bác tranvan cho e hỏi thêm khoang cách giữa các đầu trên 2 ống song song theo quy chuẩn là 1m hay 2m so le nhau? Và đường kính ống cho hệ drenncher này tính ntn, e thấy ngoài thực tệ hệ này thường dùng có 1 cấp đường kính ống cho nguyên 1 màng luôn?Cũng tương tự thôi em, có cái khác là phải bố trí dày hơn (đảm bảo lưu lượng và màn nước-bố trí lưu lượng đủ nhưng xa quá thì không tạo được màn nước vì nước ra khỏi đầu phun sẽ rơi theo dạng parabol). Nếu đoạn màn ngăn ngắn thì bố trí mạng cụt được, nếu dài thì phải bố trí hai đường song song ( xem QC-06-BXD).
Bạn xem qc 06, qc 13 và tcvn 5687 nhé. Có nêu rõ diện tích phòng như nào cần bố trí hút khói, hành lang dài bao nhiêu cần hk. Buồng thang loại ji cần tăng áp (loại k nhiễm khói) buồng đệm...ANH EM CHO MÌNH XIN CÁI TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH VỀ HỆ HÚT KHÓI HÀNH LANG VÀ TẠO ÁP CẦU THANG VỚI.
A/E CHỈ DÙM MÌNH MỤC NÀO QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH NÀO CẦN BỐ TRÍ HỆ THỐNG HÚT KHÓI HL & TẠO ÁP CẦU THANG NHA. CẢM ƠN CÁC MEMBER NHA.
Vì cần ngăn chia tạo khoang cháy nên trong bất kì khoang nào cũng phải tạo thành 1 khoang riêng biệt để ngăn sự cháy lan truyền, nên khi tính toán bạn tính máy bơm đủ duy trì: CCTĐ, CCVT, và 2 màng ngăn nước nhé( nếu máy bơm cấp nước cấp chung cho tất cả các hệ thống).Mọi người cho em hỏi tý vấn đề liên quan đến hệ thống Drencher với ạ.
Bên em có 1 nhà xưởng may rộng gần 20.000m2 (224x89); bậc chịu lửa công trình là bậc IV.
Chủ đầu tư yêu cầu thiết kế hệ thống Drencher chứ không muốn sử dụng sơn chống cháy. Em thiết kế theo phương án là sử dụng 3 hệ thống màng ngăn cháy (mỗi màng ngăn dài 89m) để chia nhà xưởng thành 4 khoang cháy. Cho em hỏi khi tính toán thông số máy bơm cho hệ thống Drencher này thì mình tính cho trên 1 màn ngăn hay tính cho tổng 3 màng ngăn vậy.
Trân trọng cảm ơn.
Mình chưa đọc kỹ QC mới có hiệu lực vừa rồi, nhưng mình có công trình vừa rồi đi thẩm duyệt trễ 1 tuần bị bắt ko cho drencher mà cửa cuốn chống cháy 2 lớp+tạo áp.Nghe nói bây giờ không được xài màn ngăn nữa phải không các bác
Anh cho em xin thông tin quy chuẩn mới được không ạ?Mình chưa đọc kỹ QC mới có hiệu lực vừa rồi, nhưng mình có công trình vừa rồi đi thẩm duyệt trễ 1 tuần bị bắt ko cho drencher mà cửa cuốn chống cháy 2 lớp+tạo áp.
Hình như giờ bên cs pccc không cho dùng màng ngăn nước nữa phải không a nhỉ?Mình chưa đọc kỹ QC mới có hiệu lực vừa rồi, nhưng mình có công trình vừa rồi đi thẩm duyệt trễ 1 tuần bị bắt ko cho drencher mà cửa cuốn chống cháy 2 lớp+tạo áp.