Thảo luận Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

acmv

Thành Viên [LV 0]
Các bác có kinh nghiệm thi công công trường thì cho em hỏi một tí.

Ống gió lạnh kết nối vào FCU. Hiện tại được cách âm bên trong bằng bông đá (rockwool) dày 25mm tỷ trọng 25kg/m3, kèm vải thủy tinh và tole soi lỗ.

Như vậy thì mình có cần cách nhiệt thêm bên ngoài không?

Cảm ơn nhiều.
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Các bác có kinh nghiệm thi công công trường thì cho em hỏi một tí.

Ống gió lạnh kết nối vào FCU. Hiện tại được cách âm bên trong bằng bông đá (rockwool) dày 25mm tỷ trọng 25kg/m3, kèm vải thủy tinh và tole soi lỗ.

Như vậy thì mình có cần cách nhiệt thêm bên ngoài không?

Cảm ơn nhiều.

Suy luận cả thôi bạn ơi! Rockwool bản thân là chất cách nhiệt rất tốt bạn ạ! Ngoài ra do tỷ trọng lớn nến mật độ vật chất của rockwool rất cao. Đó cũng chính là lý do người ta dùng rockwool làm vật liệu giảm âm nữa. Đoạn ống gió mà bạn mô tả sẽ có 2 tác dụng là cách nhiệt và cả cách âm nữa. Thường thì FCU nào ồn hơn mức chuẩn thì mới dùng ống gió này. Khi tính toán ống gió này bạn phải xem phổ âm của FCU rồi dùng phần mềm chọn quạt của Fantech tính toán chiều dài của đoạn ống gió này!
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Suy luận cả thôi bạn ơi! Rockwool bản thân là chất cách nhiệt rất tốt bạn ạ! Ngoài ra do tỷ trọng lớn nến mật độ vật chất của rockwool rất cao. Đó cũng chính là lý do người ta dùng rockwool làm vật liệu giảm âm nữa. Đoạn ống gió mà bạn mô tả sẽ có 2 tác dụng là cách nhiệt và cả cách âm nữa. Thường thì FCU nào ồn hơn mức chuẩn thì mới dùng ống gió này. Khi tính toán ống gió này bạn phải xem phổ âm của FCU rồi dùng phần mềm chọn quạt của Fantech tính toán chiều dài của đoạn ống gió này!
Thông thường thì không cần cách nhiệt nữa bạn à. Vì Rockwool cach nhiệt rất tốt. Mình từng giám sát công trình Bến Thành AA bên đó họ dùng rockwool để cách âm và cách nhiệt luôn. Chúc vui.
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Các bác có kinh nghiệm thi công công trường thì cho em hỏi một tí.

Ống gió lạnh kết nối vào FCU. Hiện tại được cách âm bên trong bằng bông đá (rockwool) dày 25mm tỷ trọng 25kg/m3, kèm vải thủy tinh và tole soi lỗ.

Như vậy thì mình có cần cách nhiệt thêm bên ngoài không?

Cảm ơn nhiều.

kết quả cuối cùng là Không cách nhiệt ngoài.
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Bạn nhtinh cho mình hỏi bạn làm giám sát ở Bến Thành AA vậy bạn là nhân viên của SEAREFICO phải ko?
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Hỏi kiểu này giống uống bia lạnh (đặc) hỏi cần thêm đá hay không?
***
Muốn biết cần hay không thì phải tính (định lượng), không nói bừa được (định tính)
Tính thì cũng dễ : (theo ashrea)
q=(t2-t1)/R
t2,t1 - nhiệt độ trong, ngoài
R : trở nhiệt K/W

R=L / kA
k : độ dẫn nhiệt (0.035W/mK) tương đương rockwool 25kg/m3 L=25mm
L : bề dầy cách nhiệt (25mm)
A : diện tích bề mặt

=> q=(t2-t1)*k*A/L

Ở đây sẽ xác định được tổn hao nhiệt. vấn đề là chọn L bao nhiêu cho kinh tế (giá thành cách nhiệt và tổn hao năng lượng bằng nhau)

Về bề dầy cần lưu ý vần đề đọng sương bề mặt kiểm tra bằng công thức sau :

Tmin = (ts-tc)/(ta-tc)

ts: nhiệt độ bề mặt -nóng = td=29oC
tc: nhiệt độ phía lạnh = 15oC
ta: nhiệt độ môi trường phía nóng =35oC

để tránh đọng sương bề mặt, ts<=td : nhiệt độ đọng sương

Tmin=(td-tc)/(ta-tc) = 0.7

Lmin=Tmin/(1-Tmin)*k/hi

hi: hệ số truyền nhiệt bề mặt (lấy =4 -đối lưu tự nhiên)

=> Lmin = 0.020417m = 20mm


Bác cách nhiệt thêm thì tốt (giảm tổn thất, nhưng tốn tiền) không thì để vậy cũng ok
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Hỏi kiểu này giống uống bia lạnh (đặc) hỏi cần thêm đá hay không?
***
Muốn biết cần hay không thì phải tính (định lượng), không nói bừa được (định tính)
Tính thì cũng dễ : (theo ashrea)
q=(t2-t1)/R
t2,t1 - nhiệt độ trong, ngoài
R : trở nhiệt K/W

R=L / kA
k : độ dẫn nhiệt (0.035W/mK) tương đương rockwool 25kg/m3 L=25mm
L : bề dầy cách nhiệt (25mm)
A : diện tích bề mặt

=> q=(t2-t1)*k*A/L

Ở đây sẽ xác định được tổn hao nhiệt. vấn đề là chọn L bao nhiêu cho kinh tế (giá thành cách nhiệt và tổn hao năng lượng bằng nhau)

Về bề dầy cần lưu ý vần đề đọng sương bề mặt kiểm tra bằng công thức sau :

Tmin = (ts-tc)/(ta-tc)

ts: nhiệt độ bề mặt -nóng = td=29oC
tc: nhiệt độ phía lạnh = 15oC
ta: nhiệt độ môi trường phía nóng =35oC

để tránh đọng sương bề mặt, ts<=td : nhiệt độ đọng sương

Tmin=(td-tc)/(ta-tc) = 0.7

Lmin=Tmin/(1-Tmin)*k/hi

hi: hệ số truyền nhiệt bề mặt (lấy =4 -đối lưu tự nhiên)

=> Lmin = 0.020417m = 20mm


Bác cách nhiệt thêm thì tốt (giảm tổn thất, nhưng tốn tiền) không thì để vậy cũng ok
thanks bác Tâm pro, các bác còn lại phải noi gương bác Tâm, nhiệt tình troả lời
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

chính xác ,đúng là nói có sách mách có chứng
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Bác Tâm quá pro, người mới vô ngành như em đọc vô vẫn dễ hiểu :) thank !!
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Chuẩn.Thông thường để tiết kiệm thì không cần cách nhiệt ngoài nữa.Ở các nước phát triển họ cách nhiệt bên trong lâu rồi nhưng ở bên mình thì chủ yếu là cách nhiệt bên ngoài vì thi công tương đối đơn giản.Vật liệu cách nhiệt thì phụ thuộc vào tỉ trọng.Bạn xem thêm lí thuyết của thày Võ Chí Chính về vấn đề tỉ trọng và tiêu âm nhé.
Thân
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Hỏi kiểu này giống uống bia lạnh (đặc) hỏi cần thêm đá hay không?
***
Muốn biết cần hay không thì phải tính (định lượng), không nói bừa được (định tính)
Tính thì cũng dễ : (theo ashrea)
q=(t2-t1)/R
t2,t1 - nhiệt độ trong, ngoài
R : trở nhiệt K/W

R=L / kA
k : độ dẫn nhiệt (0.035W/mK) tương đương rockwool 25kg/m3 L=25mm
L : bề dầy cách nhiệt (25mm)
A : diện tích bề mặt

=> q=(t2-t1)*k*A/L

Ở đây sẽ xác định được tổn hao nhiệt. vấn đề là chọn L bao nhiêu cho kinh tế (giá thành cách nhiệt và tổn hao năng lượng bằng nhau)

Về bề dầy cần lưu ý vần đề đọng sương bề mặt kiểm tra bằng công thức sau :

Tmin = (ts-tc)/(ta-tc)

ts: nhiệt độ bề mặt -nóng = td=29oC
tc: nhiệt độ phía lạnh = 15oC
ta: nhiệt độ môi trường phía nóng =35oC

để tránh đọng sương bề mặt, ts<=td : nhiệt độ đọng sương

Tmin=(td-tc)/(ta-tc) = 0.7

Lmin=Tmin/(1-Tmin)*k/hi

hi: hệ số truyền nhiệt bề mặt (lấy =4 -đối lưu tự nhiên)

=> Lmin = 0.020417m = 20mm


Bác cách nhiệt thêm thì tốt (giảm tổn thất, nhưng tốn tiền) không thì để vậy cũng ok

Cái này cần gì mà ASHREA. Nó là công thức tính căn bản của dân nhiệt mà, cái này rất căn bản bên môn học truyền nhiệt, là môn cơ sở ngành đã học cái này rồi, tại các anh không nhớ thôi.
Bài viết rất hay, ngồi đánh được cái này chắc cũng lâu. Anh này rất nhiệt tình.
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

uh.bak tam muon nam. pờ -rồ thật đấy kác pak ạ=:)
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Ủng hộ bạn tham khảo từ ASHRAE :(33)::(33):

Bạn cho mình hỏi "hệ số truyền nhiệt bề mặt (lấy =4 -đối lưu tự nhiên)"
Cơ sở nào chọn số 4? Bạn có thể ghi rõ nguồn tham khảo dc ko?

Hỏi kiểu này giống uống bia lạnh (đặc) hỏi cần thêm đá hay không?
***
Muốn biết cần hay không thì phải tính (định lượng), không nói bừa được (định tính)
Tính thì cũng dễ : (theo ashrea)
q=(t2-t1)/R
t2,t1 - nhiệt độ trong, ngoài
R : trở nhiệt K/W

R=L / kA
k : độ dẫn nhiệt (0.035W/mK) tương đương rockwool 25kg/m3 L=25mm
L : bề dầy cách nhiệt (25mm)
A : diện tích bề mặt

=> q=(t2-t1)*k*A/L

Ở đây sẽ xác định được tổn hao nhiệt. vấn đề là chọn L bao nhiêu cho kinh tế (giá thành cách nhiệt và tổn hao năng lượng bằng nhau)

Về bề dầy cần lưu ý vần đề đọng sương bề mặt kiểm tra bằng công thức sau :

Tmin = (ts-tc)/(ta-tc)

ts: nhiệt độ bề mặt -nóng = td=29oC
tc: nhiệt độ phía lạnh = 15oC
ta: nhiệt độ môi trường phía nóng =35oC

để tránh đọng sương bề mặt, ts<=td : nhiệt độ đọng sương

Tmin=(td-tc)/(ta-tc) = 0.7

Lmin=Tmin/(1-Tmin)*k/hi

hi: hệ số truyền nhiệt bề mặt (lấy =4 -đối lưu tự nhiên)

=> Lmin = 0.020417m = 20mm


Bác cách nhiệt thêm thì tốt (giảm tổn thất, nhưng tốn tiền) không thì để vậy cũng ok
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Hỏi kiểu này giống uống bia lạnh (đặc) hỏi cần thêm đá hay không?
***
Muốn biết cần hay không thì phải tính (định lượng), không nói bừa được (định tính)
Tính thì cũng dễ : (theo ashrea)
q=(t2-t1)/R
t2,t1 - nhiệt độ trong, ngoài
R : trở nhiệt K/W

R=L / kA
k : độ dẫn nhiệt (0.035W/mK) tương đương rockwool 25kg/m3 L=25mm
L : bề dầy cách nhiệt (25mm)
A : diện tích bề mặt

=> q=(t2-t1)*k*A/L

Ở đây sẽ xác định được tổn hao nhiệt. vấn đề là chọn L bao nhiêu cho kinh tế (giá thành cách nhiệt và tổn hao năng lượng bằng nhau)

Về bề dầy cần lưu ý vần đề đọng sương bề mặt kiểm tra bằng công thức sau :

Tmin = (ts-tc)/(ta-tc)

ts: nhiệt độ bề mặt -nóng = td=29oC
tc: nhiệt độ phía lạnh = 15oC
ta: nhiệt độ môi trường phía nóng =35oC

để tránh đọng sương bề mặt, ts<=td : nhiệt độ đọng sương

Tmin=(td-tc)/(ta-tc) = 0.7

Lmin=Tmin/(1-Tmin)*k/hi

hi: hệ số truyền nhiệt bề mặt (lấy =4 -đối lưu tự nhiên)

=> Lmin = 0.020417m = 20mm


Bác cách nhiệt thêm thì tốt (giảm tổn thất, nhưng tốn tiền) không thì để vậy cũng ok

Thực ra khi xác định Công suất dẫn nhiệt q=(ts-tc)*k*A/L
Thì ta cần xác định công suất truyền nhiệt từ bên ngoài: Q = h*A(Ta-Ts)
Để đám bảo cách nhiệt được thì:
q = Q
==> (ts-tc)*k*A/L = h*A(Ta-Ts)
==> L = (k/h)/((ts-tc)/(Ta-Ts)) (m)

hi: hệ số truyền nhiệt bề mặt, phải tính toán vì nó phụ thuộc nhiệt độ bề mặt, nhiệt độ môi trường, vật liệu bề mặt của Bảo ôn có Jacket hay không.
Có thể dùng phần mềm của Armacell để tính được nhanh hơn, thay vì đi tra bảng, tính toán nữa.
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Phần mềm Armwin của Armacell rất dễ sử dụng, bác nào có nhu cầu liên hệ Em send cho.
Mr Ha 09321 78885 - supplier of Armaflex
 
Ðề: Ống gió lạnh có tiêu âm bên trong thì có cần cách nhiệt bên ngòai nữa không?

Hiện nay trên thế giới người ta đã hạn chế sử dụng sản phẩm tiêu âm bằng các loại bống khoáng (kể cả rockwool) vì độc hại. Các bác cần tìm hiểu 1 chút về sự độc hại của sản phẩm này, không chỉ glasswool mới độc hại đâu.
Các anh em có thể nghiên cứu sản phẩm Thermobreak Acoustic chuyên biệt cho tiêu âm ống gió. Em gửi tài liệu kèm theo đây nhé!
 

Đính kèm

  • Thermobreak TIB - Noise Attenuation of Ductwork.pdf
    579.9 KB · Xem: 188
Back
Bên trên