Ta có 2 khối nhà A,B nằm gần nhau:
Khối nhà A:
- Sprinkler cần: 104 m3
- Họng cấp nước trong nhà cần: 27 m3
- Họng cấp nước ngàoi nhà cần: 36 m3
Thể tích bể nước A: 104+27+36= 167 m3
Khối nhà B:
- Sprinkler cần: 104 m3
- Họng cấp nước trong nhà cần: 27 m3
- Họng cấp nước ngàoi nhà cần: 36 m3
Thể tích bể nước B: 104+27+36= 167 m3
Để thiết kế bể nước dự trữ chung cho cả 2 khối nhà, ta làm như sau:
- Sprinkler: lấy cái nào nhiều hơn. Ở đây, giống nhau nên lấy: 104 m3
- Họng cáp nước trong nhà: cộng cả 2 cái: 27 + 27=54 m3
- Họng cấp nước ngoài nhà: 36 m3
Vậy thể tích cho bể nước dự trữ chung là: 104+54+36= 194m3
Tiết kiệm hơn khi xây 2 bể riêng lẻ, làm như vậy đúng hay sai?
Mình nghĩ bạn tính như vậy là chưa phù hợp lắm. Bạn cần phải xét theo quy chuẩn 06, tcvn 7336, tcvn 2622 để biết công trình của mình thuộc nhóm nào, nguy cơ cháy là gì ... rồi mới thiết kế
Theo thông số bạn ghi ở trên mình hiểu là
1. Hệ thống Sprinkler cần 104 m3 => công trình thuộc nhóm I nguy cơ cháy trung bình => lưu lượng cho Spriler là 28,8 l/s
=> Q = 28,8x3,6 = 103,68 m3 => chọn Q = 104 m3, thời gian trong bảng 2 tcvn 7336 là 60 phút => Q = 104 m3
2. Vách tường áp theo tcvn 2622 phải xét xem công năng công trình là gì, hạng sản xuất là gì? khối tích, dộ cao bao nhiêu? từ đó tính đến nó có 1 họng phun tới hay 2 họng phun tới, lưu lượng mỗi họng là 2,5 l/s hay 5 l/s. Thời gian chữa cháy vách tường phải đảm bảo trong 3h, và khoảng cách tới điểm bất lợi nhất để chọn cuộn vòi là 20 hay 30 m hoặc tăng số lượng hộp chữa cháy vách tường.
Do bạn ghi là 27 m3 nên mình nghĩ bạn đã nhân 3h ở đây => Q = 9m3 : 3,6 =2,5 l/S một họng
(Tính như này là tính ngược, bt bạn cần tính nó lá 1 hay 2 họng lưu lương là bao nhiêu rồi tính)
Vì vậy mình nghĩ công trình có 1 họng phun tới lưu lượng họng là 2,5 l/s. Số lượng hộp phương tiện bạn thiết kế cho phù hợp công trình.
3. Về chữa cháy ngoài nhà => nếu có trụ chữa cháy ngoài nhà cách công trình 150m có thể không cần tính vào để làm bể.
Trong trường hợp không có áp theo TCVN 2622 để biết xem lưu lượng là 5 l/s, 10 l/s, 15 l/s, 20 l/s chữa cháy trong 3h liên tục.
Ở đây bạn là 36m3 => lưu lượng bạn chọn chắc là 10 l/s
Do bạn ghi là 2 khối nhà, không biết khối đế toà nhà có chung nhau không, hay tách riêng biệt
Tuy nhiên, với số liệu của bạn ở trên chỉ cần chọn lưu lượng bất lợi nhất của hai khối nhà cho đối với mỗi loại hệ thống Sprinkler, vách tường ngoài nhà cộng lại là được => bể dung tích là 167 đã thẩm duyệt được rồi.
Bình thường mình tính V bể = 1xQ.Sprinkler max + 3x Q. vach tương max + 3x Q. ngoài nhà + Q. drencher