Bạn có thể cho mình thông tin để mình tư vấn trực tiếp nhé!Không dung bất kỳ phương pháp nào???
Thanks!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bạn có thể cho mình thông tin để mình tư vấn trực tiếp nhé!Không dung bất kỳ phương pháp nào???
Đó là nước cấp, bên bạn có sử dụng nước hồi lưu khôngXem giúp mình cái độ mau, sao lại trong suốt, có nhầm gì ko vậy anh
Hiệu suất = tổng nhiệt lượng đầu ra/ nhiệt lượng đầu vàoCó anh chị nào, biết làm thế nào để xác định hiệu suất hoạt động của lò hơi không vậy???
chỉ giúp mình với đang rất hoang mang
Bạn nên chỉnh lại PH nằm trong khoảng 10 - 12, ok nhất là 11 . PH vượt 12 là có ăn mòn kiềm chưa kể các ăn mòn khác.
Mình thấy các thông số khác đều vượt. Phải phân tích nước lò hơi của bạn mới có phương án xử lý cụ thể.
Gởi bạn bảng chỉ tiêu nươc lò hơi
Nếu bạn cần tư vấn thêm thì alo mình
Phone: 0933174742 Mr Trước Email: [email protected]
Chào bạn, Hiện tại bên mình đang dùng lò hơi hình trụ, có 1 số vấn đề gặp phải mà chưa biết biện pháp khắc phục, hi vọng bạn có thể giúp minh,
Sau khi bên QC kiểm tra thì có 1 số chỉ tiêu mình thấy như sau: (mg/L)
pH 12,7
Fe 4,7 >1
Silica 40
Phosphate 70
TDS 1500
P.alkalinity 290
Thì bên QC nói hóa chất đang sử dụng có vấn đề,
Mình hi vọng bạn có thể bỏ it thời gian tư vấn cho minh giải pháp khắc phục
THÔNG THƯỜNG ĐỊNH KỲ PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA THÁP VÀ CHÂM HÓA CHẤT NẾU CẦN ĐỂ KHỬ RONG RÊU VÀ CÁU CẶN TRONG ỐNG VÀ TRONG NƯỚC. TẤM TẢN NHIỆT ĐÃ BỊ ĐÓNG RONG THÌ BẠN PHẢI TIẾN HÀNH VỆ SINH HOẶC THAY MỚI (NẾU BỊ HỎNG) THÌ HIỆU SUẤT GIẢI NHIỆT MỚI OK.Chào cả nhà !
Nếu tháp giải nhiệt xuất hiện rong rêu trên các tấm tảng nhiệt và trong ống dẫn nước thì mình nên làm thế nào đây mọi người ???
Mong cả nhà cho ý kiến giúp mình !!!!
Bạn phải dùng hóa chất tẩy rong rêu.Chào cả nhà !
Nếu tháp giải nhiệt xuất hiện rong rêu trên các tấm tảng nhiệt và trong ống dẫn nước thì mình nên làm thế nào đây mọi người ???
Mong cả nhà cho ý kiến giúp mình !!!!
Chào cả nhà!
Bên mình là công ty sản xuất nồi hơi của Thái Lan, license của Đức. Bên mình chuyên cung cấp các sản phẩm nồi hơi công nghiệp, phụ tùng thay thế, dịch vụ bảo hành, sửa chữa cho nồi hơi với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm từ Thái. Rất mong được hợp tác với các anh chị!
Công ty TNHH Getabec Việt Nam
422-424 Ung Văn Khiêm, P 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
SĐT: +84 8 3512 9272 [Fax]:+84 8 3512 7074
Hotline: 0978.676.778
Website: www.getabecboiler.com.vn
Mail: [email protected]
Chào anh Hoangquanlaij.sao nhjeu cty the
bjet cho cty nao
Bên bạn thực hiện đúng quy trình xả đáy, theo dõi , kiểm tra chỉ tiêu nước khi đó sẽ trong.Xem giúp mình cái độ mau, sao lại trong suốt, có nhầm gì ko vậy anh
Trước hết bạn cho ngưng hệ thống và vệ sinh sạch sẽ rêu tảo bám trên hệ thống, sau đó nhờ đơn vị chuyên môn, có uy tính tư vấn sử dụng hóa chất ức chế rêu tảo bạn nhé.Bạn có thể liên hệ số: 0909735050 gặp Mr.HiếuChào cả nhà !
Nếu tháp giải nhiệt xuất hiện rong rêu trên các tấm tảng nhiệt và trong ống dẫn nước thì mình nên làm thế nào đây mọi người ???
Mong cả nhà cho ý kiến giúp mình !!!!