Bảo dưỡng thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm
Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm - Plate heat exchanger (PHE) sau một thời gian hoạt động gặp các vấn đề:+ Bị đóng cáu cặn, tùy loại chất lỏng mà tỉ lệ đóng cáu cặn nhanh hay chậm. Do bị đóng cáu cặn sẽ tăng mất áp qua bộ trao đổi nhiệt và giảm hệ số trao đổi nhiệt do bị nghẹt hoặc lớp cáu cặn dày -> hệ thống bơm sẽ hoạt động công suất cao hơn và thời gian vận hành nhiều hơn -> tăng chi phí năng lượng -> tăng chi phí sản xuất.
+ Phụ tùng tiêu hao bị hư hỏng theo thời gian: PHE bao gồm các phụ tùng tiêu hao như gasket và tấm. Do gioăng được làm bằng cao su nên sẽ bị lão hóa theo thời gian -> bị nứt -> bị xì ra bên ngoài. Tấm được làm bằng kim loại nên cũng bị hao mòn theo thời gian -> cần vệ sinh & kiểm tra tình trạng tấm để tránh bị lủng -> trộn lẫn giữa môi chất lạnh và nóng -> làm hư hỏng 2 môi chất -> Phải dừng sản xuất
Do vậy, PHE cần được bảo dưỡng định kỳ ngăn ngừa để tránh phải dừng sản xuất, rò rỉ ra môi trường bên ngoài:
Quy trình bảo dưỡng thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm.
1. Chuẩn bị vật tư dự phòng.- Tấm trao đổi nhiệt.
- Gioăng trao đổi nhiệt.
- Bulong (Kiểm tra được bằng mắt thường trước).
- Keo dán (bộ trao đổi nhiệt có gioăng sử dụng keo dán).
- Dụng cụ tháo lắp và máy xịt cao áp.
- Hóa chất ngâm tẩy cáu cặn.
2. Quy trình tháo / lắp vệ sinh bộ trao đổi nhiệt bằng
- Đo khoảng cách siết giữa 2 khung tại từng vị trí bulong siết
- Dùng cờ lê để tháo từng bulong siết. Lưu ý phải tháo theo đường chéo và lần lượt đều nhau
- Tháo tấm ra khỏi khung bộ PHE -> tháo gioăng ra khỏi tấm
- Ngâm hóa chất để tẩy nhanh cáu cặn. Lưu ý: Dùng hóa chất tẩy rửa phù hợp với vật liệu tấm và gioăng.
- Xịt rửa tấm sạch sẽ bằng bằng máy xịt cao áp.
- Lắp gioăng mới nếu gioăng bị nứt hoặc không còn đàn hồi tốt.
- Lắp tấm vào lại khung. Lưu ý: vệ sinh sạch khung trước khi lắp
- Bơm áp kiểm tra bị rò rỉ. Lưu ý áp suất thử áp.
- Đưa bộ PHE vào vận hành và kiểm tra nhiệt độ của bộ PHE trước và sau khi làm vệ sinh.