Công Nghiệp cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

donboss

Thành Viên [LV 1]
em đang thắc mắc ko hiểu cách cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điều hòa VRV như thế nào.
Mong các bác chỉ giúp.
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Lưu ý khi cấp gió, phải cấp đúng góc, cấp sai vị trí dàn lạnh có thể gây hiện tượng đọng sương trên đường ống gió
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

theo như anh thì phải cấp gió tươi như thế nào để tránh bị đọng sương
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Lưu ý khi cấp gió, phải cấp đúng góc, cấp sai vị trí dàn lạnh có thể gây hiện tượng đọng sương trên đường ống gió
Bạn có thể nói rõ hơn được ko? Chung chung quá. Đối với dàn cassette, nó chỉ có 1 cái lỗ để cấp thẳng gió tươi vào máy thì phải cấp đúng góc, đúng vị trí là như thế nào? Tôi không hiểu lắm. Và làm sao lại gây đọng sương trên đường ống gió được. Cảm ơn nhiều!
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Xem chi tiết G trong file đính kèm
 

Đính kèm

  • Pages from 10-KX-DB-144.pdf
    534.2 KB · Xem: 2,520
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Xem dât book hướng dẫn lắp đặt đó. toàn bộ nằm trong đó, hơi đâu mà tranh cãi nhau. Lắp ở bên hông phần hình thoi đó.
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Nếu hồi gió bằng trần giả thì ko cần nối ống gió tươi vào cassete mà để miệng gió tươi cách fresh air inlet của casset một khoảng 250 - 300mm. Phần không gian giữa miệng gió tươi và inlet như không gian hòa trộn
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Tôi làm nhiều về hệ này mà chưa bao giờ thấy cassettes hồi trần đấy, bác nào nói hồi trần thì cho tôi theo học nghề với...:-??
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Ủa, cassette cũng có hồi gió bằng trần giả nữa hả, sao mà hay quá xá vậy ta?? b-(

Tôi làm nhiều về hệ này mà chưa bao giờ thấy cassettes hồi trần đấy, bác nào nói hồi trần thì cho tôi theo học nghề với...:-??

Thành thật xin lỗi mọi người, tớ không đọc kỹ nên có sự nhầm lẫn, tưởng là loại âm trần nên mới nói vụ hồi gió trần giả.
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

chào ca nhà, bác nào bít cách hay co thiết bị nao đo được gió tươi trong hệ thông VRV không giúp em với
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Cap gio tuoi cho dan lanh casetles chi duoc khoang 20~40 m3/h ma thoi, do khe cap gio tuoi qua nho (khoang 4x5mm) nen viec cap gio tuoi cho dan lanh nay co 2 cach:
+ Dung quat cap thong qua mieng gio cap
+ Muon cap truc tiep thi phai mua them option, do la khoang hut gio tuoi nhung loai nay thuong phai dat hang khoang 3-4 thang moi co. Khoang cap khi tuoi chi cho phep cap duoi 10% luu luong gio ma thoi.
Ban nao khong tin thi vao coi tai lieu cua Daikin nhe
Neu cap gio tuoi vao dan lanh ma khong su dung quat thi chieu dai ong gio chi duoc 4 m thoi.
Ban nao chua hieu ro thi email cho minh nhe: [email protected]
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Chào AE

Vấn đề bạn Donboss hỏi khá hay, thật ra hầu như toàn bộ các dàn lạnh cassette đều có ngõ lắp thêm đường ống cấp & hồi mỡ rộng. Nên 1 số trường hợp designer thiết kế lấy đường ống hồi mỡ rộng làm đường cấp gió tươi & mình cũng lắp dạng này nhiều rồi. Nếu ai lắp lộn qua đường gió cấp mà không cách nhiệt thì nó sẽ bị đọng sương nếu máy chạy nhiệt độ thấp.

AE nào cần catalogues gữi mail cho mình, mình gữi tài liệu Daikin qua cho.

Thanks
Thế Vinh
Sai Giang Co.,Ltd
136 Nguyễn Ngọc Nhựt, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Phone: 08 38473717 - 0918726446
Email: [email protected]
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Cassette âm trần của Daikin thì lúc nào cũng có miệng chờ để lắp ống mềm cấp gió trực tiếp vào dàn máy nên có thể lắp ông gió hút gió tươi từ ngoài trời vào cấp trực tiếp vào máy
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Cassette âm trần của Daikin thì lúc nào cũng có miệng chờ để lắp ống mềm cấp gió trực tiếp vào dàn máy nên có thể lắp ông gió hút gió tươi từ ngoài trời vào cấp trực tiếp vào máy

Không riêng gi Daikin, các maý hãng lớn đều có hết bạn à như Trane, Carrier thì chắc có. Còn các hãng khác sau này của VN thì không sure lắm.
 
Ðề: cấp gió tươi cho dàn lạnh cassettes điềuhòa VRV

Theo tôi đã từng thi công thì các máy Cassette đều có cửa lấy gió tươi(cửa này nằm trên thành máy) khi kết nối vào hệ thống đường ống gió tươi thì mình phải làm thêm 1 cái cổ tròn khoảng 100-150mm để nối ống mềm bắn vào vị trí lấy gió tươi. Còn hệ thống gió tươi,gió thải thì hiện giờ phổ biến nhất là bộ xử lý không khí sơ bộ dùng nguyên lý hồi nhiệt(Daikin gọi là HRV)
 
anh em nao co catalogue cua cassette daikin khong cho minh xin voi, minh k biet no cap gio tuoi vao cho nao ca, hien gio minh dang lam do an nay day, thks ae.
 

Đính kèm

  • Capture.JPG
    Capture.JPG
    89.2 KB · Xem: 385
anh có tìa liệu với bản vẽ về thông gió không e xin với ạ ! gió cấp với gió thải là gì mà sao em mù tịt :VVVV
 
Back
Bên trên