chào các bạn

anhcuong

Thành Viên [LV 0]
Chào mọi người, các bạn có thể cho mình xin ít tài liệu về máy phát điện Cummins dc không?

-----------
Nhắc nhở từ BQL HVACR.VN ( Suse )
Lần sau vui lòng ghi tiêu đề bài viết rõ ràng hoặc bài viết sẽ bị xóa
 
Ðề: chào các bạn

chào pax.
theo như mình hiểu, chạy chế độ vrv có dạng 1 cụm indoor cho 1 phòng lớn, và dạng mỗi ind cho 1 phòng nhỏ. như vậy trường hợp bạn hỏi, nhà s/x có cung cấp loại máy mà trong ind có mayso nhiệt, khi chay chiều nóng, nó không cấp nhiệt theo kiểu đảo chiêu dòng ga mà dùng mayso đốt nóng.
chúc vui vẻ
 
Nguyên lý cùng lúc làm lạnh và sưởi ấm của VRV

Theo mình biết để có thể cùng lúc làm lạnh và sười ấm cho các dàn lạnh khác nhau, Daikin dùng dàn nóng loại heat recovery, hệ thống 3 đường ống và bộ điều khiển Branch Selector unit.
Các bạn tham khảo sơ đồ hệ thống đính kèm.
Mỗi dàn lạnh hoặc cụm dàn lạnh cho mỗi khu vực dùng 1 bộ Branch Selector Unit. Đầu vào của Branch Selector Unit gồm 3 ống dẫn từ dàn nóng gồm: ống cấp môi chất lỏng, ống cấp môi chất dạng hơi cao áp (hơi nóng), ống hồi môi chất hơi thấp áp (hơi lạnh). Đầu ra gồm 2 ống nối vào FCU như bình thường. Bên trong Branch Selector Unit có van điều khiển chuyển đổi giữa các ống vào và ống ra tùy theo chế độ làm lạnh hoặc sưởi ấm.
Ở chế độ làm lạnh Branch Selector Unit điều khiển van cấp môi chất lạnh dạng lỏng vào dàn lạnh và hồi về môi chất lạnh dạng hơi thấp áp.
Khi chuyển qua chế độ sưởi ấm, Branch Selector Unit điều khiển van cấp gas nóng vào dàn và hồi về môi chất lỏng.
 

Đính kèm

  • VRVHR_detail_layout_06-06c_large.gif
    VRVHR_detail_layout_06-06c_large.gif
    94.8 KB · Xem: 84
Nguyên lý cùng lúc làm lạnh và sưởi ấm của VRV

Gởi các bạn tham khảo thêm nguyên lý khác của hãng Mitsubishi. Mitsubishi dùng hệ thống 2 ống và bộ chia BC Controller.
 

Đính kèm

  • citymulti_R2_operation.rar
    7.1 MB · Xem: 132
  • BC Controller.PDF
    361.4 KB · Xem: 132
Back
Bên trên