tôi thấy trong diễn đàn này nghe chừng nhiều người bên DaiKin nhỉ cái gì cũng lôi Daikin ra. thực tế thì các bác tính toán như thế vẫn không đúng vì sao tôi nói thế. tôi đưa ra ví dụ thế này với dàn 10HP công suất điện từ 9-11Kw tù từng nhà SX. kết nối với 10 dàn lạnh cho 10 phòng khác nhau. Nếu 2 phòng chạy có nghĩa là công suất đạt 20% công suất máy, máy nén biến tần nó hạ được bao nhiêu --> tính tiền điện kiểu này chỉ là làm cho công nghiệp hóa lên thôi các bác lắp vào nhà dân mà tính có mà họ nhảy lồng lên. nên đây là bài toán khó không đơn giản để giải nó. còn Chiller hay VRV thì đều có thể kết nối kiểu này được dùng chiller thì lai phải mua thêm thiết bị gắn vào dàn lạnh thôi. mỗi tôi ai mà dùng chiller mà 1 con 5HP mà chạy thì chỉ có điều chuẩn bị đốt nhà để giả tiền điện cho chiller :woohoo:
Đùng là bộ 2WR5 hỗ trợ chuyển đổi sang KWH luôn. Và ngoài ra các bộ đo BTU Meter này hỗ trợ truyền thông giao thức M-Bus. Chính vì vậy, việc tích hợp về DDC là hoàn toàn thực hiện được. Số liệu thu thập được về DDC sẽ được cộng dồn hàng ngày, hàng tháng...để tính toán điện năng cho mỗi khu vực.\"Để tính tiền điện cho các cao ốc văn phòng cho thuê, cần phải đo lường được:
- Điện năng KWH cho các thiết bị tiêu thụ điện bao gồm cả quạt gió (FCU, AHU...). Giá trị này ví dụ bằng P1
- Nhiệt lạnh BTU cho các máy điều hòa FCU, AHU. Sau đó quy đổi từ BTU sang KWH theo công thức:1BTU = 0.0002930711 KWH - Giá trị này bằng P2\"
Mình bổ sung thêm một chút như sau: Để đo công suất lạnh người ta thường sủ dụng thiết bị gọi là BTU Meter ( mỗi hãng có một tên khác nhau mình chỉ biết bên siemen là sản phẩm SonoHeat 2WR5).
Lắp trực tiếp sonoheat vào đường ống lạnh ( đối với hệ chiller) các sonoheat sẽ tính toán và hiển thị lên công suất tiêu thụ (KWH) của các FCU, AHU ( đã chuyển đổi từ BTU/h sang KWH)
Một lưu ý các sonoheat tính công suất lạnh tại chỗ chứ không đưa về PC để xử lý ( tránh được gian lận)