Trả lời: Tính nhanh đường kính ống Hệ thống lạnh liên hoàn

Hệ thống Lạnh liên hoàn là dạng thế nào vậy bác, khái niệm này em chưa biết nữa, mong bác chỉ giáo thêm.
 
Trả lời: Tính nhanh đường kính ống Hệ thống lạnh liên hoàn

binh2910 viết:
ah, mình quên không nói rỏ, hệ thống lạnh 2 cấp nén sử dụng nhiều máy nén chayh chung cho 1 hệ thống. Mình giải thích nói chung dân điện lạnh ai ma chả biết.Chắc bạn không phải dân trong ngành nhỉ.
Pac binh2910 nói thế nào chứ cụm từ \"hệ thống lạnh liên hoàn\" tớ dân trong ngành mà chưa nghe nói :( :( :(. Pác nói hệ thốn lạnh 2 cấp có dễ hiểu hơn kô
:laugh: :laugh: :laugh:
 
Trả lời: Tính nhanh đường kính ống Hệ thống lạnh liên hoàn

Hi hi, pác binh2910 nói thế nào chứ chẳng nhẽ Admin của hvacr.vn mà không phải là dân trong ngành à?Mình là dân trong ngành mà cũng lần đầu nghe tới thuật ngữ này đấy, không biết thực tế người ta có hay dùng khái niệm này không.
 
Trả lời: Tính nhanh đường kính ống Hệ thống lạnh liên hoàn

thế thằng lào biết tra nhời đi
 
he thong lanh lien hoan.

Theo như mình được biết:
-Hệ thống lạnh liên hoàn là hệ thông lạnh chạy cấp cho nhiều thiết bị khác nhau trong xưởng chế biến với các chế độ khác nhau trong đó các máy nén có thề chạy hổ trơ cho nhau.
-Vi du có thể dùng máy nén chạy -45 chạy tiếp cho máy chạy hệ -30 khi thiếu công suất hay máy hỏng chẳng hạn.
 
Trả lời: bo chu de nay

keke em là lính mới...hihix lỡ mà kó nói ji2 sai mong các pác thông cảm cho em nhé. àh mà em xin hỏi hệ thống lạnh liên hoàn với hệ thống lạnh hai cấp khác nhau cho nào ạ:silly: mong kác pác chỉ giáo thêm cho em vài chiêu ạh....thanks so much
 
Trả lời: he thong lanh lien hoan

em cũng mới vào nghề thôi, nhưng theo em biết thì hệ thống lạnh liên hoàn là gồm có 2 máy nén trở lên có thể chạy cho nhiều dàn lạnh khác nhau. chung đầu hút và đầu đẩy được sử dụng rất nhiều trong các nhà máy chế biên:side:
 
Trả lời: Tính nhanh đường kính ống Hệ thống lạnh liên hoàn

cho dể hiểu thì hệ thống lạnh liên hoàn là hệ thống trong đó tất cả các máy nén của hệ thống sử dụng chung dàn ngưng chung đường nén chung đường đẩy (nếu các máy lam việc ở áp suất hút bằng nhau) và có thể hỗ trợ lẫn nhau khi có một trong các máy nén bị sự cố. các máy nén trong hệ thống cũng có thể chạy ở các nhiệt độ khac nhau
 
Trả lời: Tính nhanh đường kính ống Hệ thống lạnh liên hoàn

thuong842001 viết:
Hi hi, pác binh2910 nói thế nào chứ chẳng nhẽ Admin của hvacr.vn mà không phải là dân trong ngành à?Mình là dân trong ngành mà cũng lần đầu nghe tới thuật ngữ này đấy, không biết thực tế người ta có hay dùng khái niệm này không.
mình hỏi bạn Admin hvacr.vn có làm bên lạnh công nghiệp không ? nếu dân lạnh công nghiệp mà lần đầu nghe hệ thống lạnh liên hoàn chác chắn đó là dân \"a ma tơ\" đích thị rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hệ thống lạnh liên hoàn hiện nay đang sử dụng rất rộng rải trong các nhà máy chế biến thuỷ sản lớn không tin thì lại infisco tham quan coi cho biết thế nào là hệ thống lạnh liên hoàn hay qua recom hay hưng trí hỏi máy thằng công nhân nó trả lời cho!!!!!!!!!!!!!!
 
Trả lời: Tính nhanh đường kính ống Hệ thống lạnh liên hoàn

Đúng rồi, ai đã học, và làm việc trong nghành mà chẳng biết nhở. mấy cái thằng êeeeeeeeeeeeee ét min này. không trả lời thì thôi bày đặt
 
Trả lời: bo chu de nay

Sao các bác lại nói thế với Admin, chẳng qua các khu vực khác nhau dùng thuật nhữ khác nhau mà thôi. Đó là hệ thống lạnh trug tâm thôi mà.
 
Trả lời: Tính nhanh đường kính ống Hệ thống lạnh liên hoàn

hệ thống máy liên hoàn sử dụng cực nhiều và rộng rãi trong các nhà máy chế biến thuỷ sản .sử dụng hệ thống lạnh liên hoàn ngoài tính năng khắc phục sự cố hệ thống (như hiện tượng ngập dịch nhẹ một trong các máy nén thì máy nén còn lại sẽ hút hết lỏng ở máy nén ngập dịch ra sau khi có sự tham gia của bàn tay ngùơi vận hành thao tác đóng mở một số van ) nó còn có tính năng chia nhỏ công suất máy thuận tiện cho việc giảm tải máy nén khi mà nhiệt độ sản phẩm đạt yêu cầu làm giảm chi phí vận hành.
còn máy nén 2 cấp thực ra là 2 máy nén 1 cấp nối tiếp nhau thông qua 1 bình trung gian (óng soắn ruột gà hoặc không có ống soắn ruột gà),bình trung gian có nhiệm vụ sẽ làm mát môi chất ở đầu nén của máy nén thấp áp trước khi vào cửa hút của máy nén tầm cao tránh hiện tượng môi chất sau khi ra khỏi máy nén tàm cao có nhiệt độ quá cao thực tế thì 2 máy nén tầm thấp và tầm cao được bố trí trên một lốc máy sử dụng bình trung gian thẳng đứng khi hệ thống sử dụng môi chất NH3 , bình trung gian nằm ngang nếu là freon .sử dụng máy nén 2 cấp trong trường hợp cần nhiệt độ âm sâu
 
Trả lời: bo chu de nay

:) HỆ THỐNG NÀY MÌNH CÓ NGHE QUA NHƯNG KHÔNG ĐI BÊN LẠNH CÔNG NGHỆ NÊN KHÔNG RÀNH LẮM, NHƯ CÁC BÁC NÓI NÓ CHUNG ĐẦU ĐẨY ĐẦU HÚT , NGOÀI RA HÌNH NHƯ NÓ CHẠY CÙNG LÚC CHO NHIỀU HỆ THỐNG, NHIỆT ĐỘ CÁC HỆ THỐNG NÀY CÓ THỂ NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU :P
 
Trả lời: bo chu de nay

Chào bác xunfeng,

hệ thống lạnh liên hoàn không nhất thiết phải chạy cho các dàn lạnh có nhiệt độ khác nhau mà cũng có thể cùng 1 nhiệt độ (như trong trường hợp chúng ta chia nhỏ công suất chẳng hạn. Nó cũng giống như các con AC của các bác thôi, có 2 máy hoặc hơn đó. Đối với AC thì để giảm tải nhằm giảm chi phí vận hành, an toàn kéo dài tuổi thọ máy,..... đối với AC vừa tắt 1 máy đi vừa dùng bộ biến tần (chiếm đại đa số), hay by-pass nâng đĩa roto,... để giảm tải, nhưng đối với máy nén công nghiệp thì khác vì sự biến động tải nhiệt là rất lớn theo thời gian làm lạnh, đông vì vậy mà MN không dùng biến tần, hay các phương pháp tương tự AC được (vì đặc thù là máy vít, piston)công suất lớn vì vậy ngoài việc giảm tải vô cấp (đv máy vít), hay phương pháp tách xylanh có cấp độ (MN piston) thì vẫn cần chia nhỏ công suất máy nhằm nhiều mục đích,..., đặc biệt là các hệ thống bắt buộc máy phải thường trực chạy 24/24h. Ví dụ 1 kho bảo quản thực phẩm cả vài ngàn tấn thì khi bắt đầu hay những lúc xả băng (lạnh nhiệt độ âm mà)thì nhiệt trong kho tăng cần nhiều máy để mau đạt được nhiệt độ (đây là yêu cầu...), nhưng khi đạt được nhiệt độ rồi thì khô khá ổn định chỉ cần 1 Mn chạy với 1 công suất đủ đề bù lắp lượng nhiệt tổn thất qua cấ trúc cách nhiệt khô thôi, và 1 số nguồn nhiệt khác nhưng rất ít (không như ĐHKK đâu), vì vậy mà không cần phải nhiều MN,do vậy trong HT này các máy nén chỉ chạy thay nhau thôi,....
Đây là 1 hướng sử dụng của HT liên hoàn thôi, còn nhiều mục đích khác nữa đấy. Bác hiểu chứ?
 
Trả lời: he thong lanh lien hoan

loidanh viết:
em cũng mới vào nghề thôi, nhưng theo em biết thì hệ thống lạnh liên hoàn là gồm có 2 máy nén trở lên có thể chạy cho nhiều dàn lạnh khác nhau. chung đầu hút và đầu đẩy được sử dụng rất nhiều trong các nhà máy chế biên:side:
Chào bạn !
Nếu theo lời bạn nói thì bạn là lính mới vào nghề. Chỉ là lính mới mà bạn đã nói được khái niệm về hệ thống lạnh liên hoàn thì tôi cảm thấy rất mừng vì vẫn còn người hiểu về hệ thống này.
Xin nói thêm cho các bạn rõ là hệ thống lạnh liên hoàn có mặt khắp nơi trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Nó cũng như các hệ thống khác là có máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bốc hơi, tiết lưu,..đó là những thứ căn cơ mà người kỹ sư lạnh nào cũng biết. Nhưng khi nói hệ thống lạnh liên hoàn thì là một tổ hợp máy nén, TBNT,TBBH,...ghép lại với nhau để đáp ứng tải lạnh của nhà máy. Có những hệ thống gồm tất nhiều máy nén có công suất nhỏ, vừa và rất lớn, một cấp và hai cấp ghép lại chung đường ống, thiết bị ngưng tụ, bình trung gian qua nhiều dàn lạnh khác nhau : Như cho tủ cấp đông Plate, đông gió, IQF,...Có nhiệt độ -35 đến -40oC tuỳ theo loại sản phẩm. Bên cạnh đó còn có cối đá vảy, kho tiền đông, kho trữ đông, kho mát,... với nhiệt độ -25, -18, -5, 0, + 5oc,... tuỳ theo sản phẩm. Vấn đề ở đây là hệ thống có nhiệt độ ngưng tụ duy nhất, nhưng có nhiều chế độ bốc hơi khác nhau thì áp suất gas hút về máy sẽ khác nhau.Khi đó làm sao gas về máy nén cho đúng bây giờ, để giải quyết vấn đề này thì phải lắp thêm van điều áp bộ bốc hơi ở dàn lạnh ( tài liệu chi tiết và cách cân chỉnh tôi ko thể trình bày hết trong bài viết này, vui lòng xem thêm tài liệu của Danfoss, Hansen,..hoặc tôi sẽ bổ sung ở bài viết sau ).
Trong hệ thống này tuỳ chế độ hoạt động của từng dàn lạnh mà ngoài việc lắp tiết lưu còn cần có bình chứa thấp áp + bơm cấp dịch và hệ thống van phức tạp,...Bình tách dầu cũng có nhiều bình và nhiều cách hồi dầu. Tuỳ hệ thống mà còn phải có bình xyphong, bình xả khí không ngưng, tuỳ loại gas mà bố trí chủng loại van, đường ống cho phù hợp.
Nói chung hệ thống liên hoàn thì vô cùng phức tạp với rất nhiều máy nén, bình bầu các loại, van thì dày đặt, đường ống thì chằng chịt,.... Nếu bạn nào chưa thấy qua thì không biết cũng là điều dễ hiểu, nhưng có nhiều bạn ra trường nhiều năm rồi mà vẫn không đọc nỗi sơ đồ nguyên lý của hệ thống đấy. Chỉ riêng cái việc đọc sơ đồ đường ống rồi giải thích tại sao phải sử dụng ống đó, hoặc giải thích chức năng của các loại van thôi cũng làm các bạn mệt mỏi rồi.
Nói tóm lại hệ thống lạnh liên hoàn rất hay và rất khó thiết kế cũng như thi công. Nói thật với các bạn là ngay cả bản thân tôi dù đã thi công rất nhiều hệ thống này rồi mà hiện giờ đôi lúc tôi còn phải mất nhiều thời gian nếu gặp phải một sơ đồ lạ. Nói là nói vậy chứ cũng không có gì là ghê ghớm đâu, nếu bạn nào có làm qua rồi thì cũng tốn chút ít thời gian tìm hiểu là sẽ hiểu một sơ đồ lạ thôi.
Trên đây là những gì tôi biết, nếu có chỗ nào không đúng mong các bạn góp ý. Bạn nào cần tham khảo sơ đồ nguyên lý của hệ thống lạnh liên hoàn thì liên lạc với Herot rồi mình sẽ chuyển cho các bạn qua Herot(do mình không biết cách đưa tài liệu lên nên phải nhờ chú Herot hoặc mình sẽ chuyển mail cho các bạn 0
Chúc sức khoẻ.
 