Công Nghiệp Bàn luận về giải pháp thông gió trong Building & Factory

Hi các bác!
em đang kiểm tra lại thiết kế cho một phòng sạch với các thông số sau:
- Diện tích phòng: 183.5 m2 , chiều cao trần H=3m (cả vách và trần làm bằng panel, phun silicon làm kín khe kẽ)
- Kích thước cửa: W4750 x H2000 - Giả sử khe dưới và trên lấy 5mm, khe 2 bên lấy 2mm
- Thống số thiết kế hiện tại (của một nhà thầu Nhật): Cấp 5,500 m3/h = thải 1,500 m3/h + hồi 4,000 m3/h
- Áp lực (+)=15Pa

1, Q = 0.825*(0.005*4.75*2 + 0.002*2*2)*15 = 0.6868 m3/s = 2,472 (m3/h) * 1.5 ( tạm tính hệ số rò rỉ qua các khe kẽ khác) = 3,708 m3/h
2, Q = 183.5 * 3 * 1 = 550 (m3/h)

Thấy các thông số còn khá khác biệt, phiền các bác làm rõ hơn vụ này giúp em cái

Hi bạn.

Cái P bạn quên tính "căn bậc 2" thì phải. Nếu tính ra thì là :
Q = 0.825 * A * squ (P) = 0.825 * (0.005*4.75*2 + 0.002*2*2) * squ(15) = 0.825 * 0.0555 * 3.87 = 0.1773 m3/s = 638 m3/h.
 
Hi các bác!
em đang kiểm tra lại thiết kế cho một phòng sạch với các thông số sau:
- Diện tích phòng: 183.5 m2 , chiều cao trần H=3m (cả vách và trần làm bằng panel, phun silicon làm kín khe kẽ)
- Kích thước cửa: W4750 x H2000 - Giả sử khe dưới và trên lấy 5mm, khe 2 bên lấy 2mm
- Thống số thiết kế hiện tại (của một nhà thầu Nhật): Cấp 5,500 m3/h = thải 1,500 m3/h + hồi 4,000 m3/h
- Áp lực (+)=15Pa

1, Q = 0.825*(0.005*4.75*2 + 0.002*2*2)*15 = 0.6868 m3/s = 2,472 (m3/h) * 1.5 ( tạm tính hệ số rò rỉ qua các khe kẽ khác) = 3,708 m3/h
2, Q = 183.5 * 3 * 1 = 550 (m3/h)

Thấy các thông số còn khá khác biệt, phiền các bác làm rõ hơn vụ này giúp em cái
Cái này thì bạn phải hiểu về áp lực do đâu gây nên! Bình thường, 1 phòng hút lượng Qtươi và thải 1 lượng Qthải.
Nếu Qtươi = Qthải, rõ ràng áp lực phòng là 00 Pa.
Nếu Qtươi > Qthải thì phòng mới có áp. Hiệu số Qrò = Qtươi - Qthải được coi như là hệ số rò rỉ qua các khe phòng.
Qcấp = Qhồi + Qtươi
Qthải thường dùng 1 quạt nào đó hút ra.
Qcấp thường là lưu lượng của AHU cấp cho phòng và thông thường người ta tính Qcấp theo số lần trao đổi gió của phòng.
Như thế, công thức của chúng ta đang bàn là để tính Qrò và nó sẽ ảnh hưởng đến lượng gió tươi bạn cấp vào.
 
Chào các bác, e đang chuẩn bị thi công một dự án về phòng sạch class 100.000, với diện tích 540m2, trần cao 3m, mà bên thiết kế họ chọn con AHU công suất lạnh 500.000 btu/h, Lưu lượng 32.000 m3/h, đồng thời họ bố trí thêm các quạt BFU. vậy cái quạt BFU này để làm tăng thêm số lần trao đổi ko khí phải ko các bác? Tiện thể các bác cho e hỏi với phòng sạch tiêu chuẩn Class 100.000 thì số lần trao đổi ko khí là bao nhiêu vậy ạ, mà vận tốc gió chạy trong đường ống chính khoảng bao nhiêu để đảm bảo độ ồn? Vì bản vẽ bên thiết kế gửi cho e thì thấy ko có tiêu âm gì hết? Mong các bác giải đáp, e muốn tìm hiểu thêm về thiết kế thông gió cho phòng sạch.
 
Chào các bác, e đang chuẩn bị thi công một dự án về phòng sạch class 100.000, với diện tích 540m2, trần cao 3m, mà bên thiết kế họ chọn con AHU công suất lạnh 500.000 btu/h, Lưu lượng 32.000 m3/h, đồng thời họ bố trí thêm các quạt BFU. vậy cái quạt BFU này để làm tăng thêm số lần trao đổi ko khí phải ko các bác? Tiện thể các bác cho e hỏi với phòng sạch tiêu chuẩn Class 100.000 thì số lần trao đổi ko khí là bao nhiêu vậy ạ, mà vận tốc gió chạy trong đường ống chính khoảng bao nhiêu để đảm bảo độ ồn? Vì bản vẽ bên thiết kế gửi cho e thì thấy ko có tiêu âm gì hết? Mong các bác giải đáp, e muốn tìm hiểu thêm về thiết kế thông gió cho phòng sạch.
Theo cách bạn mô tả thì BFU là để tăng thêm số lần trao đổi cho phòng rồi. Về các thông số chi tiết, mình có tài liệu này cho bạn tham khảo
Còn về vận tốc khí trong ống gió cho phòng class 100,000 thì thiết kế như cho phòng thông thường thôi bạn ống chính <10m/s, ống nhánh 3~5m/s
 

Đính kèm

  • CREO.pdf
    6.7 MB · Xem: 102
Theo cách bạn mô tả thì BFU là để tăng thêm số lần trao đổi cho phòng rồi. Về các thông số chi tiết, mình có tài liệu này cho bạn tham khảo
Còn về vận tốc khí trong ống gió cho phòng class 100,000 thì thiết kế như cho phòng thông thường thôi bạn ống chính <10m/s, ống nhánh 3~5m/s
Thanks a! Nếu vận tốc ống nhánh 3 ~ 5 m/s liệu gió có qua được bộ lọc Hepa 13 không a? Vì vận tốc yêu cầu qua bộ lọc Hepa 13 kt 610x610x66mm cần phải đạt được khoảng 0,5 - 0,6 m/s?
 
Thanks a! Nếu vận tốc ống nhánh 3 ~ 5 m/s liệu gió có qua được bộ lọc Hepa 13 không a? Vì vận tốc yêu cầu qua bộ lọc Hepa 13 kt 610x610x66mm cần phải đạt được khoảng 0,5 - 0,6 m/s?
Thiết kế của bạn có BFu rồi còn gì nữa! vừa làm mục đích tăng số lần trao đổi vừa tăng áp (chính là tăng vận tốc) khí trước khi qua Hepa filter, để đảm bảo vận tốc yêu cầu
 
Thiết kế của bạn có BFu rồi còn gì nữa! vừa làm mục đích tăng số lần trao đổi vừa tăng áp (chính là tăng vận tốc) khí trước khi qua Hepa filter, để đảm bảo vận tốc yêu cầu
Trong thiết kế bên e nhận đc thì quạt BFU là lắp độc lập, không liên quan gì đến ống gió cả. a có thể xem bản vẽ. Tiện thể a cho e xin ý kiến xem bản vẽ ống gió như vậy đã ok chưa? Thanks a!
 

Đính kèm

  • Phòng sạch đại an.dwg
    848.3 KB · Xem: 65
Trong thiết kế bên e nhận đc thì quạt BFU là lắp độc lập, không liên quan gì đến ống gió cả. a có thể xem bản vẽ. Tiện thể a cho e xin ý kiến xem bản vẽ ống gió như vậy đã ok chưa? Thanks a!
Mình đã xem qua bản vẽ, thấy có 2 điểm sau
- BFU thổi vào phòng qua HEPA filter đấy, bạn xem kỹ lại. Còn miệng gió AHU thổi vào phòng trông như là cửa gió filter thông thường (không phải HEPA). Trên bản vẽ lên có ghi chú về các ký tự bạn nhé
- Về nguyên tắc là không dùng ống mềm cho phòng sạch, vì bề mặt bên tron ống mềm rất lượng sóng sẽ dẫn đến việc khó vệ sinh sau khi lắp đặt xong và khi hoạt động rất dễ bám bụi. Nhưng với phòng Class 100,000 có thể chấp nhận đc

* còn về kiểm tra vận tốc bạn kiểm tra bằng phần mềm Duct checker giúp mình
 
Mình đã xem qua bản vẽ, thấy có 2 điểm sau
- BFU thổi vào phòng qua HEPA filter đấy, bạn xem kỹ lại. Còn miệng gió AHU thổi vào phòng trông như là cửa gió filter thông thường (không phải HEPA). Trên bản vẽ lên có ghi chú về các ký tự bạn nhé
- Về nguyên tắc là không dùng ống mềm cho phòng sạch, vì bề mặt bên tron ống mềm rất lượng sóng sẽ dẫn đến việc khó vệ sinh sau khi lắp đặt xong và khi hoạt động rất dễ bám bụi. Nhưng với phòng Class 100,000 có thể chấp nhận đc

* còn về kiểm tra vận tốc bạn kiểm tra bằng phần mềm Duct checker giúp mình
Miệng thổi AHU là Hepa hết đấy a ah. Rất cảm ơn sự nhiệt tình của a!
 
Dear anh,
Nếu BFU của anh lắp độc lập thì chỉ để tăng số lần trao đổi khí thôi, và class 100,000 số lần trao đổi khí là 10-20 lần anh nhé.
 