Thảo luận Câu hỏi tại sao cần dùng van OS&Y

bluster

Thành Viên [LV 7]
Em có câu hỏi này để cho ace thảo luận:

Tại sao sử dụng van OS&Y mà không sử dụng bộ nguồn giám sát tình trạng của van đóng hay mở ở trên Trung tâm điều khiển cháy?
 
theo mình biết van đó cũng cần tín hiệu giám sát nữa mà
Theo tên của nó thì van này có trục vít hở (Outside Screw) và có cái để kẹp cùm gông gì đó (mục đích là để có chỗ kẹp công tắc giám sát) van cổng ty chìm thì không có lắp được công rắc giám sát nên trong PCCC kiêng dùng lạo này. Còn nếu có công tắc thì phải nói rõ là "WITH SUPPERVISORY SWITCH". Bình thường hay ký hiệu OS&Y rồi chú thích là kèm công tắc giám sát.
 
Thanks các bạn. Vậy mà mình cứ tưởng van OS&Y là đã có công tắc giám sát ở trong van rồi.
 
Theo tên của nó thì van này có trục vít hở (Outside Screw) và có cái để kẹp cùm gông gì đó (mục đích là để có chỗ kẹp công tắc giám sát) van cổng ty chìm thì không có lắp được công rắc giám sát nên trong PCCC kiêng dùng lạo này. Còn nếu có công tắc thì phải nói rõ là "WITH SUPPERVISORY SWITCH". Bình thường hay ký hiệu OS&Y rồi chú thích là kèm công tắc giám sát.
Bác pccc.tranvan học thuyết uyên thâm quá,
cái valve OS&Y theo em biết nó chỉ là van ty nổi thôi
 
valve OS&Y để nhận biết trạng thái đóng mở của van khi nhìn vào đầu ty van. (cái này van ty chìm thì chịu). Nếu không có ghi chú gì thêm thì nó chỉ là van độc lập (không kèm bộ giám sát).
 
Back