Cần giúp Xả cặn ống chữa cháy

máy bơm

Thành Viên [LV 1]
moi người cho mình hỏi việc bố trí bích xả cặn trên đường ống dựa trên tiêu chuẩn nào . Mình đang có đoạn ống 50 cấp cho 4 đầu phun mà bql đòi thay bằng ống 80 và bố trí bích xả cặn ở đấy. Trong khi trên hành lang 1 tầng đã có 2 điểm xả cặn rồi
 
Hi bạn
Về lý thuyết thì mình không rành lắm, nhưng trong thực tế thì 4 cái đầu phun mà bql cũng bắt bố trí xả cặn thì cũng khiếp đấy. Mình cũng đi nhiều dự án PCCC cho building mà cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ cả :p
 
Về tiêu chuẩn thì chỉ nhắc đến việc cần phải bố trỉ xả cặn cũng như ống xả nước để test bơm! Còn thiết kế ở đâu, và bao nhiêu vị trí thì tùy và mặt bằng dự án! Miễn sao khi xả có thể xả được hết toàn bộ nước trong ống chính. Ống nhánh thì chịu nhé bạn
 
Về tiêu chuẩn thì chỉ nhắc đến việc cần phải bố trỉ xả cặn cũng như ống xả nước để test bơm! Còn thiết kế ở đâu, và bao nhiêu vị trí thì tùy và mặt bằng dự án! Miễn sao khi xả có thể xả được hết toàn bộ nước trong ống chính. Ống nhánh thì chịu nhé bạn
sao lại ống nhánh lại chịu vậy, qui định TCVN và TC Sin đều qui định ống nhánh phải có độ dốc về phía ống xả, ống xả có 2 nhiệm vụ để xả toàn bộ nước trong hệ thống để sửa chữa, nhiệm vụ thứ 2 để test hệ thống, kiểm tra công tắc dòng chảy
 
sao lại ống nhánh lại chịu vậy, qui định TCVN và TC Sin đều qui định ống nhánh phải có độ dốc về phía ống xả, ống xả có 2 nhiệm vụ để xả toàn bộ nước trong hệ thống để sửa chữa, nhiệm vụ thứ 2 để test hệ thống, kiểm tra công tắc dòng chảy
Ống nhánh thì chỉ xả được một phần nào đó thôi bạn
VD: - Ống nhánh đi vào tủ chữa cháy vách tường ở cao độ 1250mm, trong khi ống chính cao khoảng 3~4 m thì muốn xả ống nhánh chỉ có cách xả ở van góc trong tủ
- Ống nhánh đi xuống đầu sprinkler tại các vị có trần (thường là ống chính trên trần rẽ nhánh xuống các đầu phun dưới trần), muốn cả chỉ có cách tháo đầu sprinkler ra
- Các đoạn ống đi dưới đất: thường là ống cấp cho trụ ngoài nhà, ống từ phòng bơm đi vào nhà........ Muốn xả cần phải chạy bơm để đẩy lượng nước tù đọng ra họng xả nào đó
Đây là 3 vị trí phổ biến nhất mà van xả cặn gần như không có tác dụng!
 
Back
Bên trên