Cần giúp Ashrae cho cách nhiệtống gió,

sam.ha

Thành Viên [LV 2]
Chào cả nhà
upload_2019-6-3_19-30-9.png

cho mình hỏi chút, trong ASHRAE 2017 (như ở trên, trang 686) có đề cập hệ số truyền hơi nước cho bảo ôn ngoài của ống gió, có yêu cầu là hệ số không vượt quá 5.75 ng/(s.m2.pa).

upload_2019-6-3_19-34-20.png

các bro có thể giúp mình giải thích về hệ số này được không a: đề cập Tiêu chuẩn nào, thời gian test...?

Cảm ơn cả nhà.
 

Đính kèm

  • upload_2019-6-3_19-31-55.png
    upload_2019-6-3_19-31-55.png
    20 KB · Xem: 143
Chào cả nhà
View attachment 24483
cho mình hỏi chút, trong ASHRAE 2017 (như ở trên, trang 686) có đề cập hệ số truyền hơi nước cho bảo ôn ngoài của ống gió, có yêu cầu là hệ số không vượt quá 5.75 ng/(s.m2.pa).

View attachment 24486
các bro có thể giúp mình giải thích về hệ số này được không a: đề cập Tiêu chuẩn nào, thời gian test...?

Cảm ơn cả nhà.
Trong Kỹ thuật ĐHKK có 2 Thông số chính của Môi trường Không khí được quan tâm và kiểm soát là Nhiệt độ và Độ ẩm (tương đối và tuyệt đối). Tương ứng với 2 Thông số đó, về mặt Năng lượng sẽ có 2 Dòng NL là Nhiệt hiện (dòng truyền Nhiệt) và Nhiệt ẩn (dòng truyền Ẩm - tức Hơi nước).
Với mỗi dòng Nhiệt này thì mỗi loại Vật chất sẽ có những đặc điểm về tính chất Cản trở (Trở kháng Dòng chày) khác nhau: Với Dòng Nhiệt ta đã có Đại lượng Nhiệt dẫn λt quen thuộc. Với Dòng Ẩm, tương tự, ta sẽ có Đại lượng Độ dẫn Ẩm λd có liên quan với Dòng Ẩm đi xuyên qua Vật liệu như sau:
W= λd.S.∆Pw trong đó là Độ chênh Áp suất riêng phần của Hơi nước ở 2 phía của lớp Vật liệu.
Về giá trị cụ thể của Đại lượng Trở kháng Dòng chảy ẩm Z= 1/λd bạn có thể tham khảo thêm trên Trang Kỹ thuật Engineering Tool Box.
Trang này khá hay và thực dụng cho những Anh Em nào chịu khó học hỏi nhe.
Thân ái.
 
Back
Bên trên