Công Nghiệp Cần giúp về SuperHeat,Subcooling,cách nạp gas chiller,nồng độ glycol

Nhật Phong

Thành Viên [LV 0]
Em là sinh viên không chuyên nghành lạnh nhưng đang làm trong lĩnh vực ĐHKK có một số chổ không hiểu mong anh em giúp đở:
1/ Cần giải thích giúp SuperHeat và Subcooling.
2/ Cách nạp gas cho chiller, lúc nạp ngoài thông số áp suất + Superheat đường nén thì cần quan tâm đến các thông số nào nữa để đảm bảo nạp đủ gas cho chiller (R134a).
3/ Cách sử dụng đồng hồ đo Glycol (khúc xạ kế đo nồng độ glycol trong hệ thống lạnh có Bình tích trữ năng lượng (Ice Storage). Lúc đi làm e đo thử trên đồng hộ là mức -12 (ethylene glycol) nhưng không biết -12 đó là thông số gì?
Em xin cám ơn trước !
:D:D:D
 
supperheat=discharge temp( nhiệt độ đầu nén) - nhiệt độ quy đổi theo áp suất của bình ngưng condensor.
supcooling = section temp( nhiệt độ đầu hút) - nhiệt độ quy đổi theo áp suất evaporator.
cách nạp gas thì phải nạp theo khối lượng, nếu nạp bổ xung thì căn cứ vào nhiều yếu tố lắm.như chạy 100% tải, bình ngưng và bình bay hơi sạch( aproach thấp) nhiệt độ nước ra vào ổn định( tải ổn định)... Nói chung là phu thuộc nhiều vào kinh nghiệm.
câu hỏi số 3 mình chưa làm, các pro hướng dẫn giúp chú e.
 
Em là sinh viên không chuyên nghành lạnh nhưng đang làm trong lĩnh vực ĐHKK có một số chổ không hiểu mong anh em giúp đở:
1/ Cần giải thích giúp SuperHeat và Subcooling.
2/ Cách nạp gas cho chiller, lúc nạp ngoài thông số áp suất + Superheat đường nén thì cần quan tâm đến các thông số nào nữa để đảm bảo nạp đủ gas cho chiller (R134a).
3/ Cách sử dụng đồng hồ đo Glycol (khúc xạ kế đo nồng độ glycol trong hệ thống lạnh có Bình tích trữ năng lượng (Ice Storage). Lúc đi làm e đo thử trên đồng hộ là mức -12 (ethylene glycol) nhưng không biết -12 đó là thông số gì?
Em xin cám ơn trước !
:D:D:D
Supper heat co 2 Loai 1 : suction supper heat , 2 discharge supper heat >>> ca 2 dieu Quân Trọng.
 