Hi cả nhà
- Vụ lắp điều hòa cho phòng Substation (P Điện + Máy biến áp), mình đã làm bao gồm trực tiếp thiết kế và lắp đặt. Phần tính toán mình cũng phụ trách luôn, thú thực bảo cách tính này chuẩn 100% thi ko dám nhận, nhưng mà là một cách tính có cơ sở để mọi người tham khảo.
- Tính cho phòng này ngoài những tổn thất nhiệt cơ bản cho 1 phòng điều hòa thì còn có nhiệt tỏa do máy, đặc biết là Máy biến áp và điều này là quan trọng nhất. Chi tiết các bạn xem file đính kèm. Cái " Demand Factor" có thể hiểu là hiệu suất chuyển điện năng thành nhiệt của các thiết bị điện.
- Còn một lưu ý là: Đây vẫn là phòng máy nên yêu cầu nhiệt độ không cần cao như phòng làm việc (25oC). Tùy theo yêu cầu của chủ mà tính điều hòa, nếu họ không yêu cầu thì mình có thể chọn nhiệt độ phòng là 30oC, khi đó công suất và thời gian chạy điều hòa sẽ giảm rất nhiều => giảm chi phí
Cách bạn làm cũng khá thú vị! Tuy nhiên, mình cũng góp ý với bạn về tải nhiệt của biến áp. Muốn biết tải nhiệt biến áp thế nào, bạn nên đọc thông số kỹ thuật của trạm biến áp. Bất kỳ trạm biến áp nào cũng đều có hai thông số nhiệt mà danh từ kỹ thuật gọi là tổn hao không tải và tổn hao ngắn mạch. Nôm na của hai từ này có nghĩa đen như sau:
- Tổn hao không tải: Khi không có dòng tiêu thụ ở thứ cấp hay hạ thế, biến áp vẫn tiêu thụ một lượng nhiệt nhất định. Lượng nhiệt này do dòng tải ở cuộn sơ cấp hay cuộn cao áp gây ra. Tổn hao này thường có giá trị rất nhỏ và bằng khoảng 0.1~0.15 công suất của trạm với biến áp dầu và khoảng 0.2~0.4% với biến áp khô. Ví dụ bạn chọn trạm khô 2000kVA, tổn hao không tải tra được là 3990W. Tổn hao không tải có thể coi như là tổn hao sơ cấp.
- Tổn hao ngắn mạch: Cuộn thứ và cuộn sơ của trạm luôn có trở thuần. Khi dòng đạt định mức, trở thuần của cuộn sơ và cuộn thứ sẽ phát nhiệt. Tổng của hai nhiệt này thường được gọi là tổn hao ngắn mạch. Tại sao gọi như thế, lý thuyết điện này khá sâu nên bạn tự tìm hiểu. Ví dụ bạn chọn trạm khô 2000kVA, tổn hao ngắn mạch sẽ là 15000W.
Trong tính toán nhiệt máy biến áp, bạn cần tính tổng tại định mức và tổng đó bằng tổn hao không tải cộng tổn hao ngắn mạch. Từ có công suất nhiệt phát của trạm là 18990W và con số này nên tính ở 100% bạn ạ!
Trạm biến áp là thiết bị cấp điện chính cho cả công trình nên khi tính giải nhiệt, cần tính ở 100% nhiệt tại định mức. Vấn đề nữa cũng lưu ý với bạn là biến áp 2000kVA sẽ phát dòng khoảng 3030A và thường chỉ chạy có 50% tải là 1500A. Khi dòng tải ở 1500A, công suất nhiệt kiểu có tải sẽ bằng 1/4 tổn hao ngắn mạch và khi đó nhiệt tải thực tế chỉ có 7740W.
Về các thiết bị điện như ACB, MCCB,... công suất nhiệt bạn để từ vài tram đến vài ngàn là quá cao so với thực tế. Mức thực tế nhất của các ACB và MCCB chỉ vài chục W là cùng bạn ạ! Nếu một ACB 3200A phát nhiệt khoảng 2000W, nó sẽ thành cái bếp điện và chắc chắn vỏ của ACB sẽ chảy ngay lập tức dù bạn có thông gió hay làm mát tốt đến đâu. Cần thiết bạn có để tham khảo thông số kỹ thuật ACB, MCCB là sẽ tìm ra con số nhiệt mong muốn.
Thực tế, các ACB, MCCB tải nhiệt rất thấp nên bạn có thể không cần đưa và công thức tính nhiệt. Về biến dòng, thực tế các biến dòng đều có công suất rất chuẩn như sau: Các biến dòng đo lường MCT có công suất các mức là 5VA và 10VA nên mức phát nhiệt cao lắm chỉ khoảng 0.5 - 1W. Biến dòng bảo vệ PCT có mức công suất khoảng 15VA nên mức nhiệt cũng chỉ khoảng 1.5W thôi bạn ạ.
Như thế, tổng nhiệt các máy cắt, biến dòng thậm chí là các relay chức năng, công suất rất thấp nên nếu đặt trong trạm biến áp, bạn không nên tính nhiệt này làm gì. Về trạm biến áp, như tôi đưa ra con số và cũng đề cập là nên tính tổn hao nhiệt tại dòng định mức. Và với phân tích trên, bạn sẽ thấy là tổng nhiệt của ba trạm tại định mức cũng là rất lớn. Vậy thì phải tính nhiệt lấy đi từ trạm biến áp là đủ rồi.
Vài góp ý cùng bạn về nhiệt của trạm biến áp cũng như các thiết bị điện khác!