Ðề: ko ai chi dc pccc nay
Hi,
Mình có một số lưu ý, mong mọi người cùng thảo luận:
1. Diện tích khoang ngăn cháy quy định cho nhà xưởng bao nhiêu, cái này mình không biết tìm ở đâu (đối với nhà dân dụng thì theo TCVN 6160 thì công trình dưới 50m, diện tích mỗi khoang lớn nhất cho phép là 1500m2, nếu được trang bị sprinkler thì tăng gấp đôi). Do đó bạn nên kiểm tra thông số này cho hệ thống màn nước.
2. Hệ thống màn nước: khoảng cách giữa hai lổ là 10cm là sao, bạn không sử dụng đầu phun ah? Và nếu sử dụng đầu phun, mọi người có biết khoảng cách này min và max là bao nhiêu không?
3. Về chọn bơm: thông thường thì mình sẽ chọn bơm sao cho công suất không quá lớn. Nếu phải kết hợp các hệ thống với nhau bằng 1 hệ bơm thì thường mình chọn dưới 30l/s (cái này mình không nhớ chính xác đọc ở đâu, hình như trong NFPA 20 thì phải). Còn nếu từng hệ mà lưu lượng quá cao thì đành chịu, hihi. Vì khi bơm lớn quá rất khó khăn trong lúc chạy thử. Mình cũng không tìm thấy tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn nào nói đến trường hợp này, mong mọi người góp ý thêm.
Vài điều đễ mọi người cùng thảo luận nhé.