Cần giúp 1 kW lạnh có công suất điện là bao nhiêu?

Em hỏi thế này thì trả lời sao được. Nó phụ thuộc vào chủng loại điều hòa, mỗi chủng loại có hiệu suất khác nhau. Chưa kể là còn liên quan đến giải công suất.
 
Nhiều khi tra catalog từng loại mất thời gian quá nên em chỉ cần công suất tương đối để tính tủ điện thôi ah. Thiết kế cơ sở nên không cần quá chính xác.
 
Cần để bốc thuốc thì đơn giản thôi:

1 kW lạnh ~ 3410 BTU ~ 859 kcal/h

10000BTU khoảng 1 kW điện với loại thường và 0,9kW với loại biến tần.

→ 1kW lạnh có công suất điện 0,34kW với loại thường và 0,3kW đối với loại có biến tần
 
Các bác cho em hỏi 1 kW lạnh có công suất điện là bao nhiêu?

Em xin cám ơn.
Có cs lạnh muốn tính công suất điện thì phụ thuộc vào hệ số COP của máy.
VD, CS lạnh là 4kW, COP của máy là 4 thì khi đó cs Điện = CS lạnh/ COP = 4/4 = 1kW

Trong thực tế để chắc ăn thì cứ lấy cs Điện = 1/3 cs lạnh
 
FYI
Giá trị có vẻ hơi cao nhưng ít ra cũng có cơ sở để giải thích.
From AIRAH.
upload_2018-7-30_12-36-22.png
 