Cho mình hỏi có ai có công thức tính độ ồn trong ống gió cho mình xin với ạ. Do mình thiết kế ống gió nhưng chủ đầu tư nói kích thước ống to nhưng nếu mình làm ống nhỏ lại thì sợ bị ồn nên cần tính lại độ ồn (Thiết kế ban đầu của mình với vận tốc không khí 15 m/s với kích thước ống tròn 850mm). Mong mọi người giúp đỡ e xin cảm ơn ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho mình hỏi có ai có công thức tính độ ồn trong ống gió cho mình xin với ạ. Do mình thiết kế ống gió nhưng chủ đầu tư nói kích thước ống to nhưng nếu mình làm ống nhỏ lại thì sợ bị ồn nên cần tính lại độ ồn (Thiết kế ban đầu của mình với vận tốc không khí 15 m/s với kích thước ống tròn 850mm). Mong mọi người giúp đỡ e xin cảm ơn ạ
Mình gởi bạn một cái Recommended của ASHRAE. Bạn tham khảo.
1715651997502.png
 
Cho mình hỏi thêm cái chổ này là theo mình hiểu là với tốc độ này thì đối với ống tròn có trong không gian không trần với vận tốc 19.8 m/s thì độ ồn nó là 45 dBA đúng không?
Không phải nhé bạn.

Đây là ví dụ cho việc lựa chọn vận tốc maximum:
1715654145611.png


Bạn tham khảo để hiểu thêm về các giá trị âm thanh:
1715654244884.png


1715654311201.png


Những giá trị này lấy từ ASHRAE 2017 và 2019, bạn có thể xem để biết thêm chi tiết.
 