Thông tin này liên quan đến bộ lọc HEPA được sản xuất bởi Camfil.
Những thông tin này không được áp dụng cho các sản phẩm của hãng khác.
Hạn sử dụng của bộ lọc HEPA được khuyến cáo là gì ?
Camfil đồng ý với các khuyến cáo của Werner Berman trong Phụ lục C của sách hướng dẫn làm sạch không khí hạt nhân, thời hạn sử dụng 10 năm. Điều này giả định rằng các bộ lọc được lưu trữ trong bao bì gốc, trong khu vực kiểm soát không khí khô ráo và không chịu sựtác động của nhiệt độ hoặc độ ẩm.
Hình ảnh: Sản phẩm nổi bật của Camfil như : Sofilair Green và tấm lọc Megalam Green.
Tuổi thọ của bộ lọc HEPA ?
Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào các điều kiện hoạt động. Một khuyến cáo chung là bộ lọc nên được thay thế khi chênh áp tăng cao gấp hai lần mức áp ban đầu (giả sử luồng khí thiết kế bình thường).
Bộ lọc HEPA không chịu nồng độ chất gây ô nhiễm cao có thể có tuổi thọ không xác định, tùy thuộc vào điều kiện hoạt động. Nói chung, tuổi thọ theo khuyến cáo là 10 năm. Camfil có kinh nghiệm với các bộ lọc HEPA đã hoạt động hơn 15 năm mà không gặp vấn đề gì. Trong các ứng dụng Dược phẩm- Sinh học, đặc biệt là ở các khu vực quan trọng (ví dụ: khu vực đạt cấp độ A) chúng tôi đã thấy một số công ty dược phẩm lớn thiết lập một khoảng thời gian và không coi trở lực như là 1 mốc để thay đổi.
Một hướng dẫn gợi ý năm năm cho khu vực cấp độ A và bảy năm cho các không gian ít quan trọng hơn. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến bộ lọc trực tiếp bao gồm: thể tích không khí ngoài trời được lọc, thể tích không khí được tuần hoàn lại, tần suất và thời gian tiếp xúc với thử thác khí dung, tổng số lần thử thách khí dung bộ lọc, phương pháp thử khí dung cho hệ thống và hiệu quả lọc của quá trình lọc thô. Việc sử dụng sợi thô (nghĩa là sạc các bộ lọc bằng sợi tổng hợp) làm bộ lọc thô có thể làm giảm tuổi thọ của bộ lọc HEPA do hiệu quả của bộ lọc thô giảm theo thời gian do sự tiêu hao điện tích vốn có của vật liệu. Bộ lọc ướt nên được thay thế càng sớm càng tốt và các điều kiện làm cho bộ lọc bị ướt nên được sửa chữa. Bộ lọc được giữ ẩm trong 48 giờ trở lên có thể bị nấm mốc phát triển trong vật liệu. Các thành phần cấu trúc của bộ lọc là trơ để khuếch đại chất gây ô nhiễm. Các bộ lọc được phép làm khô sau khi ướt có thể có độ chênh áp cao hơn so với chênh áp trước khi chúng bị ướt.
Khuyến nghị chênh áp cuối đối với thiết bị đầu cuối, bộ xử lý khí (AHU) hoặc HEPA tại miệng gió hồi như thế nào?
Quy tắc ‘ngón tay cái” trong ngành công nghiệp của chúng ta là gấp đôi so với giá trị ban đầu được thiết kế đối với luồng khí. Ví dụ: tấm lọc Camfil Megalam® được lắp trong hộp hoặc bộ hộp lọc của thiết bị đầu cuối sẽ có mức giảm áp suất sạch khoảng 100 Pa hoặc 0.4 ”w.g.ở 0,45 m/s hoặc 90 fpm. Tăng gấp đôi mức giảm áp suất khi mục tiêu thay đổi thành 200 Pa hoặc 0,8”w.g. lí do là hợp lý và thận trọng cho hiệu suất lọc và hiệu quả sử dụng năng lượng. Đối với khung AHU hoặc miệng hồi hoặc dạng Túi-vào/túi-ra thì HEPA thường có áp trong khoảng 250
Pa hoặc 1” w.g, sử dụng gấp đôi áp suất sạch ở 2,5m/s hoặc 500fpm thì thay đổi sẽ là 500Pa hoặc 2” w.g . Độ sâu lọc, hiệu quả lọc và tốc độ của bộ lọc có thể thay đổi tùy theo thiết kế bộ lọc, vì vậy hãy nhớ tham khảo văn phòng Camfil gần nhất để được hỗ trợ kỹ thuật.
Tuổi thọ của bộ lọc khi sử dụng Gioăng làm kín bằng gel là gì?
Khi sử dụng Gel làm kín, chúng tôi khuyên dùng một loại Gel Silicone cụ thể, nó được khuyên dùng cho các ứng dụng của ngành Khoa học Đời sống. Gel không bị xáo trộn sẽ kéo dài tuổi thọ của bộ lọc. Camfil đã thực hiện nhiều nghiên cứu về việc các chất khử và chất tẩy rửa thông thường như VHP, Formaldehyd, Clo Dioxide, Spor-Klenz & Vaprox v.v ... đã ảnh hưởng đến gel urethane & silicone. Trong lịch sử, một số nhà sản xuất bộ lọc HEPA đã sử dụng một số công thức nhất định của gel silicon, theo thời gian, có thể bị phá vỡ trong lĩnh vực này. Báo cáo chi tiết có sẵn theo yêu cầu. Việc chỉ định đúng loại gel cũng quan trọng như hiệu quả của bộ lọc và yêu cầu giảm áp suất
Chất xịt nào nên sử dụng khi kiểm tra bộ lọc HEPA?
Polystyrene latex spheres (PSL) được sử dụng phổ biến nhất trong các ứng dụng vi điện tử, PAO trong Khoa học đời sống.
Các định nghĩa liên quan đến Aerisol: hỗn dịch khí của các hạt rắn hoặc lỏng mịn. Kiểm tra chất Aerosol: một bình phun có nguồn gốc từ vật liệu chính và được sử dụng làm tiêu chuẩn kiểm tra rò rỉ cho thử nghiệm môi trường lọc.
Phương pháp tạo aerosol
Laskin Nozzle Generator - (‘cold PAO’) (average 0.5-0.7 micron)
Thermal Generator - (‘hot PAO’) (average particle between the MPPS range)
Ultrasonic Generator - (PSL)
Các phương pháp kiểm tra Aerosols thường dùng đối với HEPA
DEHS (DOS), a liquid
Di-ethyl hexyl sebacarte
DOP, liquid
Di-octyl phthalate
Emery 3004, liquid
Product name for a type of PAO
PAO, liquid
Poly-alpha olefin
PSL
Poly-styrene latex spheres
Shell Ondina EL, liquid
Refined mineral oil
Total Finaveston A80B, liquid
Refined mineral oil
Thiết bị đo
Hệ thống pha loãng bộ đếm hạt hoặc máy đếm hạt rời rạc (DPC) là cần thiết khi thử nghiệm với bình xịt gốc dầu.
Nồng độ khí
10-20mg/m3 - (IEST-RP-CC034)
10-100 mg/m3 - (ISO-14644-3)
Định nghĩa chính xác của bộ lọc HEPA/ULPA
HEPA - 99.97 đối với hạt bụi 0.3 micro
ULPA - 99.999 đối với hạt bụi 0.12 micro.
MPPS là gì?
MPPS (Most Penetrating Particle Size)
MPPS là điển hình giữa hạt 0,1 và 0,2 micron. Nó sẽ thay đổi theo vận tốc nhưng đối với những thiết kế bình thường cho bộ lọc đầu cuối, phạm vi này chính xác 80% với bộ lọc H14 với tốc độ 90 fpm / 0,45m / giây nó là hạt bụi 0,17 / 0,18 micron. MPPS luôn được xác định trong thử nghiệm quét nhà máy Camfil và được ghi chú trên nhãn bộ lọc HEPA.
Hình ảnh: Quanng kế thường được sử dụng để kiểm tra quét tại chỗ các bộ lọc HEPA.
Rò rỉ là gì?
Rò rỉ tại một điểm, nhưng hiệu suất là tổng thể. Rò rỉ thường là 5-10 lần hạt bụi xuyên qua trung bình tại một điểm.
Rò rỉ tại một điểm là = 0,01% xuyên qua. Tất cả (còn được gọi là Tổng thể hoặc Kiểm tra thể tích) là 0,01% (0,005% là được sử dụng bởi một số người dùng cuối khi thử nghiệm với quang kế).
Năm lần MPPS là tiêu chí chấp nhận thể tích khi thử nghiệm với bộ đếm hạt lơ lửng.
Sự khác biệt giữa hiệu suất tại một điểm và tổng thể (tổng thể hoặc thể tích) là gì?
Hiệu suất là thước đo của toàn bộ sản phẩm bộ lọc và là trung bình của các biến thể trong hiệu suất của diện tích bề mặt lọc.
Rò rỉ tại một điểm là phép đo dưới đầu dò (đầu quét) quét các khiếm khuyết có thể xảy ra, không phải các biến thể cục bộ.
Do nội dung bài viết dài và chi tiết, vui lòng xem thêm tại địa chỉ: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...vephin-loc-hepaulpa-camfil-air-filter-54.html
Khi cần thêm thông tin hỗ trợ về sản phẩm, cần tư vấn về kĩ thuật về các dòng lọc thô, lọc tinh, lọc HEPA, ULPA của Camfil và hệ thống lọc bụi Dust collector xin Quý anh chị vui lòng liên hệ:
Nguyen Viet Hoang
Sales Department.
27 MEE Corp
Cell: + 84 937644666
Fax: + 84 862568463
Email: [email protected]
Address: 340 Truong Chinh street, District 12, HCM city, Vietnam
Website: www.27mee.com.vn
Những thông tin này không được áp dụng cho các sản phẩm của hãng khác.
Hạn sử dụng của bộ lọc HEPA được khuyến cáo là gì ?
Camfil đồng ý với các khuyến cáo của Werner Berman trong Phụ lục C của sách hướng dẫn làm sạch không khí hạt nhân, thời hạn sử dụng 10 năm. Điều này giả định rằng các bộ lọc được lưu trữ trong bao bì gốc, trong khu vực kiểm soát không khí khô ráo và không chịu sựtác động của nhiệt độ hoặc độ ẩm.
Hình ảnh: Sản phẩm nổi bật của Camfil như : Sofilair Green và tấm lọc Megalam Green.
Tuổi thọ của bộ lọc HEPA ?
Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào các điều kiện hoạt động. Một khuyến cáo chung là bộ lọc nên được thay thế khi chênh áp tăng cao gấp hai lần mức áp ban đầu (giả sử luồng khí thiết kế bình thường).
Bộ lọc HEPA không chịu nồng độ chất gây ô nhiễm cao có thể có tuổi thọ không xác định, tùy thuộc vào điều kiện hoạt động. Nói chung, tuổi thọ theo khuyến cáo là 10 năm. Camfil có kinh nghiệm với các bộ lọc HEPA đã hoạt động hơn 15 năm mà không gặp vấn đề gì. Trong các ứng dụng Dược phẩm- Sinh học, đặc biệt là ở các khu vực quan trọng (ví dụ: khu vực đạt cấp độ A) chúng tôi đã thấy một số công ty dược phẩm lớn thiết lập một khoảng thời gian và không coi trở lực như là 1 mốc để thay đổi.
Một hướng dẫn gợi ý năm năm cho khu vực cấp độ A và bảy năm cho các không gian ít quan trọng hơn. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến bộ lọc trực tiếp bao gồm: thể tích không khí ngoài trời được lọc, thể tích không khí được tuần hoàn lại, tần suất và thời gian tiếp xúc với thử thác khí dung, tổng số lần thử thách khí dung bộ lọc, phương pháp thử khí dung cho hệ thống và hiệu quả lọc của quá trình lọc thô. Việc sử dụng sợi thô (nghĩa là sạc các bộ lọc bằng sợi tổng hợp) làm bộ lọc thô có thể làm giảm tuổi thọ của bộ lọc HEPA do hiệu quả của bộ lọc thô giảm theo thời gian do sự tiêu hao điện tích vốn có của vật liệu. Bộ lọc ướt nên được thay thế càng sớm càng tốt và các điều kiện làm cho bộ lọc bị ướt nên được sửa chữa. Bộ lọc được giữ ẩm trong 48 giờ trở lên có thể bị nấm mốc phát triển trong vật liệu. Các thành phần cấu trúc của bộ lọc là trơ để khuếch đại chất gây ô nhiễm. Các bộ lọc được phép làm khô sau khi ướt có thể có độ chênh áp cao hơn so với chênh áp trước khi chúng bị ướt.
Khuyến nghị chênh áp cuối đối với thiết bị đầu cuối, bộ xử lý khí (AHU) hoặc HEPA tại miệng gió hồi như thế nào?
Quy tắc ‘ngón tay cái” trong ngành công nghiệp của chúng ta là gấp đôi so với giá trị ban đầu được thiết kế đối với luồng khí. Ví dụ: tấm lọc Camfil Megalam® được lắp trong hộp hoặc bộ hộp lọc của thiết bị đầu cuối sẽ có mức giảm áp suất sạch khoảng 100 Pa hoặc 0.4 ”w.g.ở 0,45 m/s hoặc 90 fpm. Tăng gấp đôi mức giảm áp suất khi mục tiêu thay đổi thành 200 Pa hoặc 0,8”w.g. lí do là hợp lý và thận trọng cho hiệu suất lọc và hiệu quả sử dụng năng lượng. Đối với khung AHU hoặc miệng hồi hoặc dạng Túi-vào/túi-ra thì HEPA thường có áp trong khoảng 250
Pa hoặc 1” w.g, sử dụng gấp đôi áp suất sạch ở 2,5m/s hoặc 500fpm thì thay đổi sẽ là 500Pa hoặc 2” w.g . Độ sâu lọc, hiệu quả lọc và tốc độ của bộ lọc có thể thay đổi tùy theo thiết kế bộ lọc, vì vậy hãy nhớ tham khảo văn phòng Camfil gần nhất để được hỗ trợ kỹ thuật.
Tuổi thọ của bộ lọc khi sử dụng Gioăng làm kín bằng gel là gì?
Khi sử dụng Gel làm kín, chúng tôi khuyên dùng một loại Gel Silicone cụ thể, nó được khuyên dùng cho các ứng dụng của ngành Khoa học Đời sống. Gel không bị xáo trộn sẽ kéo dài tuổi thọ của bộ lọc. Camfil đã thực hiện nhiều nghiên cứu về việc các chất khử và chất tẩy rửa thông thường như VHP, Formaldehyd, Clo Dioxide, Spor-Klenz & Vaprox v.v ... đã ảnh hưởng đến gel urethane & silicone. Trong lịch sử, một số nhà sản xuất bộ lọc HEPA đã sử dụng một số công thức nhất định của gel silicon, theo thời gian, có thể bị phá vỡ trong lĩnh vực này. Báo cáo chi tiết có sẵn theo yêu cầu. Việc chỉ định đúng loại gel cũng quan trọng như hiệu quả của bộ lọc và yêu cầu giảm áp suất
Chất xịt nào nên sử dụng khi kiểm tra bộ lọc HEPA?
Polystyrene latex spheres (PSL) được sử dụng phổ biến nhất trong các ứng dụng vi điện tử, PAO trong Khoa học đời sống.
Các định nghĩa liên quan đến Aerisol: hỗn dịch khí của các hạt rắn hoặc lỏng mịn. Kiểm tra chất Aerosol: một bình phun có nguồn gốc từ vật liệu chính và được sử dụng làm tiêu chuẩn kiểm tra rò rỉ cho thử nghiệm môi trường lọc.
Phương pháp tạo aerosol
Laskin Nozzle Generator - (‘cold PAO’) (average 0.5-0.7 micron)
Thermal Generator - (‘hot PAO’) (average particle between the MPPS range)
Ultrasonic Generator - (PSL)
Các phương pháp kiểm tra Aerosols thường dùng đối với HEPA
DEHS (DOS), a liquid
Di-ethyl hexyl sebacarte
DOP, liquid
Di-octyl phthalate
Emery 3004, liquid
Product name for a type of PAO
PAO, liquid
Poly-alpha olefin
PSL
Poly-styrene latex spheres
Shell Ondina EL, liquid
Refined mineral oil
Total Finaveston A80B, liquid
Refined mineral oil
Thiết bị đo
Hệ thống pha loãng bộ đếm hạt hoặc máy đếm hạt rời rạc (DPC) là cần thiết khi thử nghiệm với bình xịt gốc dầu.
Nồng độ khí
10-20mg/m3 - (IEST-RP-CC034)
10-100 mg/m3 - (ISO-14644-3)
Định nghĩa chính xác của bộ lọc HEPA/ULPA
HEPA - 99.97 đối với hạt bụi 0.3 micro
ULPA - 99.999 đối với hạt bụi 0.12 micro.
MPPS là gì?
MPPS (Most Penetrating Particle Size)
MPPS là điển hình giữa hạt 0,1 và 0,2 micron. Nó sẽ thay đổi theo vận tốc nhưng đối với những thiết kế bình thường cho bộ lọc đầu cuối, phạm vi này chính xác 80% với bộ lọc H14 với tốc độ 90 fpm / 0,45m / giây nó là hạt bụi 0,17 / 0,18 micron. MPPS luôn được xác định trong thử nghiệm quét nhà máy Camfil và được ghi chú trên nhãn bộ lọc HEPA.
Hình ảnh: Quanng kế thường được sử dụng để kiểm tra quét tại chỗ các bộ lọc HEPA.
Rò rỉ là gì?
Rò rỉ tại một điểm, nhưng hiệu suất là tổng thể. Rò rỉ thường là 5-10 lần hạt bụi xuyên qua trung bình tại một điểm.
Rò rỉ tại một điểm là = 0,01% xuyên qua. Tất cả (còn được gọi là Tổng thể hoặc Kiểm tra thể tích) là 0,01% (0,005% là được sử dụng bởi một số người dùng cuối khi thử nghiệm với quang kế).
Năm lần MPPS là tiêu chí chấp nhận thể tích khi thử nghiệm với bộ đếm hạt lơ lửng.
Sự khác biệt giữa hiệu suất tại một điểm và tổng thể (tổng thể hoặc thể tích) là gì?
Hiệu suất là thước đo của toàn bộ sản phẩm bộ lọc và là trung bình của các biến thể trong hiệu suất của diện tích bề mặt lọc.
Rò rỉ tại một điểm là phép đo dưới đầu dò (đầu quét) quét các khiếm khuyết có thể xảy ra, không phải các biến thể cục bộ.
Do nội dung bài viết dài và chi tiết, vui lòng xem thêm tại địa chỉ: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...vephin-loc-hepaulpa-camfil-air-filter-54.html