Xin được hỗ trợ chỉ giáo về cách tính outdoorhydrant

nhanvienmoi

Thành Viên [LV 0]
Dear các anh chị trên diễn đàn
Mình mới tham gia vào việc thiết kế PCCC nên có 1 số vấn đề cần các anh chị chỉ giáo, nội dung như sau:
1- Khi tính thiết kế chọn lưu lượng cho outdoorhydrant, mọi người chọn tính cho 1 khoang cháy lớn nhất, hay tính cho diện tích xây dựng của cả công trình (không bao gồm diện tích cảnh quan, khu phụ trợ....) và chiều cao tính toán là chiều cao trung bình của dự án (nhà xưởng...) hay chiều cao cao nhất H-Max
2- Các bảng tính thông thường sẽ chọn thời gian trữ nước trong bể là 03 h cho outdoor và 01 h cho sprinkler và indoorhydrant. Tuy nhiên theo mục 10.28 TCVN2622-1995 có nói về thời gian 10 phút đầu cho hệ trong nhà và sprinkler (file đính kèm) vậy e phải chọn theo con số nào để tính toán bể?
upload_2018-1-25_16-19-44.png

Kính nhờ mọi người tư vấn giúp, nếu được chỉ giúp e mục nào tiêu chuẩn nào tham chiếu, thanks all
 
Dear các anh chị trên diễn đàn
Mình mới tham gia vào việc thiết kế PCCC nên có 1 số vấn đề cần các anh chị chỉ giáo, nội dung như sau:
1- Khi tính thiết kế chọn lưu lượng cho outdoorhydrant, mọi người chọn tính cho 1 khoang cháy lớn nhất, hay tính cho diện tích xây dựng của cả công trình (không bao gồm diện tích cảnh quan, khu phụ trợ....) và chiều cao tính toán là chiều cao trung bình của dự án (nhà xưởng...) hay chiều cao cao nhất H-Max
2- Các bảng tính thông thường sẽ chọn thời gian trữ nước trong bể là 03 h cho outdoor và 01 h cho sprinkler và indoorhydrant. Tuy nhiên theo mục 10.28 TCVN2622-1995 có nói về thời gian 10 phút đầu cho hệ trong nhà và sprinkler (file đính kèm) vậy e phải chọn theo con số nào để tính toán bể?
View attachment 20520
Kính nhờ mọi người tư vấn giúp, nếu được chỉ giúp e mục nào tiêu chuẩn nào tham chiếu, thanks all
10 phút chữa cháy ban dầu khi hệ thống có sự cố chưa thể hoạt động dược, hoặc mất điện chuyển sang giai đoạn máy phát. thường nhà cao tầng bể nước trên mái dự trự khoảng 10 phút chữa cháy ban dầu cho cả đầu phun sprinler họng vách tường và có thể thêm màng ngăn.
 
Cám ơn bạn blackeyedpeas đã trả lời.
Nhưng mình đọc thấy tiêu chuẩn đâu có ý nào như bạn trả lời nhỉ?
Theo như bạn nói thì khi thiết kế nhà xưởng phải có dự trữ 1 két nước trên cao đúng không ah? Xin bạn giải đáp thêm
Thanks all
 
Cám ơn bạn blackeyedpeas đã trả lời.
Nhưng mình đọc thấy tiêu chuẩn đâu có ý nào như bạn trả lời nhỉ?
Theo như bạn nói thì khi thiết kế nhà xưởng phải có dự trữ 1 két nước trên cao đúng không ah? Xin bạn giải đáp thêm
Thanks all
bạn dọc tcvn 4513 tiêu chuẩn về cấp nước có nói mà
 