Air filter catalogue AAF(American Air Filter)

VCS

Thành Viên [LV 0]
Tình hình là em thấy rất nhiều các hệ thống HVAC cho phòng sạch(Clean room) buồn sơn(spray booth) được thiết kế và sử dụng catalogue của Air filter AAF mà nhiều người ko có đủ catalogue để tra cứu trong việc thiết kế và thay thế trong quá trình sử dụng nên em cũng up lên 1 số tài liệu của AAF để thêm sự lựa chọn cho anh em 4rum.

aaf.jpg


- AAF filter: Các dòng sản phẩm cơ bản
- Lọc sơ cấp(pre filter): Dạng cuộn, panel...
- Lọc trung gian(medium filter): Bagfilter, panel...
- Lọc Hepa: dạng mini-pleat và ALUSEPARATOR
 

Đính kèm

  • Air filter AAF.pdf
    261.5 KB · Xem: 792
  • amtexr.pdf
    77.6 KB · Xem: 337
  • AmAir.pdf
    185.1 KB · Xem: 370
  • dripak2000.pdf
    480.3 KB · Xem: 364
  • Medium filter AAF.pdf
    46.1 KB · Xem: 342
Air filter AAF(American Air Filter)

4rum giới hạn số lượng file upload
up thêm lọc Hepa

Các bạn cần thêm thông tin gì thì gửi mail cho mình hoặc reply trong thớt này là được

Rất mong thớt này có ích :-"
 

Đính kèm

  • AstroCel II.pdf
    2.4 MB · Xem: 333
  • AstroCel_II_LPD_AFP-1-404C.pdf
    440.2 KB · Xem: 324
  • astrocel-i.pdf
    3.3 MB · Xem: 337
  • AtrocelIH13.pdf
    93.4 KB · Xem: 285
  • astropak.pdf
    83.8 KB · Xem: 249
Ðề: Air filter catalogue AAF(American Air Filter)

Gửi thêm cho các bác 1 số sản phẩm khác nữa của AAF
 

Đính kèm

  • AmWash_.pdf
    123.3 KB · Xem: 258
  • Dripak25.pdf
    354 KB · Xem: 234
  • duravee.pdf
    75.7 KB · Xem: 211
  • astrocel-i.pdf
    3.3 MB · Xem: 273
  • VariCel II_mh.pdf
    124.6 KB · Xem: 246
Ðề: Air filter catalogue AAF(American Air Filter)

Thêm 1 số catalogue:

- AstroFan FFU
- AstroCel
- PharmaGel
 

Đính kèm

  • AAF Fan Filter Unit.pdf
    97.1 KB · Xem: 258
  • AstroCel-TM-Hood.pdf
    564.3 KB · Xem: 274
  • HEPA Filtration Systems Ceiling.pdf
    649.3 KB · Xem: 272
  • pharmagel.pdf
    211 KB · Xem: 204
  • PharmaGelHood.pdf
    597.3 KB · Xem: 224
Ðề: Air filter catalogue AAF(American Air Filter)

Gửi Anh/em CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN KHI XEM XÉT LỌC HEPA

1. Lưu lượng (air flow):
2. Hiệu xuất lọc (efficiency)
3. Kích thước (dimension)
4. Tốc độ gió (velocity)
5. Diện tích vật liệu lọc (media surface).
6. Chênh áp ban đầu /chênh áp khuyến cáo khi thay thế lọc (initial pressure drop/ recommend presure drop).

1. LƯU LƯỢNG

* Là thông số quan trong nhất khi chọn lọc.
* Lưu lượng thể hiện như là mộtcông xuất của mỗi lọc, nó cho ta biết phin lọc có thể lọc được bao nêu không khí trong một giờ
* Hầu hết chúng ta hồ sơ mời thầu hiện nay chỉ ghi kích thước lọc, mà chưaghi lưu lượng lọc.

Ví dụ: Bộ lọc HEPA, H13, 610 x 610 x 292mm (tại chênh áp 250Pa)

* Model: GGSA-1000-10/00,lưu lượng; 1635m3/h.
* Model: Absolute 1560.02, lưu lượng: 4000 m3/h
* Model: TRSA-1000-10-00, lưu lượng: 2250 m3/h

2. HIỆU XUẤT LỌC
Hiệu suất lọc được xác định theo:

* Phần % hạt bụi được lọc
* Kích thước hạt bụi (0.1-0.2 hay 0.3µ)
* Tiêu chuẩn áp dụng (EN1822 hay Mil STD 282)
* Kiểu trst (MPPS hay DOP)
* Test riêng biêt hay theo xác xyất
* Quy chứng nhận FM approved hay không

3. KÍCH THƯỚC

Một số kích thước phủ bì thông dụng nhất hiên nay là:

* 610 x 610 x150mm (292 hay 66, 90, 110mm)
* 305 x 610 x150mm (292 hay 66, 90, 110mm).

Tốc độ gió ảnh hưởng đến độ sạch của không khí, trong khi đó tốc độ gió ảnh hưởng đến tiết diện và lưu lượng.
Ta thường thấy
Lưu lượng = tốc độ gió x tiết diện (diện tích vật liệu lọc)
Phần diện tích dài x rộng của phin lọc thường chúng ta chọn trước. Do vậy nhà SX có thể tăng độ dầy bộ lọc hoạc tốc độ gió tới một giới hạn ho phép để đạt được lưu lượng cần thiết mà vẫn dáp ứng đươc yêu cầu về kỹ thuật.

Chúng ta cần quan tâm đén độ dầy của lọc HEPA

* Độ dầy lọc 150mm, lưu lượng loại này vừa phải
o Phù hợp cho thiết kế phin lọc gắn tại miệng gió độ cao của trần giả khoảng 450mm (vì khoảng cách để cho gió tải đều không cho dội gió cần thiết là 150mm từ miệng gió thổi đến bề mặt lọc và 150mm từ lọc đến miệng gió)
* Độ dầy 292mm
o Phù hợp theo kiểu gắn tại trung tâm AHU, đường gió hồi tổng• Cao độ của trần cần thối thiểu là 600mm, nếu lắp tại miệng gió. Mặt khác do loại lọc có độ dầy 292 thường là các loại có lưu lượng lớn, giá thành cao và tốc độ gió lớn. Trong khi các phòng sản xuất dược phẩm thì cần hạn chế tốc độ gió vì bụi do sản xuất)
* Loại lọc dày 66mm, 90, 110mm.

Thường áp dụng nơi có yêu cầu khống chế tốc độ gió ở mức 0.45m/s và áp dụng cho lamilar. Loại này mỏng và tụt áp rất thấp, tuổi thọ sản phẩm cao, kích thước tiết điện lớn

4. TỐC ĐỘ GIÓ
• Tốc độ gió ảnh hưởng đến độ sạch, tại một số khu vực như phòng mổ bệnh viện, khu vực lamilar thì tốc độ gió thường yêu cầu khống chế ở mức dưới 0.5m/s (±10%). Do vậy lọc phải dáp ứng 0.45m/s. Mặt khác tốc độ gió còn tác dụng đến lưu lượng và độ chênh áp của phin lọc

5. DIỆN TÍCH VẬT LIỆU LỌC

* Lưu lượng = diện tích x tốc độ gió

Diện tích vật liệu lọc ảnh hưởng rất lớn đến lưu lượng của phin lọc, đây là tiêu chí gián tiếp thể hiện công xuất của một lọc.

6. CHÊNH ÁP DANH ĐỊNH/ CHÊNH ÁP KHUYẾN CÁO
(INITIAL PRESURE DROP/RECOMMEND PRESURE DROP)

* Chênh áp danh định (Nominal/Innital pressure Drop) là chênh áp khi phin lọc đạt được lưu lượng nhất định
o Ví dụ: phin lọc ghi lưu lượng 1800m3/h mức chênh áp trước và sau phin lọc 250Pa. Thì ta hiểu khi phin lọc mới lắp vàom(chưa có bụi gây nghẹt (để đạt được lưu lượng 1800m3/h thì mức tụt áp trước và sau phin lọc phải đạt 250Pa
* Chênh áp tối đa(maximum/recommend pressure drop). Chênh áp ta cần phải thay lọc.
* Maximum phin lọc HEPA là 600Pa. (Khuyến cáo 450Pa)
* Chênh áp cho lọc từ (F5-F9): Maximum là 450Pa, Recommend 250 Pa
* Phin lọc từ F5-F9 là (maximum=450Pa, khuyến cáo là 250Pa)
* Phin lọc thô (maximum=250)

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA PHIN LỌC THÔ VÀ LỌC TINH THEO TIÊU CHUẨN 779 (G2-F9)


- Kích thước:HxW 287 x 592, Lưu lượng:1700m3/h

- Kích thước: HxW 490 x 592, Lưu lượng: 2800m3/h

- Kích thước: HxW 592 x 592, Lưu lượng: 3400m3/h
Dùng trong cấp tổng hoặc hồi tổng của hệ thống HVAC, thường dùng trong AHU theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779


Anh nào cần tài liệu chuyên biệt cho từng lĩnh vực hay yêu cầu báo giá filter, liên hệ với Thành nha

Thanks and Best Regards,
Nguyen Duc Thanh (Mr.)
Sales Department
Mobile: 0947 29 59 89
Email: [email protected]
.................................................................................................
27 MEC CO., LTD.
Camfil Farr - Authorized Distributor - Clean Air Solutions
340, Trường Chinh, Quận 12, TP.HCM
Email: [email protected] - Website: www.camfilfarr.com.vn
 
  • Like
Reactions: VCS
Ðề: Air filter catalogue AAF(American Air Filter)

Thành gửi Catalogue FIlter Camfil Faarr lên đây, anh em tải về tham khao nha
 

Đính kèm

  • Catalogue Camfil Farr 2010.pdf
    7.4 MB · Xem: 824
  • Like
Reactions: VCS
Ðề: Air filter catalogue AAF(American Air Filter)

Phòng sạch cho bệnh viện

Hiện nay khi đi vào Bệnh Viện mọi người cảm thấy rất ngán ngẩm về sự ô nhiễm không khí và mật độ người ở đây. Những năm gần đây do mức sống cao nên một người đã yêu cầu bệnh viện nâng cấp trang thiết bị cho tốt hơn. Tuy nhiên trừ một số bệnh viện xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Số còn lại đa số thì không khí bị ô nhiễm rất nặng nếu không muốn nói là ổ bệnh. Riêng một số Bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp (SAR, Lao, H5N1) thì đến đây là một ổ bệnh. Thật nguy hiểm.

Trên thế giới hầu hết các bệnh viện đều phải trang bị lọc không khí và một số phòng sạch để ngăn ngừa ô nhiễm ra môi trường và cho người bệnh.

Chúng tôi xin gởi một số tài liệu, catalogue liên quan đến thiết kế phòng sạch theo tiêu chuẩn của Mỹ, các nguyên cứu về cơ chế truyền nhiễn và kích thước của các con vi khuẩn gây bệnh để các bạn tham khảo theo file đính kèm dưới đây

Xử lý gió cấp trong phòng mổ:

Phòng mổ đại phẩu: có bàn mổ và đèn mổ, thực hiện mổ là một e kíp bác sỹ.

Gió cấp cho loại phòng mổ này thường có yêu cầu rất cao, gió được cấp trực tiếp bên trên bàn mổ và đèn mổ, thường dùng dòng khí thẳng (Lamilar hay unidirectional flow) tốc độ gió yêu cầu 0.25m/s - 0.3m/s hoặc 0.45m/s. mình xin giới thiệu loại Camhosp hộp gió cấp chuyên dùng trong phòng mổ đại phẩu (kiểu dòng laminlar –unidirectional flow) tốc độ gió (0.25 m/s, 0.3 m/s hay 0.45m/s) lắp ngay trên bàn mổ và đèn mổ. Nó có tác dụng làm sạch khu mổ gió sạch với cấp độ cao nhất. (áp dụng cho khu Risk zone 3-4 cấp độ sạch 10,000 đến 100) mục số 6 trong layout trong file “health care facilities brochure”.

Phòng mổ tiểu phẩu: mổ tay, chân, mụn nhọt..vv.

Phòng mổ loại này yêu cầu thấp hơn và có thể dùng HEPA loại khí rối -Turbulent hay Non -Unidirectional.

Mình xin giới thiệu lọai CPXRG hộp gió cấp chuyên dùng cho bệnh viện ở các khu vực (Non-Unidirectional flow) làm kín bằng bio –gel diệt khuẩn. Dùng trong phòng tiểu phẫu hoặc phòng bình thường nơi có độ sạch Class 100,000 hoặc 10,000 (risk zone 2 hoặc 3) l) loại này SX tại Malaysia thường dùng tại các BV tại Việt Nam.

Bên cạnh đố còn dùng loại Silent hood là loại dùng phương án rẻ nhất (không dùng hộp lọc)

Xử lý gió thải trong bệnh viện

Loại Camsafe dùng cho gió thải: Tại một số khu vực điểu trị lao phổi và SAR không khí thường thải bỏ ra khỏi phòng sạch. Tuy nhiên trước khi thải bỏ ta phải lọc sạch nó bằng lọc HEPA để không gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. (vi khuẩn có kích thước khoảng 1 micron, trong khi đó HEPA lọc được 0.1-0.2 micron). Như vậy khi thay lọc HEPA bẩn (nó là ổ bệnh) người công nhân mà hít phải thì cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó HEPA bẩn này tiếp xúc với môi trường không khí thì cũng rất nguy hiểm. Do vậy người ta thường có cơ chế bao kín Bag in Bag out (BIBO) không cho tiếp xúc với môi trường. Loại này BV TƯ Huế đã dùng


Thành xin gửi mốt số tài liệu chuyên về bệnh viện filter Camfil Farr, anh em nào có nhu cầu tải về tham khảo. Hay có yêu cầu báo giá sản phẩm vui lòng liên hệ với Thành


Thanks and Best Regards,

Nguyen Duc Thanh (Mr.)
Sales Department
Mobile: 0947 29 59 89
Email: [email protected]
.................................................................................................
27 MEC CO., LTD.
Camfil Farr - Authorized Distributor - Clean Air Solutions
340, Trường Chinh, Quận 12, TP.HCM
Email: [email protected] - Website: www.camfilfarr.com.vn
 

Đính kèm

  • CamHosp.pdf
    2.2 MB · Xem: 179
  • health 1.pdf
    2.5 MB · Xem: 139
  • Hopital.pdf
    283.2 KB · Xem: 148
Ðề: Air filter catalogue AAF(American Air Filter)

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG LỌC VÔ TRÙNG ÁP SUẤT DƯƠNG:
Công nghệ lọc khí vô trùng đã được ứng dụng rất nhiều ở các nước phát triển. Người ta đã sản suất các loại màng lọc khí vô trùng ở phạm vi công nghiệp với số lượng lớn.
Có nhiều phát minh sáng chế liên quan đến việc chế tạo các thiết bị bảo đảm không khí vô trùng cho các ngành có liên quan. Các sản phẩm này hàng năm xâm nhập vào thị trường ngày càng nhiều cả về số lượng cũng như chủng loại nhất là những năm cuối thế kỷ 20 khi nhu cầu phát triển hội nhập của ngành dược phẩm phải phấn đấu đạt tiêu chuẩn GMP, GLP, và GSP, ngành thủy sản phải đạt tiêu chuẩn HACCP, ngành công nghệ sinh học phải bảo đảm nhanh cây và con cho sự phát triển nông nghiệp, ngành y tế triển khai chương trình chống nhiễm khuẩn bệnh viện..
Hệ thống lọc vô trùng áp suất dương được thiết kế bao gồm các bộ phận và thiết bị sau:
1.Thiết bị tiệt trùng khí tiền xử lý bằng uv:
Để tăng hiệu quả thanh trùng không khí trước khi đi qua bộ lọc HEPA sẽ được tiệt trùng sơ bộ bằng tia UV.
2. Bộ tạo áp suất dương:
Bộ phận này có chức năng tạo ra áp suất dương trong phòng phẩu thuật và hành lang bằng các thiết bị tạo áp. Các bộ tạo áp suất dương được thiết kế bằng các quạt cao áp dạng lồng sốc, công suất lớn , độ bền cao. Ngoài chức năng ngăn chặn sự thâm nhập vi khuẩn từ ngoài vào (nhất là khi ra vào khu vực phẩu thuật) Bộ tạo áp suất dương còn góp phần hạn chế sự thiếu hụt Oxy trong các ca mỗ kéo dài với nhiều người tham gia
3. Bộ lọc khí vi cấp Hepa:
Các bộ lọc này có thể giữ được đến 99,9% các hạt có đường kính 0,3 micron chúng hoàn toàn có thể sử dụng để thanh trùng không khí.
Phin lọc được chế tạo theo nhiều phương pháp như gấp theo kiểu gấp nếp zic-zắc với chiêu cao múi giấy từ 80 đến 100mm, vật liệu chèn cách ly chống xẹp giữa các múi giấy bằng giấy lọc. Công ngệ này có công suất cao, chịu áp lực lớn, có thể thổi trực tiếp mà không chịu hiệu ứng ép chèn và xô lệch các múi giấy.

II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG VÔ TRÙNG ÁP SUẤT DƯƠNG:

Thuyết minh công nghệ:
Toàn bộ hệ thống xử lý được đặt trên laphông, riêng bộ tái xử lý và lấy khí trời được đặt ở vị trí thuận tiện nhất để lấy khí sạch, vị trí có dầm để đỡ.
Khí trời được hút qua bộ lọc sơ cấp để loại bỏ các hạt bụi có kích thước lớn. Tiếp theo được xử lý bởi tia UV có bước sóng ngắn (254nm) để tiêu diệt các vi khuẩn.
Khí tiếp tục được bộ tạo áp suất dương hút và đẩy qua hệ thống xử lý bởi màng lọc Hepa. Màng lọc hepa có khả năng loại bỏ 99.99% các vi khuẩn và các chất có kích thước >0.3mm. Đồng thời tại đây khí được tiệt trùng 1 lần nữa bởi tia UV, đảm bảo khí vô khuẩn hoàn toàn trước khi vào phòng mổ. Lưu lượng khí được điều chỉnh theo công suất trên thiết bị.
Mỗi phòng có 2 hệ thống xử lý khí được đặt trên trần.
Tiếp theo, khí được đưa vào hệ thống cấp khí vô trùng áp suất dương, sử dụng màng Hepa và tạo áp lực.
Khí cấp từ máy lạnh cũng được xử lý bằng đèn UV để đảm bảo khí trong phòng không bị nhiễm khuẩn.
Không khí trong phòng sẽ được xử lý lại bởi bộ lọc thứ cấp và tiệt trùng khí bằng tia UV trước khi dẫn truyền ra ngoài. Đảm bảo không gây ô nhiễm cho môi trường và chống lan nhiễm mầm bệnh.