Catalogue bình áp lực, bình giãn nở AQUAFILL - Italy - aquafill tank

Bình áp lực, bình giãn nở hiệu AQUAFILL - Italia

100% SẢN XUẤT TẠI ITALY



Thông số kỹ thuật:

- Dung tích: từ 24Lít đến 2000Lít

- Áp lực hoạt động Max.: 10bar - 16bar - 25bar

- Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +100 oC

- Vật liệu vỏ bình: Thép - Inox

- Vật liệu màng: EPDM

- Kiểu lắp đặt: Nằm - Đứng

- Tiêu chuẩn Châu Âu: PED 97/23/CE

- Sử dụng màng EPDM dễ dàng thay thế và được sản xuất tiêu chuẩn (Châu Âu): PED 97/23/CE


Ứng Dụng

- Duy trì áp lực nước trong hệ...

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hướng dẫn lắp đặt bình áp lực, bình giãn nở thương hiệu AQUAFILL - 100% ITALY:

Lắp đặt:
+ Lựa chọn đúng dung tích, áp lực hoạt động của Bình áp lực, bình giãn nở đối với nhu cầu sử dụng nó;
+ Sử dụng Bình áp lực, bình giãn nở không chính xác có thể gây ra thiệt hại / thương tích cho hệ thống / người.
+ Lựa chọn dung tích và áp lực của bình phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên ngành.
Lắp đặt chính xác được thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên ngành theo các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, tôn trọng các giá trị mô men xoắn thắt chặt của việc liên kết nối ren (Max Torque = 15Nm tanks 2-4lt; 30Nm tanks 5-18lt; 50Nm tanks 25-40lt) và các gợi ý lắp ráp, lắp đặt khớp nối mềm để giảm thiểu sự co kéo của hệ thống gây rạn nứt. Trong trường hợp có nhiều bồn chứa trong dãy hoặc song song, chúng phải được lắp đặt trên cùng chiều cao.
+ Nếu bồn chứa có khối lượng trên 12L được lắp gắn treo trên hệ thống cần phải có một bộ phận đỡ thích hợp Không lắp đặt treo trên hệ thống nếu không có gá đỡ thích hợp.
Bình giãn nở liên quan đến hệ thống nước nóng phải được lắp gần nồi hơi và kết nối với đường ống dẫn ngược hoặc ngược dòng.
+ Bình áp lực phải được đặt trong dòng chảy của bơm.
+ Lắp đặt bể tăng ở nơi thích hợp để ngăn ngừa hư hỏng do nước bị rò rỉ.
+ Van an toàn phải có trong hệ thống, với hiệu chuẩn áp suất dưới hoặc bằng với áp suất tối đa của Bình áp lực và / hoặc bình giãn nở; Nếu không sử dụng van an toàn, khi hệ thống có áp lực vận hành tối đa vượt quá, có thể gây ra thương tích / thiệt hại nghiêm trọng cho người / hệ thống.
+ Các van kiểm tra, van xả cũng cần phải được lắp đặt để phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì định kỳ.
+ Áp suất nạp khí nén ban đầu được ghi trên nhãn mác bình (khi xuất xưởng) và được sử dụng cho các ứng dụng tiêu chuẩn; Có thể được điều chỉnh thấp hơn 0,2 bar so với thiết lập bắt đầu áp lực (Cut On) trong phạm vi hoạt động từ 0.5-3,5 bar. Cần phải kiểm soát áp suất nạp khí nén (bằng áp kế có thể hiệu chỉnh) trước khi lắp đặt sản phẩm.
+ Ngăn ngừa sự ăn mòn của lớp sơn phủ bên ngoài bằng việc lắp đặt bình ở điều kiện thuận lợi, tránh phơi ra trong các môi trường khắc nghiệt.
+ Đảm bảo rằng bình không tạo thành một bộ phận dẫn điện và không có dòng điện đi qua để tránh nguy cơ bị ăn mòn của bình.
 