Em đang nhận thiết kế điều hòa cho 1 nhà máy sơn. Bao gồm 6 buồng, mỗi buồng 66m2xH=5m .
Yêu cầu:
- nhiệt độ từ 22-25
- Độ ẩm 65-70%
- Lưu lượng cho 1 buồng là 100000 m3/h.(không tuần hoàn)
( trong buồng không có nguồn nhiệt nào)
Em tính toán nhiệt thì thấy nhiệt thừa rất lớn, không biết xử lý thế nào?Có bác nào đã từng làm mong cho 1 một số chỉ dẫn. thank!:unsure:
 

nguyenlm

Thành Viên [LV 1]
Trả lời: Xin chỉ giáo....help!!!

các nguyên nhan khiến nhiệt thừa lớn: nhầm đơn vị,áp dụng đông loạt các phòng mặc dù chúng khác nhau,các công thức tính lấy từ các nguồn tài liệu khác nhau k đồng nhất vì công thức này k tính đến nhưng đã bổ sung ở ct khác...
 

NSE2008

Thành Viên [LV 1]
Trả lời: Xin chỉ giáo....help!!!

Gui Robotno1,
Theo minh, ket qua tinh toan cua ban khong sai dau.
He thong ban dang thiet ke la he thong dhkk 1 chieu. Thu tuong tuong chenh lech nhiet do truoc va sau dan lanh (ben ngoai la 37 do C do am rat cao, sau dan (xap xi nhiet do ben trong, do luu luong rat lon) la 22 do C), se cho ket qua cong suat lanh lon khung khiep.
Minh khong dam chac la chu dau tu chiu noi chi phi dau tu hay khong, chua noi la chi phi van hanh.
Van de la ban can phai double check voi chu dau tu xem \"HO THUC SU CAN GI\".
Minh di lam cung hay gap truong hop nhu vay, do chu dau tu thuong khong co kien thuc ve dhkk. Theo nhu minh thay cac phong son chi dung thong gio, chua thay dung dieu hoa.
Tren thuc te tai nha may Stanley Vietnam, Cty Takisha thiet ke mot he thong cap gio mot chieu rat lon. Ho dung mot air-washer lon va chi thoi vao thoi, khong co tuan hoan. Tuy nhien, ban biet day gioi han cua air-washer khi dung nuoc lanh thong thuong chinh la nhiet do uot cua khong khi (trong dieu kien thiet ke o vietnam khoang 32 do C, khong xuong duoc 22-25 do C nhu yeu cau dau).