Cần giúp Các bác tính giúp e bài toàn này với

Trình BKHN

Thành Viên [LV 0]
E đang có một khách hàng đang gặp một vấn đề như thế này:
Hiện tại họ đang có một cái phòng diện tích 6,5x6,5m. Cao 3,2m
Trong đó có chứa các thiết bị máy và tủ điện đang hoạt động
Hiện họ đang dùng một còn điều hòa âm trần nối ống gió 60.000btu nhưng nhiệt độ của phòng chỉ đạt được là 28 độ C
Họ đang muốn xuống 24 độ C thì chọn còn điều hòa công suất là bao nhiêu thì hợp lý???
Có bác nào biết tính thì giúp e với

Thanks
 
Bác nói chung chung thế thì làm sao mà tính đươc. Quan trọng là phải biết được cái tủ điện và các thiết bị máy kia phát bao nhiêu nhiệt/h thì mới tính toán đc công suất máy. Ngoài ra còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác bên ngoài nữa như: nhiệt độ ngoài trời, tính phát nhiệt liên tục của các thiết bị liên quan, thời gian máy hoạt động, thiết kế cấp hối gió,...
 
E đang có một khách hàng đang gặp một vấn đề như thế này:
Hiện tại họ đang có một cái phòng diện tích 6,5x6,5m. Cao 3,2m
Trong đó có chứa các thiết bị máy và tủ điện đang hoạt động
Hiện họ đang dùng một còn điều hòa âm trần nối ống gió 60.000btu nhưng nhiệt độ của phòng chỉ đạt được là 28 độ C
Họ đang muốn xuống 24 độ C thì chọn còn điều hòa công suất là bao nhiêu thì hợp lý???
Có bác nào biết tính thì giúp e với

Thanks
Chào bạn,
Nhiệt độ phòng đạt được 28 độ khi nhiệt độ bạn cài đặt ở điều khiển là bao nhiêu?
 
Bác nói chung chung thế thì làm sao mà tính đươc. Quan trọng là phải biết được cái tủ điện và các thiết bị máy kia phát bao nhiêu nhiệt/h thì mới tính toán đc công suất máy. Ngoài ra còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác bên ngoài nữa như: nhiệt độ ngoài trời, tính phát nhiệt liên tục của các thiết bị liên quan, thời gian máy hoạt động, thiết kế cấp hối gió,...

Thì e đi khảo sát ko có thông số tỏa nhiệt của tủ và máy móc trong đấy nên mới khó chứ. Có cả tủ server nữa. Nhiệt thì cứ phả ra ầm ầm ý
 
Chào bạn,
Nhiệt độ phòng đạt được 28 độ khi nhiệt độ bạn cài đặt ở điều khiển là bao nhiêu?
Hiện tại khách hàng đang cài là 21 độ a ạ. Xuống 24 mà ko xuống nổi. Điều hòa thì cứ chạy cả ngày cả đêm. Ko thể hạ được
Bây giờ khách hàng bên e yêu cầu lắp đặt con điều hòa mới để cho nó xuống 24 độ. Mà e ko biết chọn con nào cho phù hợp
 
Hiện tại khách hàng đang cài là 21 độ a ạ. Xuống 24 mà ko xuống nổi. Điều hòa thì cứ chạy cả ngày cả đêm. Ko thể hạ được
Bây giờ khách hàng bên e yêu cầu lắp đặt con điều hòa mới để cho nó xuống 24 độ. Mà e ko biết chọn con nào cho phù hợp
Bác setup điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất trong giới hạn của ĐH nhé, thường là 16 hoặc 18 độ tùy dòng điều hòa. Tuy nhiên phương án này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của điều hòa vì thường khi thiết kế với dạng này người ta chọn công suất điều hòa ở 22+-2 độ
Nếu nhiệt độ không hạ được như yêu cầu của người sử dụng thì hãy chọn điều hòa với công suất lớn hơn cho phù hợp.
 
Bác setup điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất trong giới hạn của ĐH nhé, thường là 16 hoặc 18 độ tùy dòng điều hòa. Tuy nhiên phương án này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của điều hòa vì thường khi thiết kế với dạng này người ta chọn công suất điều hòa ở 22+-2 độ
Nếu nhiệt độ không hạ được như yêu cầu của người sử dụng thì hãy chọn điều hòa với công suất lớn hơn cho phù hợp.
Thế bây giờ chọn con điều hòa bao nhiêu BTU thì phù hợp vậy Jamesnguyen? Bác tính toán chọn hộ e với đc ko? 80.000 hay 100.000btu thì phù hợp?
 
Thế bây giờ chọn con điều hòa bao nhiêu BTU thì phù hợp vậy Jamesnguyen? Bác tính toán chọn hộ e với đc ko? 80.000 hay 100.000btu thì phù hợp?
Vì bác không có công suất đầu vào (ít nhất là tổng công suất điện của các thiết bị có trong phòng) nên chịu không tính được đâu bác.
Vì em đã từng xử lý 1 phòng kĩ thuật chứa các thiết bị viễn thông trong tòa nhà rồi. Khi thiết kế, người tính và chọn csl điều hòa khoảng 1000-1200 Btu/h/m2 -> nhưng do phòng của em lắp mật độ dày hơn, và yêu cầu cao hơn nên em đã phải đo và chọn lại.
Bước 1, bác cứ hạ nhiệt độ cài đặt xuống thấp nhất xem có đạt được yêu cầu không đã, nếu đạt được lúc đó bác lắp thêm 1 con nữa, chạy luân phiên nhau để đảm bảo tính ổn định cho phòng kĩ thuật.
 
Vì bác không có công suất đầu vào (ít nhất là tổng công suất điện của các thiết bị có trong phòng) nên chịu không tính được đâu bác.
Vì em đã từng xử lý 1 phòng kĩ thuật chứa các thiết bị viễn thông trong tòa nhà rồi. Khi thiết kế, người tính và chọn csl điều hòa khoảng 1000-1200 Btu/h/m2 -> nhưng do phòng của em lắp mật độ dày hơn, và yêu cầu cao hơn nên em đã phải đo và chọn lại.
Bước 1, bác cứ hạ nhiệt độ cài đặt xuống thấp nhất xem có đạt được yêu cầu không đã, nếu đạt được lúc đó bác lắp thêm 1 con nữa, chạy luân phiên nhau để đảm bảo tính ổn định cho phòng kĩ thuật.
E đang định lấy 2 con 100.000btu cho an toàn. Cho nó chạy luôn phiên luôn. E đang lo là 1 con thì cài đặt 21 độ nó sẽ ko bao giờ ngắt được điều hòa. Nó sẽ chạy liên tục thì nhanh phải bảo dưỡng lắm. Mà cứ đi bảo dưỡng cho khách hàng thì đúng là ốm đòn luôn :((
 
E đang định lấy 2 con 100.000btu cho an toàn. Cho nó chạy luôn phiên luôn. E đang lo là 1 con thì cài đặt 21 độ nó sẽ ko bao giờ ngắt được điều hòa. Nó sẽ chạy liên tục thì nhanh phải bảo dưỡng lắm. Mà cứ đi bảo dưỡng cho khách hàng thì đúng là ốm đòn luôn :((
Chọn 100k thì theo mình có thể hạ được xuống 25+-2 độ. Nhưng bác nên chọn dòng điều hòa tủ đứng công nghiệp, độ chịu đựng ổn hơn.
Nếu phòng đó mà có hệ thống hút gió thải thì mình khuyến cáo nên tắt hệ thống đấy đi, nó làm tăng công suất nhiệt phải xử lý của điều hòa. Và phòng đó chắc không có người ngồi thường xuyên.
 
48392170_312961966223750_2634084759529062400_n.jpg


theo ngu kiến của bạn e thì Lắp thêm con 9000btu thì dư sức
 
E đang có một khách hàng đang gặp một vấn đề như thế này:
Hiện tại họ đang có một cái phòng diện tích 6,5x6,5m. Cao 3,2m
Trong đó có chứa các thiết bị máy và tủ điện đang hoạt động
Hiện họ đang dùng một còn điều hòa âm trần nối ống gió 60.000btu nhưng nhiệt độ của phòng chỉ đạt được là 28 độ C
Họ đang muốn xuống 24 độ C thì chọn còn điều hòa công suất là bao nhiêu thì hợp lý???
Có bác nào biết tính thì giúp e với

Thanks
Nếu biết các thông số về kết cấu bao che, gió tươi, thiết bị, đèn, người .... thì tính nhiệt sẽ cho kết quả chính xác hơn.
Nếu không biết rõ các thông số trên thì bạn có thể tính nhanh cho ra kết quả gần đúng như sau:
- Xác định công suất đèn và các máy sinh nhiệt =? KW (A) ví dụ A = 5 kw
- Xác định nhiệt độ môi trường xung quanh (Max) = ? Độ C (B) ví dụ B = 37 độ
=> (60.000 - A x 3412) x (B - 28)/4 = (60.000 - 5 x 3412) x (37-28)/4 = 96.615 Btu/h
Nếu A = 10 kW, B= 35 độ => (60.000 - 10*3412) x (35-28) / 4 = 45.290 Btu/h.
 
Tính lại đồ án điều hòa không khí xem công suất lạnh cần thiết là bao nhiêu em hoặc dùng phần mềm head load daikin tính sơ bộ xem.
 
Mọi hệ thống máy lạnh đều có tiêu chuẩn khác nhau từ 28 độ xuống còn 24 độ hiện nay các hệ thống máy lạnh đều có bảng điều khiển riêng mình chỉ việc điều chỉnh bản điện tử của nó là xong
 
Tính lại đồ án điều hòa không khí xem công suất lạnh cần thiết là bao nhiêu em hoặc dùng phần mềm head load daikin tính sơ bộ xem.
@gnuh109 Trong head load nó yêu cầu phải nhập đc thông số tỏa nhiệt của phòng. Mà theo đề bài của chủ đầu tư và e đi khảo sát trực tiếp thì làm gì có cái thông số đó. Phòng toàn chứa tủ điện và tủ server thôi :(
 
@gnuh109 Trong head load nó yêu cầu phải nhập đc thông số tỏa nhiệt của phòng. Mà theo đề bài của chủ đầu tư và e đi khảo sát trực tiếp thì làm gì có cái thông số đó. Phòng toàn chứa tủ điện và tủ server thôi :(

Theo anh bài này chỉ tính sơ bộ thôi.

1. Công suất lạnh cần cho phòng có kích thước như trên. Dựa theo kinh nghiệm.

https://www.ebookbkmt.com/2016/12/huong-dan-chon-cong-suat-lanh-yeu-cau.html

2. Xem có bao nhiêu thiết bị điện làm việc trong phòng để tra tổn thất nhiệt.

Xem hình ảnh bên dưới.

https://www.ebookbkmt.com/2016/05/sach-scan-giao-trinh-ieu-hoa-khong-khi.html

Cộng 1 & 2 lại, thêm 10% dự phòng.

Muốn chính xác hơn thì em thực hiện các bước chi tiết như một đồ án điều hòa không khí để xác định tổng nhiệt thừa và chọn.
 

Đính kèm

  • 2.png
    2.png
    35.3 KB · Xem: 105
  • 1.png
    1.png
    24.5 KB · Xem: 111
Back
Bên trên