Giới thiệu
Để đánh giá tổng quan về Cấp độ sạch của phòng, chúng ta phải đánh giá được: Nồng độ bụi sinh ra , lượng bụi được lọc bởi các filter và hiệu suất của dòng không khí mang bụi đi ra khỏi phòng sạch hoặc vùng sạch.
Nguồn bụi sinh ra bao gồm nguồn phát sinh bụi bên trong và sự xâm nhập bụi từ bên ngoài.
Lượng bụi lọc được bởi filter phụ thuộc vào cấp độ lọc_thông thường được tính cho H13 đến U17 (EN 1822)_ và số lần không khí tuần hoàn qua lọc.
Hiệu suất của dòng khí mang bụi ra ngoài là khả năng dòng không khí lấy bụi đi khi nó được sinh ra. Chính vì thế khi thiết kế phòng sạch điều chú ý quan trọng là dòng khí. Dòng khí đơn hướng " unidirectional flow", dòng không đơn hướng "nonunidirectional flow", dòng kết hợp "mixed flow", dòng cho khu vực cách ly. Dòng khí có thể được thiết kế đi thẳng từ trên xuống "vertical flow", dòng khí đi ngang "horizontal flow"...
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các yếu tố, ta có thể thiết lập phương trình cân bằng bụi cho Phòng sạch. Cũng giống như các phương trình cân bằng khác (cân bằng nhiệt, cân bằng ẩm, cân bằng nồng độ CO2 và các chất có hại cho sức khỏe con người trong điều hòa không khí) nhằm đưa ra trạng thái ổn định tối ưu để đạt được yêu cầu điều hòa như mong muốn.
Phương trình rất chi là đơn giản: " Lượng bụi sinh ra - Lượng bụi lọc được = Lượng bụi còn lại trong Phòng sạch". Nếu trong phương trình được tính là lượng bụi trên một đơn vị thời gian thì ta sẽ tính được khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi đạt được nồng độ cân bằng.Một trong những bước đầu tiên của công việc thiết kế Phòng sạch là đánh giá được cấp độ sạch theo yêu cầu. Để đánh giá cấp độ sạch gồm yếu tố cơ bản sau: "
TÍNH TOÁN ĐƠN GIẢN ĐỂ CHỌN LỌC CHO PHÒNG SẠCH
NGUỒN BỤI
• Không khí bên ngoài:
Hệ thống HVAC cho phòng sạch dựa vào điều kiện không khí bên ngoài. Cấp độ bụi của nó phụ thuộc vào từng địa điểm và thời gian.
Quy trình sản xuất việc nhập liệu cần chú ý nếu có mang theo bụi vào phòng.
Ví dụ không khí sạch có phân tử lớn hơn 0.1 micron là 5x 10^8/ m3, không khí bẩn có 10^10 / m3.
Nguồn Bụi Tạo Ra Bên Trong:
Khó khăn trong thiết kế là việc tính toán nguồn bụi tạo ra bên trong phòng. Bụi tạo ra bên trong phòng do người làm việc bên trong và quy trình sản xuất nên được xem xét kỹ lưỡng.
Qua việc dùng máy đếm bụi bằng tia laser, đối với người làm việc thì sinh ra khoảng 10^6 phân tử lớn hơn 0,1 µm trong một giây, 4x10^5 pt 0.3 µm/s và 2x10^5 pt 0.5µm/s.
CHỌN LỌC
Tiêu chuẩn & Sơ đồ phòng sạch:
Cấp độ phòng sạch theo tiêu chuẩn hay áp dụng:
Ngoài các phân tử có kích thước 0.1 đến 5 µm, còn chú ý đến ultrafine particle (< 0.1 µm) và macroparticle (> 5µm)
US Fed. STD 209E
Đánh giá một phòng sạch:
Cấp độ sạch – trạng thái ứng dụng – kích thước phân tử
Một số sơ đồ phòng sạch:
• Dòng laminar:
Dòng laminar gọi đúng hơn là dòng thẳng
Dòng khí rối turbulence
...........................
Vì độ dài bài viết bị giới hạn nên anh chị có thể tham khảo bài viết đầy đủ tại link: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...ian-de-chon-loc-camfil-cho-phong-sach-28.html
Các bài viết liên quan đến lọc thô, lọc tinh, lọc khử mùi, lọc carbon, HEPA, ULPA và Dust Collector Camfil quý anh chị có thể tham khảo thêm tại góc kỹ thuật: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-thuat.html
Khi cần thêm thông tin hỗ trợ về sản phẩm, cần tư vấn về kĩ thuật xin Quý anh chị vui lòng liên hệ:
Nguyen Viet Hoang
Sales Department.
27 MEE Corp
Cell: + 84 937.644.666
Fax: + 84 862568463
Email: [email protected]
Address: 340 Truong Chinh street, District 12, HCM city, Vietnam
Website: www.27mee.com.vn
Nguồn: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...ian-de-chon-loc-camfil-cho-phong-sach-28.html
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27 là nhà cung cấp hàng đầu về sản phẩm Lọc không khí và Máy gom bụi của tập đoàn Camfil tại Việt Nam, em xin gửi tới anh chị một số thông tin cần để tính toán cho hệ thống lọc không khí cấp cho phòng sạch:
Giới thiệu
Để đánh giá tổng quan về Cấp độ sạch của phòng, chúng ta phải đánh giá được: Nồng độ bụi sinh ra , lượng bụi được lọc bởi các filter và hiệu suất của dòng không khí mang bụi đi ra khỏi phòng sạch hoặc vùng sạch.
Nguồn bụi sinh ra bao gồm nguồn phát sinh bụi bên trong và sự xâm nhập bụi từ bên ngoài.
Lượng bụi lọc được bởi filter phụ thuộc vào cấp độ lọc_thông thường được tính cho H13 đến U17 (EN 1822)_ và số lần không khí tuần hoàn qua lọc.
Hiệu suất của dòng khí mang bụi ra ngoài là khả năng dòng không khí lấy bụi đi khi nó được sinh ra. Chính vì thế khi thiết kế phòng sạch điều chú ý quan trọng là dòng khí. Dòng khí đơn hướng " unidirectional flow", dòng không đơn hướng "nonunidirectional flow", dòng kết hợp "mixed flow", dòng cho khu vực cách ly. Dòng khí có thể được thiết kế đi thẳng từ trên xuống "vertical flow", dòng khí đi ngang "horizontal flow"...
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các yếu tố, ta có thể thiết lập phương trình cân bằng bụi cho Phòng sạch. Cũng giống như các phương trình cân bằng khác (cân bằng nhiệt, cân bằng ẩm, cân bằng nồng độ CO2 và các chất có hại cho sức khỏe con người trong điều hòa không khí) nhằm đưa ra trạng thái ổn định tối ưu để đạt được yêu cầu điều hòa như mong muốn.
Phương trình rất chi là đơn giản: " Lượng bụi sinh ra - Lượng bụi lọc được = Lượng bụi còn lại trong Phòng sạch". Nếu trong phương trình được tính là lượng bụi trên một đơn vị thời gian thì ta sẽ tính được khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi đạt được nồng độ cân bằng.Một trong những bước đầu tiên của công việc thiết kế Phòng sạch là đánh giá được cấp độ sạch theo yêu cầu. Để đánh giá cấp độ sạch gồm yếu tố cơ bản sau: "
TÍNH TOÁN ĐƠN GIẢN ĐỂ CHỌN LỌC CHO PHÒNG SẠCH
NGUỒN BỤI
• Không khí bên ngoài:
Hệ thống HVAC cho phòng sạch dựa vào điều kiện không khí bên ngoài. Cấp độ bụi của nó phụ thuộc vào từng địa điểm và thời gian.
Quy trình sản xuất việc nhập liệu cần chú ý nếu có mang theo bụi vào phòng.
Ví dụ không khí sạch có phân tử lớn hơn 0.1 micron là 5x 10^8/ m3, không khí bẩn có 10^10 / m3.
Nguồn Bụi Tạo Ra Bên Trong:
Khó khăn trong thiết kế là việc tính toán nguồn bụi tạo ra bên trong phòng. Bụi tạo ra bên trong phòng do người làm việc bên trong và quy trình sản xuất nên được xem xét kỹ lưỡng.
Qua việc dùng máy đếm bụi bằng tia laser, đối với người làm việc thì sinh ra khoảng 10^6 phân tử lớn hơn 0,1 µm trong một giây, 4x10^5 pt 0.3 µm/s và 2x10^5 pt 0.5µm/s.
CHỌN LỌC
Tiêu chuẩn & Sơ đồ phòng sạch:
Cấp độ phòng sạch theo tiêu chuẩn hay áp dụng:
Ngoài các phân tử có kích thước 0.1 đến 5 µm, còn chú ý đến ultrafine particle (< 0.1 µm) và macroparticle (> 5µm)
US Fed. STD 209E
Đánh giá một phòng sạch:
Cấp độ sạch – trạng thái ứng dụng – kích thước phân tử
Một số sơ đồ phòng sạch:
• Dòng laminar:
Dòng laminar gọi đúng hơn là dòng thẳng
Dòng khí rối turbulence
...........................
Vì độ dài bài viết bị giới hạn nên anh chị có thể tham khảo bài viết đầy đủ tại link: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...ian-de-chon-loc-camfil-cho-phong-sach-28.html
Các bài viết liên quan đến lọc thô, lọc tinh, lọc khử mùi, lọc carbon, HEPA, ULPA và Dust Collector Camfil quý anh chị có thể tham khảo thêm tại góc kỹ thuật: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-thuat.html
Khi cần thêm thông tin hỗ trợ về sản phẩm, cần tư vấn về kĩ thuật xin Quý anh chị vui lòng liên hệ:
Nguyen Viet Hoang
Sales Department.
27 MEE Corp
Cell: + 84 937.644.666
Fax: + 84 862568463
Email: [email protected]
Address: 340 Truong Chinh street, District 12, HCM city, Vietnam
Website: www.27mee.com.vn
Nguồn: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...ian-de-chon-loc-camfil-cho-phong-sach-28.html
Chỉnh sửa lần cuối: