1. Các dòng máy lạnh chính xác STULZ
1.1 CyberAir
Đây là dòng máy lạnh công nghệ mới nhất của STULZ. Dòng máy lạnh này có đủ các hệ thống lạnh như A, G, GE, CW, CW2, ACW, GCW (xem thêm). Dòng máy lạnh này cũng có dòng thổi sàn và thổi trần. Với công nghệ quạt EC, van tiết lưu điện tử, dòng máy lạnh CyberAir hướng đến việc tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành máy. CyberAir rất thích hợp với các trung tâm dữ liệu cỡ trung bình và cỡ lớn khi hỗ trợ chế độ dự phòng với hai mạch lạnh hoặc hệ thống chạy chế độ dự phòng một máy nghỉ. CyberAir có công suất làm lạnh từ 30 kw tới 123 kw.
1.2 Compact
Đây là dòng máy lạnh theo công nghệ truyền thống của STULZ. Dòng máy lạnh này có các hệ thống lạnh như A, G, GE, CW, CW2, ACW, GCW. Dòng máy lạnh này cũng có dòng thổi sàn và thổi trần. Compact thích hợp với các trung tâm dữ liệu cỡ trung bình và cỡ lớn khi hỗ trợ chế độ dự phòng với hai mạch lạnh hoặc hệ thống chạy chế độ dự phòng một máy nghỉ. Compact có công suất làm lạnh từ 42 kw tới 95 kw.
1.3 MiniSpace
Đây là dòng máy lạnh sử dụng chủ yếu trong các trung tâm dữ liệu cỡ vừa và nhỏ với cả hai công nghệ truyền thống và công nghệ mới. Dòng máy lạnh này có các hệ thống lạnh như A, G, CW. Dòng máy lạnh này có kích thước nhỏ nhất chiếm diện tích sàn là 600 x 600 mm. MiniSpace có công suất làm lạnh từ 5 kw tới 32 kw.
1.4 CyberChill
Đây là dòng máy lạnh sử dụng cho các rack có tải nhiệt lớn lên đến 35 kw/rack. CyberChill là hệ thống lạnh CW. Dòng CyberChill có thể kết hợp với các dòng máy lạnh thổi sàn khác của STULZ trong trường hợp tải nhiệt của trung tâm dữ liệu ở mỗi khu vực rack khác nhau.
2. Các công nghệ mới của máy lạnh chính xác STULZ
2.1 Công nghệ quạt EC
STULZ là nhà sản xuất đầu tiên phát triển các dòng máy lạnh chính xác sử dụng công nghệ quạt EC. Quạt EC sử dụng động cơ một chiều EC tiết kiệm năng lượng. Quạt EC có khả năng thay đổi tốc độ theo sự thay đổi của tải và giúp tiết kiệm hơn 30% năng lượng so với các loại quạt thông thường khác.
Vậy động cơ EC là gì? Động cơ EC là động cơ một chiều, nam châm vĩnh cửu, mắc mạch rẽ. Động cơ mạch rẽ rất phù hợp với các thay đổi tốc độ thường xuyên và giảm tổn thất năng lượng. Chuyển động quay của motor được được cấp nguồn qua một bộ chuyển mạch (commutator). Các bộ chuyển mạch trước đây sử dụng chổi than (cơ khí) nên tuổi thọ chỉ khoảng vài ngàn giờ. Bộ chuyển mạch trong động cơ EC sử dụng các module chất bán dẫn (điện tử) nên không gây mài mòn và có tuổi thọ lên đến vài chục ngàn giờ.
Quạt EC tuân theo các tiêu chuẩn EMC nghiêm khắc nhất như tiêu chuẩn tỏa nhiệt EN50081-1, tiêu chuẩn giảm nhiễu EN61000-6-4, tiêu chuẩn hài dòng EN61000-3-2. Hơn nữa, quạt EC đạt được tất cả các chứng nhận quốc tế như VDE, UL, CSA, CCC, GOST.
Ưu điểm của quạt EC
• Chi phí vận hành thấp.
• Không sử dụng đai truyền động nên giảm chi phí bảo trì (không cần điều chỉnh dây đai).
• Ít bị tổn thất ma sát.
• Không cần sử dụng che bụi cho dây đai.
• Thời gian sử dụng bộ lọc bụi dài.
• Độ ồn thấp.
• Ít rung động.
• Tốc độ quạt thay đổi được theo yêu cầu của tải nhiệt tại từng thời điểm.
• Tăng công suất lạnh.
• Khởi động êm.
• Hướng dòng lưu lượng chính xác.
• Hiệu suất cao ở nhiều tốc độ khác nhau, ít tiêu hao năng lượng khi giảm và tăng tốc độ.
• Có chế độ bảo vệ quá tải.
• Biên dạng cánh tối ưu tạo lưu lượng gió lớn.
• Tối ưu hóa phân phối khí dưới sàn nâng để tránh điểm nóng (hot spots) trong phòng.
2.2 Van tiết lưu điện tử
Van tiết lưu điện tử lắp trên mạch lạnh, được sử dụng để điều khiển sự quá nhiệt của dàn lạnh.
Ưu điểm của van tiết lưu điện tử:
• Được điều khiển bằng bộ vi điều khiển C7000.
• Thời gian đáp ứng 1.5 giây.
• Thân làm bằng thép không gỉ.
• Điều khiển dòng chảy liên tục, lưu thông và chính xác.
• Những bộ phận cửa trượt bằng sứ giúp dòng chảy có độ chính xác cao và giảm thiểu hao mòn.
• Đáp ứng nhanh sự thay đổi công suất và hệ số COP bằng bộ vi điều khiển C7000.
2.3 Máy nén xoắn ốc (scroll compressor)
Máy nén xoắn ốc (scroll) gồm hai đãi xoắn ốc acsimet, một đĩa xoắn ở trạng thái tĩnh, đĩa còn lại quay quanh đĩa xoắn cố định. Trong quá trình nén, phần xoắn ốc tĩnh được giữ cố định và phần xoắn động di chuyển trên trục chuyển động lệch tâm. Môi chất lạnh được dẫn vào khoảng trống do hai đĩa xoắn tạo ra. Hai đĩa khép dần từng nấc và dần tiến vào tâm của hình xoắn ốc, thể tích nhỏ dần tạo ra áp suất lớn, khi đến tâm thì mọi chất lạnh đạt được áp suất đẩy và được nén qua cổng đẩy ở tâm của đĩa cố định.
Ưu điểm của máy nén:
• Nén đều và êm.
• Khi vận hành ít rung.
• Độ ồn thấp.
• Thiết kế kín.
• Quản lý dầu bên trong.
• Bảo vệ motor bên trong .
• Bảo vệ điện theo tiêu chuẩn VDE là IP 21.
• Không cần bảo trì.
• Hiệu suất nén cao.
2.4 Bộ vi xử lý C7000
Bộ vi xử lý là trái tim của hệ thống máy lạnh chính xác. Bộ vi xử lý C7000 có bảng điều khiển bên ngoài và các giao thức mở rộng cho phép kết nối tới tất cả các hệ thống BMS thông dụng. Các tính năng của bộ vi xử lý C7000A như sau:
• Bộ điều khiển thông minh C7000 có thể giám sát, điều khiển lên đến 31 máy.
• Cảnh báo bằng SMS và E-mail (Option).
• Tính năng chạy xoay vòng các máy nghỉ.
• Chế độ lưu giữ sự kiện.
• Giao diện dồ họa với màn hình LCD lớn hiển thị thông tin nhiệt độ, độ ẩm giúp vận hành và điều khiển dễ dàng, tích hợp sẵn trong máy lạnh hoặc lắp rời bên ngoài.
• Hỗ trợ tám ngôn ngữ.
• Kết nối với phần mềm điều khiển qua giao thức SNMP, HTTP.
• Thích hợp kết nối với tất cả các hệ thống BMS thông thường như SIEMENS, JOHNSON CONTROLS… qua cổng RS485 hoặc RS232 với những giao thức MODBUS, P90, SNP, SDC.
• Kết nối các hệ thống khác như chữa cháy, rò rỉ chất lỏng.
• Giao tiếp với máy tính qua cổng nối tiếp RS232.
CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:
A> HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG HI-FOG
1> GIẢI PHÁP CHỮA CHÁY CHO PHÒNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG
2> ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY PHUN SƯƠNG ÁP LỰC CAO CHO CÔNG TRÌNH DÀN KHOAN
3> SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG HI-FOG và HỆ THỐNG KHÍ CHỮA CHÁY
4> HỆ THỐNG HI-FOG và SPRINKLER THÔNG THƯỜNG: KHÁC BIỆT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC
5> HI-FOG TRỞ THÀNH HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TIÊU CHUẨN CỦA MARRIOTT
6> HI-FOG VƯỢT QUA CUỘC THỬ NGHIỆM CHỐNG ĐỘNG ĐẤT
B> HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC
1> CÁC DÒNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC VÀ CÔNG NGHỆ STULZ
2> CÁC HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ
3> GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT TẬP TRUNG VỚI MÁY LẠNH CHÍNH XÁC CYBERROW, STULZ
4> STULZ CYBERAIR 3: THẾ HỆ MÁY LẠNH CHÍNH XÁC MỚI VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẤT
5> GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KHI SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHÍNH XÁC (p1)
6> GIẢI PHÁP ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHÍNH XÁC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (phần 2)
C> HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
1> GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP CHO CÔNG TRÌNH
D> HỆ THỐNG BÁO CHÁY
1> HỆ THỐNG BÁO KHÓI SỚM
1.1 CyberAir
Đây là dòng máy lạnh công nghệ mới nhất của STULZ. Dòng máy lạnh này có đủ các hệ thống lạnh như A, G, GE, CW, CW2, ACW, GCW (xem thêm). Dòng máy lạnh này cũng có dòng thổi sàn và thổi trần. Với công nghệ quạt EC, van tiết lưu điện tử, dòng máy lạnh CyberAir hướng đến việc tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành máy. CyberAir rất thích hợp với các trung tâm dữ liệu cỡ trung bình và cỡ lớn khi hỗ trợ chế độ dự phòng với hai mạch lạnh hoặc hệ thống chạy chế độ dự phòng một máy nghỉ. CyberAir có công suất làm lạnh từ 30 kw tới 123 kw.
1.2 Compact
Đây là dòng máy lạnh theo công nghệ truyền thống của STULZ. Dòng máy lạnh này có các hệ thống lạnh như A, G, GE, CW, CW2, ACW, GCW. Dòng máy lạnh này cũng có dòng thổi sàn và thổi trần. Compact thích hợp với các trung tâm dữ liệu cỡ trung bình và cỡ lớn khi hỗ trợ chế độ dự phòng với hai mạch lạnh hoặc hệ thống chạy chế độ dự phòng một máy nghỉ. Compact có công suất làm lạnh từ 42 kw tới 95 kw.
1.3 MiniSpace
Đây là dòng máy lạnh sử dụng chủ yếu trong các trung tâm dữ liệu cỡ vừa và nhỏ với cả hai công nghệ truyền thống và công nghệ mới. Dòng máy lạnh này có các hệ thống lạnh như A, G, CW. Dòng máy lạnh này có kích thước nhỏ nhất chiếm diện tích sàn là 600 x 600 mm. MiniSpace có công suất làm lạnh từ 5 kw tới 32 kw.
1.4 CyberChill
Đây là dòng máy lạnh sử dụng cho các rack có tải nhiệt lớn lên đến 35 kw/rack. CyberChill là hệ thống lạnh CW. Dòng CyberChill có thể kết hợp với các dòng máy lạnh thổi sàn khác của STULZ trong trường hợp tải nhiệt của trung tâm dữ liệu ở mỗi khu vực rack khác nhau.
2. Các công nghệ mới của máy lạnh chính xác STULZ
2.1 Công nghệ quạt EC
STULZ là nhà sản xuất đầu tiên phát triển các dòng máy lạnh chính xác sử dụng công nghệ quạt EC. Quạt EC sử dụng động cơ một chiều EC tiết kiệm năng lượng. Quạt EC có khả năng thay đổi tốc độ theo sự thay đổi của tải và giúp tiết kiệm hơn 30% năng lượng so với các loại quạt thông thường khác.
Vậy động cơ EC là gì? Động cơ EC là động cơ một chiều, nam châm vĩnh cửu, mắc mạch rẽ. Động cơ mạch rẽ rất phù hợp với các thay đổi tốc độ thường xuyên và giảm tổn thất năng lượng. Chuyển động quay của motor được được cấp nguồn qua một bộ chuyển mạch (commutator). Các bộ chuyển mạch trước đây sử dụng chổi than (cơ khí) nên tuổi thọ chỉ khoảng vài ngàn giờ. Bộ chuyển mạch trong động cơ EC sử dụng các module chất bán dẫn (điện tử) nên không gây mài mòn và có tuổi thọ lên đến vài chục ngàn giờ.
Quạt EC tuân theo các tiêu chuẩn EMC nghiêm khắc nhất như tiêu chuẩn tỏa nhiệt EN50081-1, tiêu chuẩn giảm nhiễu EN61000-6-4, tiêu chuẩn hài dòng EN61000-3-2. Hơn nữa, quạt EC đạt được tất cả các chứng nhận quốc tế như VDE, UL, CSA, CCC, GOST.
Ưu điểm của quạt EC
• Chi phí vận hành thấp.
• Không sử dụng đai truyền động nên giảm chi phí bảo trì (không cần điều chỉnh dây đai).
• Ít bị tổn thất ma sát.
• Không cần sử dụng che bụi cho dây đai.
• Thời gian sử dụng bộ lọc bụi dài.
• Độ ồn thấp.
• Ít rung động.
• Tốc độ quạt thay đổi được theo yêu cầu của tải nhiệt tại từng thời điểm.
• Tăng công suất lạnh.
• Khởi động êm.
• Hướng dòng lưu lượng chính xác.
• Hiệu suất cao ở nhiều tốc độ khác nhau, ít tiêu hao năng lượng khi giảm và tăng tốc độ.
• Có chế độ bảo vệ quá tải.
• Biên dạng cánh tối ưu tạo lưu lượng gió lớn.
• Tối ưu hóa phân phối khí dưới sàn nâng để tránh điểm nóng (hot spots) trong phòng.
2.2 Van tiết lưu điện tử
Van tiết lưu điện tử lắp trên mạch lạnh, được sử dụng để điều khiển sự quá nhiệt của dàn lạnh.
Ưu điểm của van tiết lưu điện tử:
• Được điều khiển bằng bộ vi điều khiển C7000.
• Thời gian đáp ứng 1.5 giây.
• Thân làm bằng thép không gỉ.
• Điều khiển dòng chảy liên tục, lưu thông và chính xác.
• Những bộ phận cửa trượt bằng sứ giúp dòng chảy có độ chính xác cao và giảm thiểu hao mòn.
• Đáp ứng nhanh sự thay đổi công suất và hệ số COP bằng bộ vi điều khiển C7000.
2.3 Máy nén xoắn ốc (scroll compressor)
Máy nén xoắn ốc (scroll) gồm hai đãi xoắn ốc acsimet, một đĩa xoắn ở trạng thái tĩnh, đĩa còn lại quay quanh đĩa xoắn cố định. Trong quá trình nén, phần xoắn ốc tĩnh được giữ cố định và phần xoắn động di chuyển trên trục chuyển động lệch tâm. Môi chất lạnh được dẫn vào khoảng trống do hai đĩa xoắn tạo ra. Hai đĩa khép dần từng nấc và dần tiến vào tâm của hình xoắn ốc, thể tích nhỏ dần tạo ra áp suất lớn, khi đến tâm thì mọi chất lạnh đạt được áp suất đẩy và được nén qua cổng đẩy ở tâm của đĩa cố định.
Ưu điểm của máy nén:
• Nén đều và êm.
• Khi vận hành ít rung.
• Độ ồn thấp.
• Thiết kế kín.
• Quản lý dầu bên trong.
• Bảo vệ motor bên trong .
• Bảo vệ điện theo tiêu chuẩn VDE là IP 21.
• Không cần bảo trì.
• Hiệu suất nén cao.
2.4 Bộ vi xử lý C7000
Bộ vi xử lý là trái tim của hệ thống máy lạnh chính xác. Bộ vi xử lý C7000 có bảng điều khiển bên ngoài và các giao thức mở rộng cho phép kết nối tới tất cả các hệ thống BMS thông dụng. Các tính năng của bộ vi xử lý C7000A như sau:
• Bộ điều khiển thông minh C7000 có thể giám sát, điều khiển lên đến 31 máy.
• Cảnh báo bằng SMS và E-mail (Option).
• Tính năng chạy xoay vòng các máy nghỉ.
• Chế độ lưu giữ sự kiện.
• Giao diện dồ họa với màn hình LCD lớn hiển thị thông tin nhiệt độ, độ ẩm giúp vận hành và điều khiển dễ dàng, tích hợp sẵn trong máy lạnh hoặc lắp rời bên ngoài.
• Hỗ trợ tám ngôn ngữ.
• Kết nối với phần mềm điều khiển qua giao thức SNMP, HTTP.
• Thích hợp kết nối với tất cả các hệ thống BMS thông thường như SIEMENS, JOHNSON CONTROLS… qua cổng RS485 hoặc RS232 với những giao thức MODBUS, P90, SNP, SDC.
• Kết nối các hệ thống khác như chữa cháy, rò rỉ chất lỏng.
• Giao tiếp với máy tính qua cổng nối tiếp RS232.
CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:
A> HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG HI-FOG
1> GIẢI PHÁP CHỮA CHÁY CHO PHÒNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG
2> ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY PHUN SƯƠNG ÁP LỰC CAO CHO CÔNG TRÌNH DÀN KHOAN
3> SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG HI-FOG và HỆ THỐNG KHÍ CHỮA CHÁY
4> HỆ THỐNG HI-FOG và SPRINKLER THÔNG THƯỜNG: KHÁC BIỆT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC
5> HI-FOG TRỞ THÀNH HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TIÊU CHUẨN CỦA MARRIOTT
6> HI-FOG VƯỢT QUA CUỘC THỬ NGHIỆM CHỐNG ĐỘNG ĐẤT
B> HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC
1> CÁC DÒNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC VÀ CÔNG NGHỆ STULZ
2> CÁC HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ
3> GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT TẬP TRUNG VỚI MÁY LẠNH CHÍNH XÁC CYBERROW, STULZ
4> STULZ CYBERAIR 3: THẾ HỆ MÁY LẠNH CHÍNH XÁC MỚI VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẤT
5> GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KHI SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHÍNH XÁC (p1)
6> GIẢI PHÁP ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CHÍNH XÁC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (phần 2)
C> HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
1> GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP CHO CÔNG TRÌNH
D> HỆ THỐNG BÁO CHÁY
1> HỆ THỐNG BÁO KHÓI SỚM
Chỉnh sửa lần cuối: