đi ngược lại xu thế Điều khiển hiện đại) và Bạn chỉ có thể Vận hành các cụm Chiller của Bạn 1 cách "riêng rẽ -individual" mà không có được sự phối hợp (liên động) giữa chúng với các Tính năng tương tác như: hỗ trợ Công suất, luân chuyển theo Thời gian chạy, dự phòng thay thế khi có sự cố...giữa các Cụm máy thành phần.
Với các Khả năng mạnh mẽ về Phần mềm lập trình với các Lệnh ĐK Digital và Analog, thì - tùy theo Quy mô và Yêu cầu Điều khiển, các Hệ thống ĐK Tiên tiến hiện nay như HT BMS, BAS với các Công cụ ĐK DDC, PLC có thể giúp Bạn thực hiện được Nhiệm vụ ĐK phối hợp (nhóm nhiều Đối tượng thành phần) này (không chỉ cho Đối tượng Chiller mà còn cho cả các Bơm, các Tháp giải nhiệt...nữa). Xin góp vài ý với Bạn. Chúc Bạn tinh tấn nhé.

Giải thích hay quá anh
 