Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

hugo0907

Thành Viên [LV 0]
Chao cac ban, Hien tai minh tinh nuoc nong trung tam cho khu khach san co 180 voi hoa sen. Minh co thac mac la khong biet cach tinh luu luong va cot ap cho bom hoi ve. co ban nao biet thi giup minh voi.
Cach tinh luu luong va cot ap bom hoi dua vao dau vay?
 
Trả lời: Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

xin bạn cho biết cụ thể hơn về nuơc nóng trong vòi hoa sen co pha với nước lạnh không ? Bể nước nóng đặt ở trên đỉnh toàn nhà hay không ? hay đặt ở đâu?
Tôi xin trả lời ngắn gọn như sau:
+ Nếu không pha thì bạn phải căn cứ vào lưu lượng nước tại 1 vòi dùng bao nhiêu ?ta truy nguợc ra 120 vòi x 1 vòi = ra lưu lượng của bơm (lớn nhất). Cột áp thông thường nếu đặt trên nóc nhà thì theo tôi cần lắp 1 bơm có cột áp 1 bar là đủ bơm đặt trên nóc nhà. Còn chi tiết để chọn được cột áp thì ta phải căn cứ vào bạn lắp đặt đường ống như thế nào => Từ đó tính ra tổn thất trên đường ống => Tính được tổng tổn thất=> Cột áp bơm cần = 1 bar + Tổng tổn thất;

+ Nếu ko pha thì cũng làm tương tự: Xác định nhiệt độ hoà trộn của 2 loại nuóc nóng và lạnh => Tính lưu lượng cần cho 2 loại nước này => Tính tổng tổn thất cho 2 loại đường ống nóng và lạnh => Tính được cột áp = Ok;

Nếu cần tư vấn sâu xin liên hệ với Lão Hạc DD 0936911195
 
Trả lời: Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

Cam on ban Lao Hac.
He thong cua minh la he thogn trung tam dat tren tang mai va se cap nuoc xuong.
He thong nay sdung nuoc nong co pha voi nuoc lanh, nuoc nong cap xuong dam bao nhiet do la 60oC va hoi ve trung tam khi ma nuoc nong giam xuong 55oC.
Ban cho minh y kien voi.
ah, voi lai minh kiem duoc tai lieu tinh bom tuan hoan ma cahc tinh rat la, ban cho minh y kien voi. ban xem phan thi du do.
File dinh kem theo http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/RECIRCULATION_HOT_WATER_SYSTEM.pdf
 
Ðề: Trả lời: Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

a lao hac oi.em dang lam he thong cung cap nuoc nong cho can ho 40 tang , ma ko co tai lieu gi het anh co tai lieu j cho em voi.em cam on anh lao hac nhe.ma sao co biet danh giong em the
 
Ðề: Trả lời: Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

Cam on ban Lao Hac.
He thong cua minh la he thogn trung tam dat tren tang mai va se cap nuoc xuong.
He thong nay sdung nuoc nong co pha voi nuoc lanh, nuoc nong cap xuong dam bao nhiet do la 60oC va hoi ve trung tam khi ma nuoc nong giam xuong 55oC.
Ban cho minh y kien voi.
ah, voi lai minh kiem duoc tai lieu tinh bom tuan hoan ma cahc tinh rat la, ban cho minh y kien voi. ban xem phan thi du do.
File dinh kem theo http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/RECIRCULATION_HOT_WATER_SYSTEM.pdf

Mình chưa đọc được thuyết minh, tuy nhiên có mấy ý kiến tham vấn với bạn. Hệ thống nước nóng là hệ thống nhiệt độ cao hơn môi trường nên thường sẽ có sự mất nhiệt. Vì thế, gần như khi thiết kế hệ nước nóng, các hãng thường dùng hệ bơm tuần hoàn để nước luôn được hoàn lưu và bổ sung nhiệt. Việc họ tính nhiệt mất trong quá trình bơm là 5oC theo tôi không có gì là quá đâu, vì có như thế bạn mới tính nhiệt bù được. Ngoài ra còn phải tính thêm nhiệt mới cho nước mới vào (vì các vòi có dùng 1 ít nước nóng nữa). Công suất của hệ nước nóng luôn được tính tại giờ cao điểm (quan điểm này sẽ dẫn đến công suất máy khá cao và tăng suất đầu tư), tuy nhiên việc phân tích thời điểm dùng và thực tế dùng kỹ hơn sẽ làm giảm bớt suất đầu tư là việc nên làm. Theo mình, bạn nên xem kỹ các Tiêu chuẩn cũng như suy nghĩ về việc sử dụng hệ nước nóng thế nào là hiệu quả. Đây chính là bài toán khó, chỉ giải quyết trên từng công trình cụ thể và công năng cụ thể của công trình mà thôi! Vấn đề về lệch 5oC phụ thuộc vào chủng loại ống mà bạn dùng nữa, nếu ống giữ nhiệt không tốt thì độ chênh nhiệt có lẽ sẽ cao hơn đó!
 
Ðề: Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

xin bạn cho biết cụ thể hơn về nuơc nóng trong vòi hoa sen co pha với nước lạnh không ? Bể nước nóng đặt ở trên đỉnh toàn nhà hay không ? hay đặt ở đâu?
Tôi xin trả lời ngắn gọn như sau:
+ Nếu không pha thì bạn phải căn cứ vào lưu lượng nước tại 1 vòi dùng bao nhiêu ?ta truy nguợc ra 120 vòi x 1 vòi = ra lưu lượng của bơm (lớn nhất). Cột áp thông thường nếu đặt trên nóc nhà thì theo tôi cần lắp 1 bơm có cột áp 1 bar là đủ bơm đặt trên nóc nhà. Còn chi tiết để chọn được cột áp thì ta phải căn cứ vào bạn lắp đặt đường ống như thế nào => Từ đó tính ra tổn thất trên đường ống => Tính được tổng tổn thất=> Cột áp bơm cần = 1 bar + Tổng tổn thất;

+ Nếu ko pha thì cũng làm tương tự: Xác định nhiệt độ hoà trộn của 2 loại nuóc nóng và lạnh => Tính lưu lượng cần cho 2 loại nước này => Tính tổng tổn thất cho 2 loại đường ống nóng và lạnh => Tính được cột áp = Ok;

Nếu cần tư vấn sâu xin liên hệ với Lão Hạc DD 0936911195

Mình chưa đọc được thuyết minh, tuy nhiên có mấy ý kiến tham vấn với bạn. Hệ thống nước nóng là hệ thống nhiệt độ cao hơn môi trường nên thường sẽ có sự mất nhiệt. Vì thế, gần như khi thiết kế hệ nước nóng, các hãng thường dùng hệ bơm tuần hoàn để nước luôn được hoàn lưu và bổ sung nhiệt. Việc họ tính nhiệt mất trong quá trình bơm là 5oC theo tôi không có gì là quá đâu, vì có như thế bạn mới tính nhiệt bù được. Ngoài ra còn phải tính thêm nhiệt mới cho nước mới vào (vì các vòi có dùng 1 ít nước nóng nữa). Công suất của hệ nước nóng luôn được tính tại giờ cao điểm (quan điểm này sẽ dẫn đến công suất máy khá cao và tăng suất đầu tư), tuy nhiên việc phân tích thời điểm dùng và thực tế dùng kỹ hơn sẽ làm giảm bớt suất đầu tư là việc nên làm. Theo mình, bạn nên xem kỹ các Tiêu chuẩn cũng như suy nghĩ về việc sử dụng hệ nước nóng thế nào là hiệu quả. Đây chính là bài toán khó, chỉ giải quyết trên từng công trình cụ thể và công năng cụ thể của công trình mà thôi! Vấn đề về lệch 5oC phụ thuộc vào chủng loại ống mà bạn dùng nữa, nếu ống giữ nhiệt không tốt thì độ chênh nhiệt có lẽ sẽ cao hơn đó!

Dear All.

Chắc có lẽ mọi người chưa hiểu được nguyên lý và cách tính của nước nóng trung tâm.
- Để thiết kế bơm tuần hoàn cũng phải dựa vào lưu lượng hồi về và cột áp ( ko tính tổng lưu lượng sử dụng - Tốn tiền vô ích)
- tại sao phải sử dụng bơm tuần hoàn mà ko dùng phương án đối lưu tự do (ko cần bơm tuần hoàn) - Đó chính là duy trì nhiệt độ trong hệ thống nước nóng)

Ai thắc mắc thì email: [email protected] mình sẽ giải đáp.
 
Ðề: Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

Dear All.

Chắc có lẽ mọi người chưa hiểu được nguyên lý và cách tính của nước nóng trung tâm.
- Để thiết kế bơm tuần hoàn cũng phải dựa vào lưu lượng hồi về và cột áp ( ko tính tổng lưu lượng sử dụng - Tốn tiền vô ích)
- tại sao phải sử dụng bơm tuần hoàn mà ko dùng phương án đối lưu tự do (ko cần bơm tuần hoàn) - Đó chính là duy trì nhiệt độ trong hệ thống nước nóng)

Ai thắc mắc thì email: [email protected] mình sẽ giải đáp.
Vấn đề bạn nói ai cũng hiểu cả! Tuy nhiên hệ nước nóng khác hệ chiller nước lạnh ở chỗ là có sự mất nước trong hệ thống, và độ chênh nhiệt của nước nóng so với môi trường là rất lớn (60-30 = 30oC). Vì thế, tính toán nhiệt không đơn thuần là bù nhiệt. Giờ cao điểm, lượng nước nóng lấy ra khỏi hệ thống rất lớn, có thể lấy hết đi ku7o75ng nhiệt mà hệ đã tích trữ được. Vậy thì giải quyết trường hợp giờ cao điểm thế nào! Tôi thấy bác nguyendinhan_GS nói không dựa trên thực tế nào cả! Còn về ổn nhiệt đối lưu như hệ năng lượng mặt trời thì cũng chỉ giải quyết được lượng nhiệt nhỏ thôi! Cái gì cũng phải có phép tính toán cẩn thận chứ!
 
Ðề: Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

Vấn đề bạn nói ai cũng hiểu cả! Tuy nhiên hệ nước nóng khác hệ chiller nước lạnh ở chỗ là có sự mất nước trong hệ thống, và độ chênh nhiệt của nước nóng so với môi trường là rất lớn (60-30 = 30oC). Vì thế, tính toán nhiệt không đơn thuần là bù nhiệt. Giờ cao điểm, lượng nước nóng lấy ra khỏi hệ thống rất lớn, có thể lấy hết đi ku7o75ng nhiệt mà hệ đã tích trữ được. Vậy thì giải quyết trường hợp giờ cao điểm thế nào! Tôi thấy bác nguyendinhan_GS nói không dựa trên thực tế nào cả! Còn về ổn nhiệt đối lưu như hệ năng lượng mặt trời thì cũng chỉ giải quyết được lượng nhiệt nhỏ thôi! Cái gì cũng phải có phép tính toán cẩn thận chứ!

Cảm ơn bác Dũng đã cho ý kiến.
mình có ý kiến thế này.
Vấn đề tổn thất nhiệt chỉ được xét đến đối với hệ Chiller vì ko đủ nhiệt thì công suất lạnh sẽ ko đạt.
Còn nước nóng dùng để hòa trộn với nước lạnh để sinh hoạt,Chẳng ai đi dùng nước nóng để dùng cho sinh hoạt.
cho nên đừng đi quá sâu giống như chiller sẽ làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu.
khi thiết kế cho hệ thống nước nóng nên quan tâm vào tỉ lệ hòa trộn cho 1 vòi.( lưu lượng ?L/min).
 
Ðề: Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

Cảm ơn bác Dũng đã cho ý kiến.
mình có ý kiến thế này.
Vấn đề tổn thất nhiệt chỉ được xét đến đối với hệ Chiller vì ko đủ nhiệt thì công suất lạnh sẽ ko đạt.
Còn nước nóng dùng để hòa trộn với nước lạnh để sinh hoạt,Chẳng ai đi dùng nước nóng để dùng cho sinh hoạt.
cho nên đừng đi quá sâu giống như chiller sẽ làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu.
khi thiết kế cho hệ thống nước nóng nên quan tâm vào tỉ lệ hòa trộn cho 1 vòi.( lưu lượng ?L/min).

Cho dù là hòa trộn thì vẫn mất 1 lượng nhất định đó chứ. 1 nóng 60oC + 2 lạnh 25oC = 3 nước 36.7oC là loại nước vừa đủ tắm. Một vòi rửa tay có lưu lượng là 0.007 l/s thì lượng nước nóng mất đi cũng đến 0.0023 l/s. 120 vòi thì lượng này là: 0.28 l/s.
Với nước tắm thì đến 0.28 l/s và nước nóng tính tương tự 0.93l/s. 120 phòng khách sạn tiêu thụ: 111.6 l/s (con số này tôi e là không nhỏ đấy chứ).
Tôi không biết bạn nghĩ thế nào chứ nước nóng dù dùng rất ít thì cũng cỡ 30% của nước lạnh sử dụng! Vậy bạn nói rất ít là ít thế nào, chứ với con số thì chẳng có gì là ít cả đâu! Cái vấn đề về tính toán đủ lượng nhiệt đâu phải là ai cũng làm đúng đâu!
 
Ðề: Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

Những con số bác Dũng đưa ra rất cụ thể và những vấn đề bác đề cập cũng rất hữu ích. Bên mình chuyên cung cấp sản phẩm bơm nhiệt để sản xuất nước nóng cho hệ thống nước nóng trung tâm của tòa nhà, khách sạn... mình cũng đã tham gia thiết kế và theo dõi hoạt động của một số hệ thống nước nóng trung tâm trong đó có hệ thống nước nóng trung tâm của KS Sheraton HN (họ đang sử dụng 7 Heatpump của bên mình với công suất khoảng 650 lít nước nóng/giờ, hệ thống có 2 bình bảo ôn 6500 lít). Tiêu chuẩn thiết kế đối với khách sạn 5 sao mà bên mình đang áp dụng là 160 lít nước nóng/phòng/ngày. điều này có thể nói nước nóng sử dụng trong tòa nhà là không hề nhỏ.
 
Ðề: Bom tuan hoan trong he thong nuoc nong

Bạn Khatthuc có thể cho mình biết nguyên lý Heatpump hoạt động như thế nào không?

Thanks.
 
Chủ đề này rất hay. Từ trước tới nay chưa có phương pháp tính toán cụ thể và luận cứ chính xác cả.
Bác nào có tài liệu nào nói về phần này chia sẻ cho ae biết với ạ
 
Tính toán bơm tuần hoàn nước nóng theo tổn thất nhiệt. Hiểu đơn giản là nếu không có bơm tuần hoàn thì lượng nhiệt sẽ mất đi trên hệ thống đường ống và chúng ta cần tuần hoàn nước về trạm sản xuất nước nóng để đun nóng nước lại tới nhiệt độ yêu cầu.

Các bạn tham khảo thêm tại đây: https://www.engineeringtoolbox.com/hot-water-circulation-return-pipe-d_1918.html
 