Mình cần giúp đỡ việc bố trí máy lạnh (vị trí, loại máy, công suất) cho công trình trường học xây mới như trong bản vẽ gửi kèm, trần cao 3m5. Bác nào rãnh giúp dùm mình với.
Chào bạn
Mình cũng là dân điện lạnh
Nếu ở TP.HCM thì liên hệ để mình tư vấn cho
Tú 0988 867 159
Dear Khong Minh,
Mình định mở quán bi da máy lạnh tuy nhiên ko biết lắp đặt máy lạnh như thế nào cho phù hợp, bạn có thể giúp mình tính tương đối để làm dự toán được không?
- Mặt bằng mình chiều ngang 15m, dài 18m, trần hiện tại cao khoảng 8-9 m tuy nhiên mình sẽ làm trần thạch cao khoảng 2m8 - 3 m.
- Hướng mặt tiền là hướng đông, 2 bên vách đã có nhà ở.
- Hiện tại mình chưa có bản vẽ nhung bạn có thể tính khoảng bao nhiêu máy lạnh đc không?
- Mình đọc tài liệu thì tự tính khoảng 8 máy lạnh treo tường loại 2 HP (1 máy khoãng 50-60 m3) đồng thời gắn thêm quạt treo tường, không biết như vậy đúng không. và lắp đặt máy lạnh treo tường hay máy lạnh đứng, cái nào tiện và tiết kiệm hơn.
Thanks & Regards
Mình cần giúp đỡ việc bố trí máy lạnh (vị trí, loại máy, công suất) cho công trình trường học xây mới như trong bản vẽ gửi kèm, trần cao 3m5. Bác nào rãnh giúp dùm mình với.
Chào bạn hvt42000
Mình đã đọc thông tin bạn gửi lên diễn đàn rồi và có thể hình dung ra mặt bằng sơ bộ của bạn .Bạn có thể cho mình xin thêm 1 số thông tin để mình có thể tính tải lạnh sơ bộ chính xác hơn như:
-Có thể đặt vị trí dàn nóng ở trước hay sau quán ? Mặt tiền hướng Đông sẽ chịu bức xạ mặt trời cao nhất lúc 8-9h vào buổi sáng (bạn có thể dùng mái che di động để hạn chế ánh nắng này và phía sau nhà xưởng sẽ nhận bức xạ cao nhất vào lúc 15-16h .
-Trần cao 8-9m vậy mặt bằng là nhà xưởng ,bạn sử dụng trần giả .Tường bao là gạch hết hay nửa gạch nửa tôn+vì kèo thép.
-Bố trí sơ bộ các bàn bi da của bạn như thế nào : bao nhiêu bàn? kích thước mỗi bàn khoảng bao nhiêu ?
-Bạn chỉ dùng đèn chiếu sáng huỳnh quang âm trần hay có lắp thêm các đèn gắn bóng compact có choá hình nón dạng treo tại vị trí bàn bi da ko? bao nhiêu bộ đèn như vậy? .
-Bạn tự tính treo khoảng 8 máy treo tường 2HP thì theo mình thì hơi thấp đấy ,vì bạn sử dụng máy treo tường + quạt thổi gió thì có lợi làm lạnh cục bộ tại vị trí bàn bi da nào cần sử dụng .Các vị trí khác có thể không nhất thiết mở hết để tiết kiệm điện .Nhưng vì chiều dài phòng quá dài nên khu vực giữa sẽ thiếu lạnh ,nếu khu vực giữa không bố trí bàn bi da thì bạn có thể dùng treo tường hết được .Ngược lại bạn nên kết hợp treo tường + âm trần nối ống gió(phương án 1) hay âm trần nối ống gió(phương án 2).Kết hợp quạt treo tường thổi gió cưỡng bức .Bạn có thể xem bản vẽ đính kèm, PA1 thì chi phí thấp(khoảng 170triệu) nhưng không thẩm mỹ lắm ,PA2 chi phí cao(khoảng ~200triệu bù lại đạt thẩm mỹ hơn và phân phối gió đều hơn.
-Vì trong quán bi da thường dùng chiếu sáng rất nhiều(theo tiêu chuẩn cấp II là dạng nghiệp dư độ rọi 500lux) + người chơi đi lại và hoạt động nhiều ( nhiệt toả trung bình khoảng 160w/m2) nên lượng nhiệt cũng theo đó mà tăng lên .