Cần giúp các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Giangson

Thành Viên [LV 0]
chào mọi người, mong mọi người tư vấn giúp mình hệ thống nước nóng nào phù hợp cho khách sạn mini 17 phòng.

Mình định dùng bình nóng lạnh thông thường nhưng lại sợ tốn điện.

Mình có khách sạn Giang Sơn với 30 phòng hiện đang sử dụng dàn năng lượng mặt trời 5000lit + bình bảo ôn và 2 bộ đun nước nóng 9000watts nhưng có vẻ tính ổn định không được tốt.
Với dàn năng lượng mặt trời chỉ có thể sử dụng lúc có ánh nắng, bình bảo ôn của dàn năng lương không giữ được nhiệt lâu vì nước nóng luôn được sử dụng. 2 bộ đun nước nóng 9000watt thì rất tốn điện. Sử dụng nước nóng tổng từ tầng 8 xuống tốn rất nhiều nước thải để có được nước nóng xuống tới tầng 1.

Có ai cho mình xin ý kiến, mình nên sử dụng hệ thống nước nóng nào cho thích hợp, kể cả về giá thành lặp đặt và sử dụng.

Cảm ơn nhé.
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

bác ơi, tiết kiệm thì chỉ dùng nồi hơi và đốt bằng than là rẻ nhất thôi.
em thấy những nhà nghỉ độ 10 phòng đã dùng cái đó rồi. bác dùng điện thì đúng là hiện đại, nghĩa là hại điện, chỉ béo các ông điện lực thôi. còn ông mặt trời thì mùa đông mưa gió là bó tay luôn.
việc bác nêu cần phải giải quyết một cách chuyên môn. nghĩa là có thiết kế cụ thể, đặt nồi hơi ở đâu, bơm nước nóng vào hệ thống ống nóng riêng đưa đi các phòng, ống nước bọc bảo ôn hẳn hoi, và có hệ thống điều khiển thích hợp cùng các loại thiết bị đường ống (van, áp kế, nhiệt kế, xả e, xả áp ...)
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

thankz bac "do quan" nhé. em sẽ tìm hiểu thêm về hệ thống đốt = than, hoặc lò hơi.
các bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ thêm với em nhé.
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Anh Sơn có thể liên hệ với sđt này ,nếu anh còn vướng mắc :01699 690 699 (c. Hoàng)
Chúc anh thành công, làm ăn phát tài ,đặt biệt trong dịp Tết Việt!
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Chào anh Sơn,
Như hệ thống của anh nói thì nếu sử dụng được lò hơi thì quá tốt rồi nhưng cũng có nhiều lý do bất tiện khi sử dụng lò hơi. Nếu anh quan tâm thì em có thể cung cấp giải pháp là mình có thể sử dụng heat pum Cong Suất khoảng 100 kW trở xuống làm nóng nước (có thể làm nóng nước đến 70 oC). Giải pháp này tiết kiệm hơn sử dụng điện trở rất nhiều (COP khoang = 4). Đồng thời anh có thể bố trí các heat pum trong nhà bếp...để làm mát không gian này luôn (tiết kiệm được năng lượng). Hiện tại em đang làm cho hãng CIAT (Pháp) có cung cấp các thiết bị dạng này.

Nếu anh quan tâm thì liên lạc cho với em nhé!

Trương Văn Bảnh
Cell: 0986280204
Email: [email protected]
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

như bạn Trương Văn Bảnh vùa nói thì 100kw hơi nhiều cho 1 ks mini
Giờ mình đang chuẩn bị làm 1 ks mini mới trên phố cổ, chỉ có khoảng 15 phòng
nếu mình dùng bình nóng lạnh thông thường chỉ mất có 2,5kw/giờ, với số lượng 15 phòng mình chỉ mất 37,5kw/giờ ít hơn nhiều so với 100kw.

và giá thành lặp đặt chỉ mất khoảng 37,5 triệu cho 15 bình nóng lạnh vì giá trung bình của bình nóng lạnh khoảng 2,5 triệu
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

như bạn Trương Văn Bảnh vùa nói thì 100kw hơi nhiều cho 1 ks mini
Giờ mình đang chuẩn bị làm 1 ks mini mới trên phố cổ, chỉ có khoảng 15 phòng
nếu mình dùng bình nóng lạnh thông thường chỉ mất có 2,5kw/giờ, với số lượng 15 phòng mình chỉ mất 37,5kw/giờ ít hơn nhiều so với 100kw.

và giá thành lặp đặt chỉ mất khoảng 37,5 triệu cho 15 bình nóng lạnh vì giá trung bình của bình nóng lạnh khoảng 2,5 triệu

Phải nói là Mr. Sơn quá kinh nghiệm thật! Vấn đề của bác Sơn đó là quá phụ thuộc vào tính toán của thiết bị đó thôi. Mình nghĩ bác có thể nâng trở đun nóng lên là được thôi mà. Phần năng lượng mặt trời cấp bao nhiêu thì cấpm còn lại ta dùng năng lượng điện. Bộ điện trở của bác mà gắn trong bồn thì lo gì mà không cấp đủ năng lượng. Mình tăng giá trị đun điện lên một tí là xong thôi mà!
(Mình xin lỗi khi viết thế này, mình không biết điện trở bạn lắp ở vi trí nào! Tuy nhiên nếu vị trí điện trở là nung bồn nước thì rõ ràng tăng giá trị điện trở lên là đủ rồi bạn Sơn ạ!)
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Chào anh Sơn.
Như vậy thì anh nên tính toán dùng phương án nào cho hợp lý nhé. (Mình so sánh giữa chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành). 100 kW ở đây em đề cập là dãy công suất của TB (10 - 100 KW). Em chưa tính toán cụ thể cho công trình anh nói. Nhưng về phương diện năng lượng thì sử dụng heat pump chi phí vận hành thấp hơn rất nhiều (1kW điện có thể tạo 4 kW nhiệt) nhưng chi phí đầu tư lại cao hơn khi mình sử dụng điện trở.
Em cũng đang rất quan tâm hệ thống cung cấp nước nóng cho KS. Có gì nhờ anh Sơn hướng dẫn thêm nhé.
Chúc mọi người ngày làm việc vui vẽ.
 

Đính kèm

  • catalogue Heat Pump.rar
    5.2 MB · Xem: 473
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Chào anh Sơn!
Mình là Trường, hiện nay mình đang cung cấp sản phẩm máy heat pump cho khá nhiều khách sạn.
Anh có thể cho mình biết công trình khách sạn của anh ở đâu, mình qua tư vấn cho anh luôn hoặc liên hệ mình theo số máy 0985 19 3333.
Email: [email protected]
Hy vọng nhận được hồi âm của anh.
Chúc các bạn trên diễn đàn có 1 cái Tết ấm no & hạnh phúc.
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Chào anh Sơn!
Mình là Trường, hiện nay mình đang cung cấp sản phẩm máy heat pump cho khá nhiều khách sạn.
Anh có thể cho mình biết công trình khách sạn của anh ở đâu, mình qua tư vấn cho anh luôn hoặc liên hệ mình theo số máy 0985 19 3333.
Email: [email protected]
Hy vọng nhận được hồi âm của anh.
Chúc các bạn trên diễn đàn có 1 cái Tết ấm no & hạnh phúc.

chao anh Truong, hien cong ty em dang co nhu cau ve san pham cua bac.
ben em dang chao gia cho 1 khach san 10 tang tai Hai Duong.
Bac cho em xin bao gia va cât
log san pham nhe.
tks
email: [email protected]
dt 0917048000
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Theo quan điểm của tôi, banhtruong nói 100 kW là công suất nhiệt, chứ công suất điện chỉ khoảng 25 kW thôi.
Tôi chuyên thi công hệ thống cấp nước nóng cho khách sạn với kinh nghiệm 6 năm và đã thi công khoảng 50 khách sạn tiêu chuẩn 3-4*.
Bạn nào cần thông tin hoặc tư vấn có thể liên lạc với mình: [email protected] hoặc 0912.168158
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Chào anh Sơn
tôi là Cường, chuyên lắp hệ thống lò hơi cho khách sạn
Theo quan điểm của tôi thì nên lắp lò hơi. có thể dùng lò dầu D.O hoặc lò than ( nếu địa hình chật thì dung lò dầu )
Hơi từ lò cấp đi gia nhiệt cho bình nước nóng trung tâm. nước nóng từ bình trung tâm phân đi cấp đến các phòng.
Chi phí vận hành lò than ~ 35% so với điện. dầu ~ 60% so với điện
với khách sạn 17 phòng nghỉ nếu không có phụ tải khác như : xông hơi, sấy chăn gas, đun nước sôi... thì có thể sử dụng lò hơi công suất 50 - 100 kghoi/h( tương đương 30- 60 kw điện)
nếu cần tư vấn chi tiết, liên hệ:
[email protected]
Mobile: 0977407101
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Chào anh Giang
Theo tôi anh nên sử dụng lò hơi để cấp nước nóng cho khách sạn:
+ Chi phí vận hành rẻ hơn ( nếu dùng lò than, chi phí ~ 35% so với điện; lò dầu D.O ~ 60% so với điện)
+ Đầu tư ban đầu không quá lớn so với điện
+ Chủ động: không phụ thuộc thời tiết và điện lưới
+ khả năng dự phòng cho mỗi phòng cao, không sợ đang tắm hết nước như bình nóng lạnh
+ Hệ thống đường ống được bảo ôn tốt, tổn thất không lớn
+ Dễ dàng mở rộng các hạng mục khác: xông hơi, sấy chăn gas,đun nước sôi...

Nếu anh cần tư vấn cụ thể, liên lạc với tôi theo :
cuong : 0977407101
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Chào anh!
Việc sử dụng nồi hơi để làm nước nóng cung cấp cho các phòng của khách sạn thì quá tốt rồi, tuy nhiên cần phải có diện tích đủ rộng để đặt nồi hơi. Sao anh không thử dùng nồi hơi điện trở, với kích thước nhỏ gọn dễ di chuyển, tôi đã từng bọc cách nhiệt cho nồi hơi điện trở của Công ty Hồng Nhựt, đường kính 500mm, cao 1200mm. Anh có thể liên lạc với số (08)39804136 gặp Mr Hòa (Kỹ sư) Công ty Hồng Nhựt, nhờ Mr Hòa tư vấn thêm.
Anh biết nơi nào cấp chứng chỉ tay nghề cho công nhân làm cách nhiệt thì chỉ cho Luân với, Luân đang cần làm chứng chỉ cho công nhân của mình. Nếu anh biết thì vui lòng liên hệ email : [email protected] (0982.717131). Chúc anh vui.
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Đối với khách sạn mini như vậy thì việc đặt nồi hơi đốt than mới cần 1 không gian biệt lập phải tốn tiền xây. Nhưng nếu bạn sử dụng lò hơi đốt dầu thì chỉ cần diện tích tối thiểu khoảng 6 m2 cho nhà lò. Nó cũng chỉ tương đương như cái lò điện trở bạn nói.
Bạn nói đúng. Đối với khách sạn khoảng 15 phòng thì không cần thiết phải đầu tư nồi hơi, mà cũng chẳng cần phải nồi hơi điện trở, dùng bình nóng lạnh là thích hợp vì đầu tư sẽ thấp. Tuy nhiên, nếu bạn có dự định làm thêm xông hơi và bể sục cho khách sạn đó thì đầu tư lò hơi đốt dầu là tối ưu.
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Mình vừa thiết kế và thi công xong hệ thống cung cấp nước nóng cho bệnh viện Nhi (năm 2009). (công suất thiết kế 40m3/h, nước nóng nhiệt độ tối đa 80oC)
Nếu bạn có nhu cầu thiết kế hay lắp đặt hệ thống nước nóng sử dụng nồi hơi.
Bạn có thể liện lạc:
ĐỖ HẢI ĐỨC
Phòng Dự án
Công ty TNHH Cơ khí - Thương mại Linkon
SĐT: 0903.215.932
Mail: haiduc80@gmail.com
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Với KS của bác nếu không dùng đến hơi thì đầu tư hệ thống heatpump là hợp lý nhất (không cần nhiều không gian lắp đặt, dễ vận hành sửa chữa, chi phí vận hành thấp, thời gian hoàn vốn nhanh...). Bác chỉ cần một con heatpump khoảng 18kW nhiệt (công suất tiêu thụ điện 4,2 kW) và một bình bảo ôn 1000 lít là đủ. Tuy nhiên chi phí đầu tư cho hệ thống heatpump sẽ cao hơn nhiều so với bình nóng lạnh, nhưng đổi lại bác lại chi phí vận hành của bác lại chỉ bằng khoảng 40% so với bình nóng lạnh.
 
Chào bạn.
Bên mình là công ty cổ phần supergeen Việt Nam. Bên mình chuyên cung cấp giải pháp nước nóng cho các tòa nhà, khách sạn, chung cư cao cấp với giá thành rẻ nhất. Sản phẩm bên mình là dòng máy nước nóng công nghiệp Siogreen.
Chi tiết về sản phẩm, bạn truy cập theo web:
Mã:
 http://siogreen.vn
Email liên hệ: [email protected]
 
Ðề: các bạn tư vấn hộ mình về hệ thống nước nóng cho khách sạn mini

Mình vừa thiết kế và thi công xong hệ thống cung cấp nước nóng cho bệnh viện Nhi (năm 2009). (công suất thiết kế 40m3/h, nước nóng nhiệt độ tối đa 80oC)
Nếu bạn có nhu cầu thiết kế hay lắp đặt hệ thống nước nóng sử dụng nồi hơi.
Bạn có thể liện lạc:
ĐỖ HẢI ĐỨC
Phòng Dự án
Công ty Cổ phần nồi hơi Việt Nam
SĐT: 0983.245.332
Mail: [email protected] hoặc [email protected]
Chào anh Đức
Em là Quý. Hiện tại em đang rất quan tâm đến các giải pháp sử dụng hệ Boiler để giải quyết vấn đề cấp nước nóng cho công trình đặc biệt là khách sạn. Vậy anh có thể gửi cho em xin ít tài liệu liên quan đến hệ thông ( tài liệu tham khảo hoặc bản vẽ bên mình đã từng thiết kế và thi công ) .
Anh có thể gửi em xin vào mail : [email protected]
hoặc theo sđt : 0941.927.719
Trân trọng và cám ơn!.
 
Back
Bên trên